1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175

Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Denid111
    Регистрация:
    20.06.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    65

    Denid111

    Живу здесь

    Denid111

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва
    Прошу помочь разобраться в проекте по газоснабжению.
    1. В проекте указана точки на плане (вид сверху), где необходимо проделать отверстия для вентканала и дымохода, но почему-то не указаны размеры от потолка, стен и окна.
    2. Отверстие для вентканала. Написано Вентканал ДУ200 из н/ж труб (сэндвич). Что такое ДУ? Д - наверное диаметр, а У что означает? Сэндвич я так понимаю, что должна быть утепленная труба. Отсюда следует вопрос, раз труба должна быть 200 мм, то какого размера должно быть отверстие? Точно же больше чем 200 мм.
    3. Отверстие дымохода. Указано Дымоход из н/ж труб 100/60 (турбо). Вопрос такой же как и с вентканалом. Раз диаметр трубы 100 мм, то отверстие скорее всего должно быть больше, только насколько? А если утепленную трубу рассматривать, то какие нужно учитывать параметры?
     
  2. Denid111
    Регистрация:
    20.06.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    65

    Denid111

    Живу здесь

    Denid111

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва
    Забыл написать о котле. Настенный котел с закрытой камерой сгорания. Выход дымохода сразу же через стену на улицу.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.926
    Благодарности:
    16.500

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.926
    Благодарности:
    16.500
    Адрес:
    Москва
    Николай, К дымовому патрубку другие требования!
    Это легкосъемная труба с доступом, а не какая-то "коряга" закрепленная на высоте 5-10 метров над уровнем Земли...

    Кстати, требование Это "кирпичное" и больше относится к стенным дымоходам...
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.926
    Благодарности:
    16.500

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.926
    Благодарности:
    16.500
    Адрес:
    Москва
    Планы где?
    От окна, не принципиально, если это не скажется на плотности здания, несущей способности стены и безопасности, в целом.
    От потолка дымоход располагается, согласно конструкции котла и требований безопасности по защите сгораемых конструкций.
    вентканал от потолка на расстоянии 50-200 мм.
    ДУ = Диаметр Условный;
    Сендвич - утепленная труба. наружный диаметр не менее 250 мм, чаще 280-300 мм.
    Отверстие для дымохода больше наружного диаметра на 50-100 мм, если стена не сгораемая, или на 400-500, если сгораемая.
    Для вентканала размер отверстия достаточный для изоляции и уплотнения.
    Не понятно, от куда взялся "сендвич"?

    По котлам с коаксиальными дымоходами - смотрите руководство к нему.
     
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.030
    Благодарности:
    7.015

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.030
    Благодарности:
    7.015
    Адрес:
    Москва
    Там это прописано (про отклонение от оси) в одном пункте и не только для кирпичных труб:
    2016-05-18_13-44-16.jpg
     
  6. Denid111
    Регистрация:
    20.06.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    65

    Denid111

    Живу здесь

    Denid111

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва
    @Алексей Телегин,
    Благодарю за скорый ответ.
    1. План постараюсь выложить вечером.
    2. Так и не понял от чего конкретно зависит размер отверстия вентканала. Как можно рассчитать в моем случае? Известно, что в проекте указан вентканал ДУ 200 сэндвич. Нельзя ли сделать меньше отверстие? Площадь помещения 14 м2 (высота потолка = 2,7 м).
    3. Я думал дымоход тоже можно делать утепленным.
    Котел еще не выбрали, но в проекте указан Виесманн 24 кВт Q=2,7 м3/ч
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.926
    Благодарности:
    16.500

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.926
    Благодарности:
    16.500
    Адрес:
    Москва
    Слов таких конечно же нет "И не только для кирпичных"..
    Хотя весь пункт говорит от кирпичных каналах, про ровность и постоянность сечения, только для кирпича, а вообще пункт говорит, то требования такие же и для труб из нержавейки.
     
  8. Sairus099
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    64

    Sairus099

    Живу здесь

    Sairus099

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Казань
    Подскажите пож-та, купил котел протерм клом 40. у него диаметр выхода под дымоход 150мм. А в стене я оставил гильзу 120*240мм (тройник под 180мм). Длина дымохода около 7-8 метров.
    Стоит ли переживать за адекватность работы котла или просто поставить переходник 150/180? Или если всё печально, как быть с тем что имеем?
     
  9. Denid111
    Регистрация:
    20.06.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    65

    Denid111

    Живу здесь

    Denid111

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва
    Прикрепляю план. Дом разделен на 2-е части, т. е. на 2-е семьи. Отсюда получается, что нужно дырявить на 2-х половинках. Не хочется делать столько дыр, да и еще такие размеры...
     

    Вложения:

    • IMG_20160518_210554.jpg
  10. Free1982
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    22

    Free1982

    Живу здесь

    Free1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    22
    Здравствуйте. Подскажите, как присоединить котел к трубе. У котла выход 140мм наружный диаметр, у дымохода 160мм внутренний (керамический дымоход). В магазинах говорят, что переходника 140/160 не существует... Так же нужно на этом участке установить заслонку. Спасибо.
     

    Вложения:

    • котел.JPG
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.030
    Благодарности:
    7.015

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.030
    Благодарности:
    7.015
    Адрес:
    Москва
    Не в тех магазинах спрашиваете. Любой производитель их (переходники) сделает.
     
  12. Free1982
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    22

    Free1982

    Живу здесь

    Free1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    22
    @NikNikTar, а нужен переходник из сендвич трубы или обычный из нержавейки?
     
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.030
    Благодарности:
    7.015

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.030
    Благодарности:
    7.015
    Адрес:
    Москва
    В Вашей схеме сэндвич не нужен. Соединяйте керамику с котлом одностенными элементами. Только переходник заказывайте чтобы он надевался на керамику снаружи, если внутрь, то с зазором и с уплотнением печным шнуром. Если нержавейка будет плотно входить в керамический патрубок, он с большой вероятностью лопнет. Кстати какое топливо?
     
  14. Free1982
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    22

    Free1982

    Живу здесь

    Free1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    22
    Топливо уголь/дрова
     
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.030
    Благодарности:
    7.015

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.030
    Благодарности:
    7.015
    Адрес:
    Москва
    Тем более, ставьте неутепленный
     
Статус темы:
Закрыта.