1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175

Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    Воздух в рекуператор считаю возможно.
    Недорогой материал для короба - наверное ткирпич.

    Не одно и то же!
    Вы скорее всего не полностью рзобрались с той таблицей.
    Выкладывайте схему того, что хотите сделать и я её посмотрев может что-то предложу.

    Кстати, ни какой вагонки не должно быть рядом в любом случае!

    Утеплитель можно приклеить, или зафиксировать проволокой.
    Кожух из оцинковки - пойдет.
     
    Последнее редактирование: 05.11.13
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    В зависимости от материалов дымохода, температуры дыма, интенсивности и длительности нагрева...
    Но в принципе можно.
     
  3. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.476

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.476
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за ответ!

    А нужно ли предварительно штукатурить трубы и класть пароизоляцию на базальтовый утеплитель?
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    Предварительная штукатурка, ели только для увеличения газоплотности, но не обязательна.
    Пароизоляциюне нужно.
    На утеплитель закрепляется армирующая стеклосетка.
     
  5. Varaktor
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    97

    Varaktor

    Живу здесь

    Varaktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Иваново
    Добрый день, уважаемый Алексей. Прошу помочь разобраться с дымоходом. В сборную шахту включено 2 дымохода 140х270 (фактически 170х270). Один из них загильзован Jeremias для газового котла. Второй оставлен в кирпичном виде для резервного ТТ котла. Сейчас возникла необходимость топиться зимой для продолжения работ и в связи с этим вопросы:
    дымоходы сделали так: Дымоход.jpg
    Можно ли подключить к такому дымоходу печь типа Булерьян-Бутаков? Можно ли подключить ТТ котел? Разумеется не одновременно.
    Разрез печки.jpg Если нельзя, то что нужно сделать? Заранее спасибо.
     
  6. Сергей2011
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Сергей2011

    Участник

    Сергей2011

    Участник

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день Алексей.
    Для ТТ котла 20кВт предлагают взять дымоход сендвич (50мм) из НМ1мм 409 стали.
    Подойдет такая марка для дымохода H=7,6 м?
    Выход из котла 130мм, можно установить 150 или наверняка 180мм устанавливать?
     
  7. niksss
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    niksss

    Участник

    niksss

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Таблица простая, как я мог в ней не разобраться! Вот она:

    Толщина стенки...Отступка...Расстояние от наружной поверхности печи или канала (трубы) мм...дымового печи до стены (перегородки), мм
    ...не защищенной...защищенной
    120...Открытая...260...200
    120...Закрытая...320...260
    65...Открытая...320...260
    65...Закрытая...500...380


    Ну и где здесь параметр "степени" защиты (например, 1 или 2 слоя Минерита), влияющий на расстояние?

    Я так понимаю еще, что в интересующем меня случае с трубой сэндвич отступку надо считать Открытой?
     
    Последнее редактирование: 05.11.13
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    Считаю, что так можно, но все же лучше обрешетку от кирпича удалить, а под пленку вставить базальтокартон.

    Диаметр указан в документах на котел.
    Металл 409 хуже любого другого.

    Отступка считается открытой.
    Размеры для неё должны быть 260 при отсутствии защиты и 200, если с защитой.
     
  9. Booldozer
    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    1.325

    Booldozer

    Живу здесь

    Booldozer

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    1.325
    Адрес:
    Тольятти
    Вопрос такой, есть ли требования или ограничения на применение витых труб на вентиляцию котельной? Можно ли их применять и какие приемущества/недостатки винтовых и прямошовных труб?
     
  10. zabih 30
    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    zabih 30

    Участник

    zabih 30

    Участник

    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Добрый день Алексей. У меня вопрос будет ли тяга, если от печки бани труба из кирпичей 8 метров вертикально (баня в подвале) с одним коленом прям над печкой?
     
    Последнее редактирование модератором: 07.11.13
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    Особых требований не встречал.
    Если труба плотная и из неё не будет вытеать конденсат, то можно.
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    Если других моментов не нарушено, то должна быть!
     
  13. Urych
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    1.891

    Urych

    Живу здесь

    Urych

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Архангельск
    @Алексей Телегин, прошу совета.
    Складываю кирпичную печь, дымоход на выходе будет в полкирпича, по совету @BobSol на чердаке буду переходить на сэндвич диаметром 130-140мм.
    Промониторил местный рынок, к сожалению, выбор ограничен и продавцы не смогли дать необходимую консультацию.
    К тому же везде - поставки под заказ.
    Из того, что есть в наличии, предварительно остановился на двух вариантах сэндвича 130мм - Schiedel Permeter (но смущает толщина утеплителя в 25мм и оцинковка снаружи) и Инжкомцентр (опять-таки толщина изоляции 30мм).
    Вопрос - есть ли смысл выбирать из этих двух вариантов или что-то еще, применительно к моему случаю, посоветуете?
     
  14. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    @Алексей Телегин, добрый день! Посоветуйте пожалуйста. Надо вытянуть трубу сэндвич от газового котла с открытой горелкой из цоколя на крышу. Предполагается ее пустить в шахту, отлитую из бетона. Но непонятно, как ее там внутри крепить. Можно ли ее замонолитить и не делать шахту? Вроде как расширяться будет только внутренняя труба - ну и пусть себе ёрзает в утеплителе. Та же проблема с камином (камин будет зажигаться раз в год, наверное:aga:.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    Заливать шахту не стоит!
    Крепеж один жесткий, а остальные имеют возможность перемещаться - распорки в канале.
    Думаю вариант с Шидель Перметер будет предпочтительней.
     
Статус темы: