    Вы ошиблись в подсчетах площади круга диаметром 180 мм:
    0,09*0,09*3,14 = 0,025м2, или 25000 мм2, или 250 см2
    Так что он соответствует овалу 120*240 мм.
    В овал сечением 100*200 мм подключается патрубок диаметром до 150 мм включительно.
    площадь круга диаметром 150 мм= 0,075*0,075*3,14 = 0,018м2.

    Думаю нужно поискать котел мощностью до 50 к Вт, илии делать новый дымоход диаметром 200 и более мм.

    А Вы уверены, что Вам такой мощности котел нужен?
     
  2. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.455
    Благодарности:
    1.572

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.455
    Благодарности:
    1.572
    Адрес:
    Самара
    Не уверен. Пока поднимаю стены второго этажа но планы такие:
    Дом в плане 12,8х13,4, два этажа и цоколь + планируется отопление бани по теплотрассе (метров 15) от дома + маленькая купель в бане (подогрев воды через теплообменник).

    Топочная в цоколе, в стене заложены 3 канала 140х270 для топочной но качество таково что гильза 120х240 скорее всего не пройдет.
    Есть вариант поставить 2 котла поменьше... либо вскрывать вскрывать один из каналов, расширять под гильзу 120х240.

    Скорее всего вопрос дурацкий но все таки задам.
    Можно ли выхлоп котла пустить по двум дымоходам, для увеличения сечения?
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.322
    Благодарности:
    16.763

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.322
    Благодарности:
    16.763
    Адрес:
    Москва
    Это часто задаваемый вопрос.
    Ответ - можно.
     
  4. Zaharger
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Zaharger

    Участник

    Zaharger

    Участник

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Кирпич М200 Тульский полнотелый.
    Для дымохода планировал установить нерж. гильзу диаметром 140.
    Вопрос еще относился к размеру вент канала котельной.
    Котел газовый Валиант 280/3-5, камера открытая.
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.322
    Благодарности:
    16.763

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.322
    Благодарности:
    16.763
    Адрес:
    Москва
    Объем помещения котельной какой?
     
  6. Zaharger
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Zaharger

    Участник

    Zaharger

    Участник

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    4 м2, высота потолков 2,7.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.322
    Благодарности:
    16.763

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.322
    Благодарности:
    16.763
    Адрес:
    Москва
    Объем котельной должен быть не менее 15м3.
    Вентканал для троекратного воздухообмена, на Ваш объем котельной не менее 130 мм.
     
  8. Freelancer54
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Freelancer54

    Участник

    Freelancer54

    Участник

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Доброго всем времени суток

    Планирую сменить русскую печь на ттк, дымоход купил одностенный.
    Вопросы:
    1) Подскажите чем можно обложить дымоход от перекрытия до крыши. Думаю кирпичем который от этой же печи и останется.
    2) Как правильно это сделать и нужно ли еще дополнительно чем то утеплять?
    3) Если сделаю кирпичем, то как обкладывать вплотную к дымоходу или оставить зазор между трубой и кирпичем?
    4) Как избежать возможного нагрева перекрытия, чем можно обложить дымоход в непосредственном переходе через перекрытие.
    5) Какие материалы не рекомендуется применять а какие можно?
    Дом деревянный а потому очкую!
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.322
    Благодарности:
    16.763

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.322
    Благодарности:
    16.763
    Адрес:
    Москва
    Можно!
    Не замуровывать и не засыпать.
    Лучше с утеплением минплитой или цилиндрами из базальтового волокна.
    с зазором.
    В перекрытии вырезаете безопасный проем и заполняете его несгораемыми материалами. периметр проема дополнительно защищается.
    Запрещено только сгораемые.
    А так любые, в зависимости от схемы применения.
     
  10. Sergei050
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    14

    Sergei050

    Живу здесь

    Sergei050

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Самара
    Добрый день форумчане
    По проекту дымоходы проходят во внутренней несущей стене толщиной 40 см из цокольного кирпича 2 этажа и на холодный чердак и далее через кровлю
    размеры 2 дымоходов = 140 на 270 газовый котел и банная печь (планируется газо- дровяная)
    рядом отдельно - вент каналы
    Вопрос:
    1 какая гильза лучше подходит?
    2 где найти овальные гильзы для дымоходов (если правила не позволяют - в личку)
     
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.147
    Благодарности:
    7.171

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.147
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Москва
    1. 316L подойдёт в качестве гильзы в обоих случаях. Толщина для котла 0,5 для банной печи 0,8 - 1,0 мм
    2. Производят почти все известные производители.
    Чаще всего можно встретить два стандартных типоразмера - 100х200 и 120х240. Выбор сечения зависит от мощности агрегата и рекомендаций его производителя.
     
  12. Sofad
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    31

    Sofad

    Живу здесь

    Sofad

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте. Началось строительство второго этажа. Вводные данные: 2-х этажный дом из газобетона, внутренняя стена и перегородки – керамический кирпич, холодный чердак. Вопрос по устройству дымоходов для газового котла и камина. Котельная объем 18,66 м3 (6,22м2*3м).

    Котел. По проекту для котла предусмотрен канал 270х270мм и рядом вент канал 140х140мм. Похоже, что строители уже допустили ошибку – сделали сплошную кладку из полнотелого кирпича 900х510мм и только под потолком (за 5 рядов до перекрытия) начали делать каналы. Теперь, как я понимаю, дымоход пойдет снаружи этой кладки и только под потолком будет входить в кирпичный канал. Канала для ревизии нет. См. фото.

    Вопросы:

    1. продолжать кладку вплоть до конца трубы и затем монтировать дымоход и спускать его сверху? Или вставлять сразу по ходу кладки?

    2. Возможно ли применить готовые решения (напр. Шидель UNI) в данной ситуации? Т. е. блоки с керамикой и утеплителем пойдут со 2-го этажа?

    3. Что еще предусмотреть пока не поздно.

    Известно, что котел будет газовый и пока все.

    Камин.

    По проекту канал для камина 270*270 и он примыкает к перегородке в полкирпича на 1 и 2 этажах. Что бы не наделать ошибок, кладку перегородки остановил, оставлено отверстие в перекрытии 510*510.

    Вопросы:

    Что следует сделать? Выкладывать канал из кирпича под гильзовку сэндвичем до вершины конька крыши? Или гильзовать по ходу кладки?

    Камин планируется с закрытой топкой.

    Заранее благодарю за ответы.
     

    Вложения:

    • Вход_дымохода_котел_вентиляция.jpg
    • Дымоход_котел_вентиляция_перекрытие_1этажа.jpg
  13. slot-
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    21

    slot-

    Живу здесь

    slot-

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    21
    Не откажите в совете. Не определился с выбором котла.(склонен к атмосфернику на дом 130м2), а дымоход уже пора поднимать. Каким сечением заложить гильзу нерж? Каким сечением сделать вытяжку в котельной 17м3.
     
  14. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.147
    Благодарности:
    7.171

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.147
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Москва
    По дымоходу лучше сначала определиться с аппаратом. Сечение напрямую зависит от его мощности либо прописано производителем в паспорте.
     
  15. slot-
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    21

    slot-

    Живу здесь

    slot-

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    21
    С определением мощности котла не зависимо от бренда, сечение может быть разное?
     
Статус темы: