    Lcvet сказал (а):
    Алексей, пожалуйста, подскажите. Планируется газовое отопление дома 140 кв м 2эт, в котельной имеется встроенный в стену стальной дымоход диам 150мм и вентканал. Котел планируется с дымоходом 130мм. Хочу установить там же независимую газовую колонку. Разрешат ли газовые службы присоединить ее к этому же дымоходу через тройник?

    99,9% что разрешать только с обособленным дымоходом...
    Может двухходовой с вентканалом рассмотрите?

    Спасибо. Но не могу понять, куда тут можно всунуть двухходовой. Вентканал в полкирпича.
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    От котла вверх 0,5 метра, поворот, горизонтальный участок (от него до потолка 25 см) Тройник (нижняя часть его 25 см от врезки)...
    В общем котел должен быть установлен на такую высоту, что бы все нормы сходились.

    Контакты производителя сброшу
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    Конкретных требований к данному участку не припоминаю...
    Предложил бы сделать на подъем к вентканалу на 1-3%
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    Так запросто!
    Устанавливайте отдельный, или Рядом делаете штробу и туда вставляете дымоход!
    Как Вам идея?
     
  5. Ruster14
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    95

    Ruster14

    Живу здесь

    Ruster14

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Уфа
    Мы только что установили дымоход в бане на печь-кондиционер (скоропарка) температура уходящих газов не должна быть больше 200-300*С по опытам на таких печах ну если конечно не кочегарить. Хотелось бы все сделать по правилам. Прошу Вас подсказать какие расстояния мы должны выдержать. Слева на фото однослойная труба просто вент канал (был до этого дымоход) справа сэндвич наружка 200 мм внутренний 115 мм обе (на сэндвиче) по 1мм толщиной сталь 430 высота всего дымохода 5540 мм без колен прямоточка. Стропила справа просится под замену на швеллер, но можно ли оставить (расстояние всего 15 см от сендвича до стропилы). Для защиты купили асбестовый лист толщиной 6 мм. И еще можно ли устанавливать мастер флеш при таких температурах? И сэнвич ведь не должен касатся профнастила или при таких уходящих можно впритирку оставить и ничего что стык следуещего сэндвича попадает в место прохода через профнастил? Спасибо.
     

    Вложения:

    • IMG_01.jpg
  6. Ruster14
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    95

    Ruster14

    Живу здесь

    Ruster14

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Уфа
    А это ППУ проход через потолок (асбестовый лист 10 мм над печью), разрезали стропилу снизу и весь стакан заполнили керрамзитом
     

    Вложения:

    • IMG_01-12.jpg
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    В перекрытии 25 см от наружнего контура трубы.
    До кровельных конструкций - не менее 13 см.
    Раз уже лист имеется - защитите торцы древесины обращенные в сендвичу и можно в перекрытии обернуть трубу.

    Думаю можно...
    Хотя больше предпочитаю металлический...

    На сколько я понял по 15-20 см от этого стакана вокруг нет ни каких деревяшек...
    Значит все правильно и безопасно!

    Если получится - сделайте зазор...
    а если нет или проблемно, то и таак должно быть все нормально!

     
  8. URRIUS 1
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    URRIUS 1

    Участник

    URRIUS 1

    Участник

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Здравствуйте Алексей. Помогите с дымоходом котельная на подходе (дай Бог летом) котёл ставлю в прихожей отсюда неудобство. Какой из вариантов на Ваш взгляд лучше Выход у котла 156мм А-650мм. Б-2500мм.В-1000мм.[​IMG]
     

    Вложения:

    • Фото1052.jpg
  9. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.739
    Благодарности:
    682

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.739
    Благодарности:
    682
    Адрес:
    Уфа
    Добрый день! Рассматриваю вариант прохода дымохода через стену. Стена - брус 150 мм. Печка - термофор компакт. Дайте пожалуйста достойную ссылку на конструкцию дымохода, или тему, спасибо!
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    По-моему более приемлем вариант 1.
    Если выход с котла боковой, то лучше сделать подключение тройником.

    К сожалению тем таких не припомню (не исключаю, что на форуме они есть)...
    Давайте сам попробую нарисовать...
     
  11. Averes
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Averes

    Новичок

    Averes

    Новичок

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемый Алексей! Скажите пожалуйста, можно скреплять внутренние трубы сэндвича саморезами (внешние знаю можно). Вопрос не праздный, у меня у камина прямоточная вверх труба, к ней с соседней сауны подведена труба через переходник меньшего диаметра от печи в сауне Harvia. Проход в брусе после изоляции торцов и их фольгирования 350х350мм. В месте прохождения через проход в брусе на малой трубе (110мм) сделан сэндвич (180мм), далее опять труба 110мм. В процессе эксплуатации в спальне на втором этаже появился стойкий печной запах (существует забор теплого воздуха через гофру с каминного короба на второй этаж). Разобрав сооружение со стороны сауны обнаружил, что частично разъединилась труба малого сэндвича перед проходом в окне бруса со стороны камина. Соединение было выполнено специалистами на термовлагостойкую клеющую пасту Универсал. Со стороны сауны лист нержавейки (1000х1000мм). Есть с моей стороны грех, в процессе эксплуатации печь в сауне демонтировалась.
    Вопросы:
    1. Можно ли для предотвращения расхождения труб скрепить их саморезами (соответственно промазав пастой) по внутренней трубе (т.к. далее до каминной трубы внешней трубы, да и самого сэндвича нет).
    2. Можно ли проем между сэндвичем в проходе и изолированным брусом заложить утеплителем типа ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК (для тепло и звукоизоляции).
    3. Какая минимальная прокладка на пол (пол дерево) печи Harvia (планирую базальтовый утеплитель 1 см. и лист нержавейки сверху).
    4. Мог ли образоваться по указанной причине запах в верхней спальне? (В зале где камин запах отсутствует).
    Думаю эта информация будет полезна и Саше 1983. Заранее благодарен Averes.
     
  12. Averes
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Averes

    Новичок

    Averes

    Новичок

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В догонку фото:
    Вид со стороны сауны
    Переходник от камина
    Сэндвич для прохода
     

    Вложения:

    • с сауны.jpg
    • переходник.jpg
    • сэндвич.jpg
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.901
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Москва
    1. не желательно!
    И если трубы расходятся - нужно предусмотрть компенсационные приспособления.
    2. Предлагаю обернуть одним слоем асбеста и далее заполнить любым не сгораемым утеплителем.
    3. Можно и так...
    4. запах может образовываться по многим причинам.
    одна из возможных - конденсат...
     
  14. Averes
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Averes

    Новичок

    Averes

    Новичок

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Алексей, поясните что такое компенсационные приспособления?
    С уважением Averes.
     
  15. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Краснодар
    @Алексей Телегин,
    Доброго вечера...Читал, сколько было терпения, но пока не нашёл своей ситуёвины...
    У меня котёл ТТ "Юнкерс-25". Дымоход выше конька, около 8м.Диаметр 200.
    Горизонтальный участок от котла к дымоходу- 0,6м.
    Разжигается на раз, проблем с горением и регулировкой тимпературы нет. Во время горения не дымит, загружаю во время горения, дым тоже не прорывается, всё отлично.
    Но заметил одну вещь. Когда во время горения открываю полностью нижнюю дверцу поддува, то появляется дым из под загрузочной дверцы наверху. Котёл с верхней загрузкой.

    Нигде в инструкциях ответа на подобную ситуацию не нашёл. Вопрос:
    Это нормально, для котлов с верхней загрузкой, или нет?
    Логически напрашивается ответ, что из за большого сопротивления потоку газов в самом котле (лабиринт и шамотные кирпичи),и большому объёму приточки (открытая дверца) дым просто идёт по пути наименьшего сопротивления. А когда нижняя дверца закрыта и работает только заслонка-регулятор, то тяги хватает, что бы удалить весь объём газов.
    Проясните ситуёвину, стоит ли заморачиваться и пробовать увеличить тягу путём дефлекторов или увеличения высоты (резерв метра 2, не больше) дымохода, или есть ещё какая то причина этого явления?
    Заранее спасибо. SUPRACLASS obschi.jpg
     