1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175

Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Из личного опыта, большинство напольников работают с прикрытым шибером (отверстие в заслонке 50-70мм). Котел просто откажется работать, если дымоудаление будет не достаточно. Другое дело - приемка, если найдут несоответствие проекту, придется переделывать.
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.029
    Благодарности:
    7.013

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.029
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Москва
    Не рискнул бы, в принципе, что-то комментировать при отсутствии этих критериев. Не думаю, что какой-либо мастер будет советовать принебрегать нормами и рекомендациями производителя котла или, по крайней мере, гарантировать стопроцентно-положительный результат. И как справедливо заметил @Gorgi, как минимум кроме других, возможны проблемы при сдаче в эксплуатацию.
     
  3. Перегидроль
    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Перегидроль

    Участник

    Перегидроль

    Участник

    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пенза
    Уважаемые специалисты! Хотелось бы услышать Ваше профессиональное мнение!
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.029
    Благодарности:
    7.013

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.029
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Москва
    СП 7.13130.2013 и СП 42-101-2003. В Вашем случае, смотрите Приложение Г СП 42-101-2003:
    СП 42-101-2003 дым.jpg
     
  5. nazaru
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63

    nazaru

    Живу здесь

    nazaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Харьков
    Уважаемые специалисты, прошу не бросать в меня палками за скорее всего глупый вопрос, но "базальтовая вата" это оно:
    14880961_w200_h200_izover_klassik.jpg 14881396_w200_h200_ursa_lajt.jpg
    Можно ли этими материалами утеплить дымоход и вытяжную трубу?

    И не могу понять нужны ли козырьки для труб дымохода и вытяжной трубы (купил, привинтил, сейчас не пойм нужны ли)
    такие:
    козырек.png
     
  6. Esetai_Sagatov
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    0

    Esetai_Sagatov

    Участник

    Esetai_Sagatov

    Участник

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    0
    Заранее извиняюсь за невежество но разве у газовых уотлов имеются заслонки (шибер) если так то нельзяли с этого места по подробнее, я правильно вас, понял что у большинства напольных котлов прикрывают заслонку с какой целью слишком большая тяга?
     
  7. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Конечно, в основном это касается не дорогих отечественных напольных котлов, где нет автоматического тягопрерывателя. Стабилизатор тяги у них простейший, не регулируемый, тяга же в дымоходе изменяется в широких пределах в зависимости от высоты трубы, температуры, ветра. Установка шибера позволяет оптимизировать процесс горения, к тому же значительно сокращает расход газа.
     
  8. Nester68
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    514

    Nester68

    Живу здесь

    Nester68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    514
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    128 страниц в этой теме конечно здорово (спасибо всем консультантам), поэтому мой вопрос может уже и обсуждался ранее.
    Суть вопроса - планирую установить в дом-баню 6х6 из профбруса 145х145 две печки:
    1-я - банная печь в ПО (типа Гефеста чугунного)
    2-я - отопительно-кулинарная в КО печи в плане.jpg Печка alma_mons_red.jpg (типа АльмаМонс - Тим Систем)
    Не хочется крышу в 2-х местах дырявить, думаю отопительную печь - дымоход пустить через стену, как реализовано у многих форумчан. (Спасибо Максиму за фото)
    дымоход по стене.JPG
    Поскольку дымоход пойдет более 2.5 м от конька (высота конька 2.4 м) - все равно его снаружи придется чем-то дополнительно крепить. Горизонтальный участок через стену получится не более 1 м.
    1. Есть ли противопоказания против такого решения?
    Если нет - тогда какое по диаметру должно быть предпочтительное утеплениесендвича? Мне предлагали ТиС или Крафт - там изоляция между трубами была порядка 3-х см.
    2. Чтобы не дырявить потолок в парной, хотел также через горизонтальный участок вывести дымоход через стену в комнату отдыха, а затем уйти на крышу. (Спасибо Юрию за фото)
    Дымоход в ПО.jpg Дымоход в ПО_2.jpg
    Нет ли здесь подводных камней? Стена у меня брусовая - все равно придется выпиливать под топку, может сразу и для дымохода проходку сделать?
    3. Мансарда будет с утепленной крышей. Обязательно ли сначала утеплять крышу, а потом под дымоход ее резать - или сначала можно сделать разделку под дымоход, а потом вокруг потолок утеплить и зашить?
    Спасибо, что прочитали до конца!
     
  9. miss Ksu
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    100

    miss Ksu

    Живу здесь

    miss Ksu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день.
    Продолжаем пожинать плоды недосмотра за строителями - дом слишком близко стоит к столбу.
    Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю - что нам не разрешат выводить трубу со стороны фронтона, из-за близости проводов. Придётся выводить трубу со стороны свеса?
    15.06.14 (3) - копия.jpg 15.06.14 (5) - копия.jpg
     
  10. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Если СИП, допускается 0,5м от глухой стены и 1м от окна. От трубы можно 0,5м.
     
  11. miss Ksu
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    100

    miss Ksu

    Живу здесь

    miss Ksu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    От трубы до провода 0,5?
     
  12. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Можно даже 0,2м, но у вас там окно, до окна должно быть не менее 1м.

    В ПУЭ все подробно расписано.
     

    Вложения:

    • пуэ.png
  13. Maksim 1
    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    58

    Maksim 1

    Живу здесь

    Maksim 1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Лениногорск
    Подскажите кто знает. Собрал короб из металлопрофилей из трёх вент. каналов (оцинковка) и двух труб для котла и колонки (нержавейка). Собираюсь обшивать гипсокартоном с 10см утепление базальтовой ватой. Можно ли? Кирпич не вариант. И нужно ли штукатурить гипсокартон с той стороны, где у меня этот короб будет соприкасаться со стеной из КББ? И ещё в догонку вопросик: посоветовали мне жестянщики собирать трубы для котла по дыму, т. е. верхняя труба насаживается снаружи на нижнюю. Герметик между трубами есть. Так это теперь переделывать штоли? Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 13.10.15
  14. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Думаю так делать не нужно, герметичность со временем нарушится и стекающий по трубе конденсат будет по стыку выходить наружу, под утеплитель.
     
  15. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    127

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Белгород
    Короб снаружи дома, или изнутри? Как-то не вяжется "утепление" и "гипсокартон".
     
Статус темы:
Закрыта.