1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175

Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lastikoff
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65

    Lastikoff

    Живу здесь

    Lastikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Самара
    Завтра лезем на крышу для точных измерений, предварительные же показали что похоже надо делать общий короб. Трубы выходят практически в конек, манжет для установки на конек в продаже не встречал. Короб планирую заказать листовой из крашенной оцинковки там же где брал кровлю. в кровле сделаю круглые отверстия под трубы, а сам короб укреплю поверх конька (затека быть не должно). Про общий зонт и покровную плиту понял, однако думаю что трубу дымохода следует вывести сквозь общий зонт. при размещении трубы на коньке какой высоты достаточно? если сделаю 30см вытяжки, а дымоход с учетом прохода через козырек 60см нормально?

    и еще вопрос, дымоход из полнотелого керамического кирпича толщиной 1,5 кирпича с каналом в полкирпича (130х130), в целом клали аккуратно и герметично. стоит ли его сразу загильзовать или начать эксплуатацию как есть и гильзовать только в случае проблем?
     
    Последнее редактирование: 17.10.14
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484
    Адрес:
    Москва
    Можно, лишь бы не было хлипко, т. к. крепче на каркасе...
    Не обязательно круглые, можно и прямоугольные и чуть с отгибов вверх.
    Ну раз вы так думаете, то делайте... Хотя еще раз повторю свою точку зрения - это никчемное и лишнее занятие!" Достаточно все сделать по нормам и не портить зонт.
    Нет!
    Вентиляция не ниже 50 см от конька.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484
    Адрес:
    Москва
    Сейчас гильзовать дешевле.
     
  4. Lastikoff
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65

    Lastikoff

    Живу здесь

    Lastikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Самара
    варить каркас из черного металла не хотелось бы, тяжелый плюс рано или поздно даст ржавые потеки на кровле, можно ли сделать 1-2 поперечных пояса с распоркой внутри короба например из профиля для гипсокартона?
    короб набивать/утеплять внутри минватой?

    ну я и имел ввиду не резать одну общую дыру под весь короб, а сделать раздельные. Кстати насколько допустимо свести например две вентиляции (не от котла) в одну 130-ую трубу через тройник и отвод 90гр, или лучше применить тройник 45гр и аналогичный отвод? или же необходимо также увеличить диаметр трубы?

    меньше всего хочется обмерзания трубы, у отца АГВ стоит и труба всегда чистая, но т. к. он древний и ничего не модулирует, то там выхлоп как я понимаю очень горячий и соответственно конденсат выпадает где-то очень далеко от края трубы.

    ага, т. е. весь короб минимум 50см
     
  5. Lastikoff
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65

    Lastikoff

    Живу здесь

    Lastikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Самара
    первый отопительный сезон котел будет работать с одной батареей и без внутренней отделки в доме, надеюсь добью дом до жилого и перееду ко второму отопительному сезону, а за первый проблемы с дымоходом надеюсь вылезут.
     
  6. xfarikx
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    xfarikx

    Участник

    xfarikx

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    город Бийск
    Добрый день.
    Нужна консультация, по вопросу совмещения двух котлов ТТ в один дымоход.
    В следующем году планируем завести газ. На данный момент имеем:

    1. Котёл твердотопливный Buderus LOGANO (S111-32)
    2. Котёл твердотопливный Buderus LOGANO (S111-45 D)

    по паспорту 45D 9метров 300 трубы
    по паспорту 32D 8метров 200 трубы

    Какой диаметр и высата трубы необходима для достаточной тяги?
    Спасибо.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484
    Адрес:
    Москва
    Не просто два пояса, а нормальный каркас из профилей.
    Напихивать не стоит... устанавливать в распор с придерживающими креплениями.
    Не принципиально. Можно и одну прорезать.
    Если они должны работать одновременно, то диаметр следует увеличить.
    От самой высокой точки конька минимум 50 см.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484
    Адрес:
    Москва
    Данные сведения должны содержаться в паспорте котла.
    Не смотрели?
     
  9. xfarikx
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    xfarikx

    Участник

    xfarikx

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    город Бийск
    Возможно упустил. сейчас документы у мантажников. обязательно вечером перечитаю
     
  10. Lastikoff
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65

    Lastikoff

    Живу здесь

    Lastikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Самара
    гипсокартонные профили подойдут или все же использовать сталь 3 и более мм?

    до какого диаметра увеличивать?
     
  11. Василий Задов
    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    147

    Василий Задов

    Живу здесь

    Василий Задов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Москва-Митино,дача-Киржач
    @Алексей Телегин,
    Добрый день! У меня такой вопрос вы неоднократно ставили стекломагнезит в одну строчку с суперизолом и минеритом в качестве ППУ. Я сделал вывод, что у вас был опыт его использования до появления священной коровы СУПЕРИЗОЛ. В итоге я решил собрать ППУ с использованием магнезита как бюджетный вариант. Также заполнить пространство ватой типа РоквулФаерБатс. Скажите а какую еще мин плиту можно использовать для этого, фаербатс без фольги пока в магазине не найду.
    Еще про ППУ видел многие заполняют его мелким керамзитом или песком, скажите а это зачем? Чем лучше того же Фаербатса? Правильно ли я понял косвенную функцию цельнометаллического с гильзой ППУ: выполнять роль радиатора и отводить тепло из перекрытия наружу?
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484
    Адрес:
    Москва
    Вполне.
    Сумма площадей каждого из потребителей.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484
    Адрес:
    Москва
    Совсем разные материалы!
    Суперизол Конструкционный и теплоизолирующий, а магнезит экранирующий и прикручиваемый на каркас без функций теплоизоляции.

    По идее любую из несгораемых...
    Не проводил подобных исследований.
    Функции рассеиввания тепла и противостояние распространению огню и искрам.
     
  14. Elizabeth22
    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    428

    Elizabeth22

    Живу здесь

    Elizabeth22

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    428
    Здравствуйте, Алексей!
    Прошу совета по дымоходу.
    Мне сделали дымоход ниже нормы, надо наращивать на 40 см. Котел у меня дизельный.
    В дымоходе гильза из нержавейки.
    Вопрос следующий - нужны ли так же и дополнительные гильзы или можно без них обойтись?
    И еще вопрос- обязательны ли гильзы из оцинковки в вентканалы дымохода?
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.484
    Адрес:
    Москва
    В дымоходе гильзу нужно продлить до самого верха и чуть-выступить из кладки на 5-10 см.
    С боков - разуклонка стяжкой из цементно-песчаного раствора с уколоном от трубы.
    Вентканалы гильзовать не обязательно!

    Спасибо за комментарий!
     
Статус темы:
Закрыта.