1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175

Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. плдеив
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    115

    плдеив

    Живу здесь

    плдеив

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Воскресенск
    Кто сталкивался с полутурбо ответе пожалуйста. Купил протерм медведь 20 клом и надставку 20рт.Теперь всю голову сломал ка сделать дымоход? Я взял надставку с целью провести трубу д80 как гильзу в старый кирпичный дымоход. Д130 я туда не засуну а гильзу делать надо. Могу ли я использовать для этого составную трубу д80 из нержавейки или оцинковки. Или обязательно покупать оригинальную трубу протерм? Просто цена на эту трубу у протерма 2000 р за метр А мне 8 м надо+тройник с конденсатооводчиком=20т.р.Обалдеть!
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.027
    Благодарности:
    7.007

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.027
    Благодарности:
    7.007
    Адрес:
    Москва
    Диаметр дымохода заужать нельзя. Какое сечение у Вашего кирпичного дымохода? Может быть получится туда овальную гильзу вставить, например сечением 100х200 мм?
     
  3. плдеив
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    115

    плдеив

    Живу здесь

    плдеив

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Воскресенск
    Размер вставить овал позваляет. Но зачем теперь это нужно когда я 9 т. р отдал за надставку. Она ведь и нужна для д80. И ещё вопрс про вытяжки. В трубе 3 канала дымоход и две вентиляции из кухни и котельной в подвале. На трубе установлен колпак. Стоит ли выводить трубу дымохода сквозь колпак чтобы не дай бог дым не попал в дом. Посто когда Сейчас топлю тт котёл дым иногда в кухню засасывает как думаю черезь вытяжку DSC_0012.JPG
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.027
    Благодарности:
    7.007

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.027
    Благодарности:
    7.007
    Адрес:
    Москва
    Не знаю зачем. Вы же, наверняка изучали вопрос, прежде чем купить эту надставку. Я просто не знаком с этим девайсом, но если это изделие рекомендовано производителем и сможет обеспечить нормальную работу котла, то нет проблем. В этом случае Вы можете использовать дымоходы из нержавейки, лучше из 316-й стали, диаметром 80 мм. Цена вопроса за метр 1100 р. (Крафт). Если интересно пишите в личку, можем просчитать весь комплект. По вентканалам и дымоходу - нормы определят выводить их на один уровень, но на практике, действительно, случается описанная Вами проблема и действительно очень часто ее решают именно таким образом, но попробуйте сначала с приточкой разберитесь... может быть в ней проблема и есть ли она у Вас.
     
  5. плдеив
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    115

    плдеив

    Живу здесь

    плдеив

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Воскресенск
    На данный момент у меня стоит тт котёл и тяга очень хорошая. В цокольный этаж имеется ещё 3 вент канала, а в котельной 2 окна. Тоже подумал что в кухню засасывает из за разряжения которое создаёт котёл в подвале. Но по моему это фантастика. Между котельной и кухней 3 двери Прямого сообщения нет. Перекрытия плиты Ж Б. Ему легче черезь свой вент канал засосать. Да и не настолько плотно все окна и двери закрываются чтобы тёплый воздух из жилого помещения в обратку черезь вентканал шёл.
     
  6. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    Вы в паспорте на приставку посмотрите максимальную длину дымохода от неё. Обычно такое оборудование предназначено для исключения постройки дымохода, как у турбированных настенных котлов: труба из стены выходит на улицу и все толи одна диаметром 80 то ли коаксиал.
     
  7. плдеив
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    115

    плдеив

    Живу здесь

    плдеив

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Воскресенск
    В паспорте к надставке длина дымохода до 10 эквивалентных метров. С этим проблем нет.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Если засасывает дым - есть проблемма с обратной тягой, которые нужно устранять выявив причину.
    Выкести дымоход сквозь общий колпак может имеет смысл сделать на для целей уменьшения конденсата, сосулек и разрушения зонта.
     
  9. плдеив
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    115

    плдеив

    Живу здесь

    плдеив

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Воскресенск
    Ну разрушения зонта не будет. Делал сам из нержавейки толщиной 1.2. DSC_0009.JPG Может сделать приточную вентиляцию, Только как её сделать в подвал? Если открывать окно холодно зимой будет. Продолбить отверстие д100 и подвести к котлу трубу? Чего то я не чего путного не нашёл в поиске по сайту.
     
    Последнее редактирование: 28.02.15
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Судя но фото на метр поднимать нужно всю трубу!
     
  11. плдеив
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    115

    плдеив

    Живу здесь

    плдеив

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Воскресенск
    Ну это по фот с низу;).На самом деле труба выше конька где то см на 10-15.Разумеется без колпака.
     
  12. vzik163
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    vzik163

    Новичок

    vzik163

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Существует проблема с отсыреваем внутренней стены дома от газового дымохода. Дымоход кирпичный 125*250мм, котел напольный Будерос. Интересует технология фуранфлекс поможет в моем случае или может достаточно будет утеплить с наружи трубу?
     

    Вложения:

    • CAM00049.jpg
    • CAM00056.jpg
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Думаю поможет любая гильза,
    Хотя может нужно еще изменить конструкцию оголовка.
     
  14. vzik163
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    vzik163

    Новичок

    vzik163

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Если я правильно понял можно обойтись одностенной гильзой овального сечения без утепления или нужна двустенная гильза?
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Можно и одностенной обойтись...
    Хотя теплоизолированный участок над кровлей предпочтительней.
     
Статус темы: