1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 478

Дом в лесу - 2

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreenBull, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. svi 1
    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    4.734
    Благодарности:
    7.071

    svi 1

    .

    svi 1

    .

    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    4.734
    Благодарности:
    7.071
    Адрес:
    Самара
    А вы не пугайтесь..цветочки выкиньте;).
     
  2. Натали976
    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    64

    Натали976

    Участник

    Натали976

    Участник

    Регистрация:
    16.03.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    Да нет, Андрей сейчас делает кровлю! К сожалению наши желания невсегда совпадают с действительностью! Поэтому уходит гораздо больше времени, чем было запланированно! Все хорошо! Нужно просто немножко подождать! :love::flag:
     
  3. Андрей944
    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    9

    Андрей944

    Участник

    Андрей944

    Участник

    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Курган
    Читай под фотографией.
     
  4. vaddi
    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    376

    vaddi

    Живу здесь

    vaddi

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Андрей Приветствую! Тему давно читаю! Восхищаюсь! Молодец! Все грамотно! Далее по поводу альп снаряги, веревка нормуль статика, о карабинах вообще молчу ВЕНТО нормальные, обвязку вентовскую тоже возми, и восьмерку! Ну и две веревки одна рабочая другая страховочная точки крепления у веревок разные) ну так по правилам! если это не дуб) лишний раз лучше спустится!
     
  5. Trudavik
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    827

    Trudavik

    Живу здесь

    Trudavik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    827
    Адрес:
    Волгоград
    Здравствуйте GreenBull, пора уже с кровли слезть и что нибудь написать, да и опасно в такой мороз по кровле лазать. :aga:
     
  6. kev81
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    kev81

    Живу здесь

    kev81

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Воронеж
    Действительно, не просто тема с кучей фото, рассказов а целое "пособие для чайников" (извиняюсь). Кроме как уважения и удивления ничего говорить не хочется - "роман для строителя на ночЪ".
    Андрей, если можно один вопрос: "Сколько стоят гвозди для нейлера и где заказываете?"(нигде не нащел в теме или перепост). Спасибо, сил и здоровья Вам и Вашей семье.
     
  7. GreenBull
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.165
    Благодарности:
    23.626

    GreenBull

    Из леса

    GreenBull

    Из леса

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.165
    Благодарности:
    23.626
    Адрес:
    Тюмень
    Доброй ночи из леса! :)

    [​IMG]

    Не показывал, вот она.

    _MG_0240.jpg

    Разная ОСП, одна палета пришла темная.

    :) Да это просто цветочки были на ночь.

    Обвязку вентовскую взял. А вот по восьмерке и другим железкам вопрос. Изучил все: и жумары, и восьмерки, и решетки, и капли, и десантеры, и гри-гри, и кроли, и шунты, и тиблоки, и даже асапы.

    Ну никак мне на кровле они не подходят, ИМХО. Они для вертикальной работы, я же не собираюсь на крышу/с крыши ползать.

    Жумар, что так пиарят для кровли, предназначен для подъема, с веревки может выпасть. Восьмерка, что так же часто упоминается, для спуска. Остальные приспособы тоже по стене лазить.

    Проще навязать петель и к ним пристегиваться усами через карабины, я так думаю.

    Да я каждый вечер мечтаю на кровлю залезть :)]

    То снег чищу с трех этажей, а он снова насыпет, то выносы собираю-кручу.

    _MG_0272.jpg

    Вот вчера шайбы закончились, глухарей не хватает, завтра с соседом Николаичем едем до магазина, да инструмент с Московии пришел, заберем.

    Морозы не слабые работать не дают.

    _MG_0296.jpg

    Сейчас курить выходил, было минус 38.

    Тут решили березы валить, что растут рядом с домом, их штук тридцать, тоже до крыши лучше их убрать, но это уже после морозов.

    Леса можно колотить со стороны где берез нет, но доска только в пятницу придёт.

    Вот так и коротаем дни в лесу :)

    Заказывал в Метизной торговой компании и в Мейнпаке. Стоили 27 копеек штука.

    А это привет от Николаича! :super:

    [​IMG]

    P. S. Вышел перед сном семечек пощелкать, уже минус 39,5.
     
    Последнее редактирование: 30.01.14
  8. martyn20
    Регистрация:
    03.08.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    1.344

    martyn20

    Живу здесь

    martyn20

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    1.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Позвольте встрять,
    я себе заказывал из штатов вот такую штуку в качестве страховки: Miller PFL-7-Z7/9FT и
    71ouurbkL0L._SL1500_.jpg
    Цепляется на спину и позволяет работать на расстоянии до 3 метров.
    Все время чувство, что тебя кто-то на поводке назад тянет, как собачку.
    Но у нас их нет, а от них месяц минимум доставка...
     
  9. S4sha
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.949

    S4sha

    Живу здесь

    S4sha

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.949
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мне очень капля понравилась. По моему для крыши идеально. И плавный спуск и подъем (правда в отличии от жумара уже двумя руками)
    Жумар не удобен спуск и портит веревку.
    Восьмерка не удобен подъем и сильно крутит веревку.
    Дисантер вообще не для крыши (все равно не удержался, купил, теперь валяется без дела)
    Остальными приблудами не пользовался.
    И еще один момент. Внревка зимой должна быть сухой, вчера закинул на крышу влажную веревку и она превратилась в ледышку, ясное дело капля срабатывала через раз.
     
    Последнее редактирование: 30.01.14
  10. Lanikin
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    1.656

    Lanikin

    желающий знать

    Lanikin

    желающий знать

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    1.656
    Адрес:
    Москва
    Анрей! Как всегда, классные фото. А Николаичу так и просится суровый байк, типа Харлея.
     
  11. bgd
    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    3.461

    bgd

    Ален ноби, ностра алис!

    bgd

    Ален ноби, ностра алис!

    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    3.461
    Адрес:
    Казань
    байкер.jpg
     
  12. pavsha
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    6.421

    pavsha

    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.

    pavsha

    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    6.421
    Адрес:
    Омск
  13. pavsha
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    6.421

    pavsha

    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.

    pavsha

    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    6.421
    Адрес:
    Омск
    @GreenBull, я себе вот такое присмотрел для не крутых крыш. Видео

    зажим на анкерной линии.jpg slimbox.jpg
     
  14. kev81
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24

    kev81

    Живу здесь

    kev81

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Воронеж
    Спасибо за ссылки. Андрей, если можно еще вопрос по вибратору: "При заливки ленты, какой вибратор использовали (в Вашем перечне инструмента нет) и какие впечатления от него?". Спасибо.
     
  15. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    722

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Кумертау
    Рассматривал вашу схему по электрике... Многие вещи показались странными, а ответа на некоторые влияющие вопросы я не нашёл.

    Во-первых. Какую систему работы нейтрали вы выбрали? (Это существенно. Если не в курсе как это - разъясню).
    Во-вторых. Какова цель установки такого количества 2-х и 4-х полюсных автоматов?
    В-третьих. Кросс-модуль. Вы уверены что вы его поставили туда куда нужно? По-моему совсем не верно. Мне кажется вы его назначение поняли не верно.
    В-четвёртых. Некоторых элементов избыток, а некоторых явный недостаток. К примеру:
    - УЗО. Получается что у Вас все электроприборы защищены УЗО. Я понимаю групповое противопожарное УЗО на вводе (то что 100 мА). А остальные зачем? Приборы освещения до которых вы не можете дотронуться рукой (90% всего света) нет смысла защищать УЗО вовсе. И проблема тут не в деньгах. Вы ставите УЗО на протяжённые группы и значительное количество потребителей - они имеют вполне естественную утечку. Выбивать может при абсолютно нормальных режимах. УЗО на стиралке в 10 мА потенциальная проблема. Если заземление будет хорошим, то выбивать будет всё время. Если плохое, то при любом контакте с поверхностью корпуса. Каждый случай индивидуален. Может и нормально работать, может работать только без УЗО.
    - группы. У Вас их явный недостаток. На один автомат крайне не рекомендуется объединять оборудование разных комнат. Это во-первых не удобно. Во-вторых потенциальные проблемы в монтаже. А в третьих если что выбило не понятно где именно. В-четвёртых, к примеру, если где сгорит лампочка (например в гостинной), то если выбьет автомат (что бывает в 80% случаев) вы теряете значительный фрагмент освещения. А учитывая что у вас ещё и УЗО на свет групповое то вылететь может очень много света и розеток. На каждую комнату необходимо выделить группу розетки, освещение, кондиционер/вентиляция. Только обособленные потребители не имеет смысла расщеплять. Например цоколь.
    - Выкиньте вытяжку плиты из резервируемой зоны. Кушает она неплохо, а без плиты бесполезна.
    - Не понял смысла в переключателях под привод (везде кроме системы резерва), но хозяин барин :)
    В-пятых. Разберитесь с номиналами и характеристиками автоматов. В некоторых местах совсем плохо. К примеру в душевой. Нагрузка 200 Вт (меньше ампера), а автомат В10, линию он конечно защищает, а сам прибор нет. При КЗ если ток в кабинке подкинет в 20-40 раз, то автомат даже не шелохнётся.
    В-шестых. Практически нигде не обеспечена селективность. К примеру высока вероятность, что при КЗ в бане или в плите выбьет второй по схеме автомат (B50А), а не непосредственный С16А.

    P. S. Ваша схема рабочая. В сумме защищать и работать она будет. Но монтировать, подключать и эксплуатировать в нормальных, а особенно в не нормальных режимах будет сложно, не удобно, а местами опасно.
     
Статус темы:
Закрыта.