    Добрый день! Может и задавали такой вопрос, но я не нашел в этой теме. Собираюсь строить дом, и во время проектирования дошел до вент каналов. Хочу вент каналы вынести за стену дома, можно ли использовать пластиковую канализационную трубу для вентиляции только кухни и санузлов, при этом шахта будет выкладываться из газоблоков, а в неё соответственно вставляться труба. И есть ли смысл делать отдельные каналы для каждого помещения, одна кухня, два санузла,.
     
  2. GrechaOdessa
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    GrechaOdessa

    Новичок

    GrechaOdessa

    Новичок

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Одесса
    Добрый день, уважаемые форумчане !

    Не буду долго заискивать, большую часть ветки прочитал - нашел ответы на очень интересные вопросы, узнал много нового. Теперь строю свой дом и возникла следующая проблема:

    Хотим сделать дымоход для т/т котла в наружной стене дома (дом из газобетона, толщина стены 40 см, внешняя часть будет защищена 10-ю см. газобетона) - кинуть азбоцементную трубу и залить ее бетоном, т. е. сделать такую полуколонну. Идея в том, чтобы за счет дымохода укрепить конструкцию дома (чтобы не делать кладку под дымоход и рядом отдельно лить колонну).

    В чем минусы такой идеи (если есть) ?

    Заранее спасибо за ваши любезные ответы !
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500
    Адрес:
    Москва
    По наруже вентканалы возможны.
    Материал - лучше несгораемый.
    Каналы лучше отдельные.
    Для укрепления такая колонна подойдет, но дымоход нужно утеплять.
     
  4. eyeonenow
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315

    eyeonenow

    Живу здесь

    eyeonenow

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Алексей, доброго времени суток.

    Помогите пожалуйста консультацией по моей ситуации.

    Исходные данные следующие:
    • коробка дома построена
    • в наружной стене не доходя 77 см до перекрытия начинается ниша в которую предполагается гильзовка двух дымоходов (для магистрального газа) и вентканала из асбестоцементных труб 150
    • размер сечения ниши - 225х750 мм.
    Общался с монтажником дымоходов из ВДПО по поводу устройства дымоходов и вентканала топочной, он предлагает реализовать по следующей схеме:
    • трубы просто поставить на основание ниши
    • в дымоходах отступить чуть ("на кирпич") от низа трубы и прорезать квадратное отверстие 140х140 мм и ещё одно такое же на 250 мм выше первого
    • вентканал по той же схеме, но лишь с одним отверстием 140х140 мм
    • заложить нишу кирпичём оставив окошки 140х140 мм
    Схематично в моём понимании получается как-то так:
    дх_вдпо.PNG
    Кирпич помещается только на ребро, вид изнутри топочной вырисовывается примерно такой:
    дх_кирпич.PNG
    Т. е. между окошками дымоходов и вентканалов расстояние в 120 мм, а все окошки размером 140х140 мм.

    После беседы с сотрудником ВДПО осознал что мне не нравится то, что не остаётся места для дополнительного утепления трубы (от улицы всего 150 мм газобетона D500).

    Попробовал модифицировать схему так, чтобы в ней поместился утеплитель и получилось следующее:
    дх_моё.PNG
    Горизонтальный разрез:
    дх_разрез.PNG

    Подскажите пожалуйста следующее по обоим схемам:
    1) Допустимо ли так монтировать дымоход, чтобы труба просто стояла на растворном\бетонном основании? И достаточно ли заделать для фиксации и герметизации основание трубы цементо-песчаным раствором?
    2) На сколько жизнеспособно цемент-песчаное основание трубы дымохода, ведь всюду пугают агрессивным конденсатом с кислотами. На сколько долговечно такое решение, не разрушит ли за пол года агрессивный конденсат основание?
    3) На сколько грамотно такое решение, что ниже окошка прочистки получается небольшой карман (т.к. в АЦ трубе не в самом низу вырезано нижнее отверстие) в котором может скапливаться конденсат? Может стоит заполнить этот карман раствором так, чтобы дно трубы дымохода совпадало с уровнем окошка прочистки?
    4) На сколько грамотно решение, когда горизонтальные каналы от окошек прочистки и подключения котла изготовлены из обычного полнотелого керамического кирпича и обычного цементо-песчаного раствора (видно на картинке горизонтального разреза)?
    5) За счёт того что в моей схеме добавился утеплитель, места в самой нише не осталось для опоры кирпича, который закладывает трубы и фомирует окошки в стене топочной для подключения и прочистки. Поэтому придётся вести кирпичную кладку (в четверь кирпича) не от низа ниша, а аш от пола этажа (видно на схеме). Допускается ли такое с точки зрения устройства дымовых каналов? Перевязка с наружной газобетонной стеной будет.
    6) Прошу также указать если видны в схемах какие-то ещё проблемы.
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500
    Адрес:
    Москва
    Ответы на вопросы:
    1. Просто установить резанную трубу на бетонное основание считаю не лучшим и недодуманным решением.
    Нужно продумать отвод конденсата, фиксацию трубы, уплотнение по кругу и еще несколько моментов.
    2. Может и не разрушится быстро, но подтеки конденсата по стене до пола точно получите.
    3. Заполнять не нужно.
    Возможно там следует устроить конденсатоотвод.
    4. вокруг "Окна" подключения и прочистки кирпич, но соединение выполнено из нержавейки и уплотнено.
    Что касается грамотности - Вообще такой монтаж весь колхозный...
    Спросите на основании каого альбома или типового проекта ребята собираются так монтировать?
    5. Если будет утверждено проектом, то допустимо...
    6. Дымоход сместить во внутрь, а образовавшийся зазор заполнить несгораемым утеплителем.
    Нишу не закладывать кирпичом, а зашивать листовыми материалами.
    Низ весь лучше выполнить из нержавейки.
     
  6. ВасЮлия
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    2.844
    Благодарности:
    2.346

    ВасЮлия

    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!

    ВасЮлия

    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    2.844
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемы Алексей!
    отопительная печь 51х140 см Быкова.
    Вопрос в том, что в возможном месте установки этой печи, труба не проходит из-за балок перекрытия, стропил и конька крыши. Возможно ли сделать дымотвод в рядом стоящий коренной стояк (он получится справа от топки) ? И как это делается? Не ухудшится ли тяга? Высота стояка от фундамента до края трубы прим 5,5 м. Или, может быть изменить саму конструкцию печи на Г-образную форму, чтобы стояк не был просто трубой, а ещё и грелся?
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500
    Адрес:
    Москва
    Ваниант рядом расположенной коренной трубы вполне возможен и приемлем.
    Важно еще обратить внимание, что бы соединительный патрубок был как можно короче.
     
  8. ВасЮлия
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    2.844
    Благодарности:
    2.346

    ВасЮлия

    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!

    ВасЮлия

    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    2.844
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Алексей, стояк получается вплотную к печке. Может быть их можно вообще объединить при кладке печи? И возможно ли переделать дымоотвод с перекрыши на боковой, прямо в стояк?
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500
    Адрес:
    Москва
    Между печкой и коренной трубой нужно заложить патрубок еще во время кладки.
    Переделать отвод дыма - в вбок можно практически всегда.
     
  10. Спартак
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    2.336

    Спартак

    Живу здесь

    Спартак

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Красноярск
    Алексей, доброго времени суток.
    возможна ли схема вывода дымохода от газового настенного котла под углом в трубу дома? или лучше по стене, но с углами?
    на рисунке схема. труба дома и коллекторный шкаф на своих местах. котел и БКН можно двигать. может котел на другую стенку (где коллектор) повесить? но тогда под ним БКН не влезает. котельная.jpg
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500
    Адрес:
    Москва
    Поворотов можно до трех. Горизонт получается большой но допустимый (менее 3-х метров).
    Я бы посоветовал перевесить котел на стенку с дымоходами, или на стенку около дверного проема.
     
  12. Спартак
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    2.336

    Спартак

    Живу здесь

    Спартак

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Красноярск
    Действительно хорошая мысль про стенку у проема. Попробую перерисовать. Кстати за дверным проемом там гараж, через него оптимальнее газ вводить в дом, чем через тамбур. Только надо в коллекторный шкаф ввод -вывод сделать справа. И подумать куда БКН. Под котел или оставить как есть? Спасибо Алексей за оперативный полезный ответ.
    А как Вам вариант: оставить расположение как есть, от котла вправо параллельно стенам по оси котельной до уровня отверстия дымохода и под 90гр сразу в отверстие?
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500
    Адрес:
    Москва
    Если правильно понял - допустимо, хотя и не красиво.
     
  14. Спартак
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    2.336

    Спартак

    Живу здесь

    Спартак

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Красноярск
    Алексей, я так имел ввиду. котельная струбой.jpg конечно не дизайнер, но этот феншуй меня устраивает:).
    Два поворота по 90гр. и длина не более 3м. Одобряете (с технической точки зрения)?
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.917
    Благодарности:
    16.500
    Адрес:
    Москва
    Так возможно!
    На прямом участке скорее всего нужно лучше поставить два подвеса на потолок, для укрепления трубы.
     