1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175

Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nigal
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    25

    Nigal

    Участник

    Nigal

    Участник

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Тула
    @Алексей Телегин, Подскажите, возможна ли установка дымохода для ТТ котла Пересвет 10 (дрова) из сэндвича нержавейки ф150 таким образом? Ну очень не хочется городить на крыше укрепление для трубы высотой более 3 м. Соответственно в каждом колене будет конденсатосборник и прочистка.
     

    Вложения:

    • ттк.jpg
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Не очень хороший вариант.
    Вот посмотрите 3 варианта прокладки дымохода в вашем случае:
    1. Горизонтально до вертикального участка, потом вверх. (нет размеров горизонтального участка, должен быть не более 3,0 метра, или согласно указаний в паспорте котла)
    2. Тоже, что и в 1 варианте, но несколько ближе, чтобы высота выступающей из крышы части была не более 2,5 метра и отпала необходимость строительства укрепляющих конструкций.
    3. Тоже, что и 2 только еще с относом оси дымохода в сторону нв 1 метр.
    Размещение дымохода.jpg
    Обратите внимание!
    Наклонная часть сендвич-дымохода должна находиться на достаточном (не менее 250 мм считая от наружнего края) до конструкций здания.

    Увод дымохода в сторону не более 1 метра.

    Желательно сместить и сам котел в сторону к дымоходу.
     
  3. Nigal
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    25

    Nigal

    Участник

    Nigal

    Участник

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Тула
    @Алексей Телегин, Я так понял, что увод (участок трубы, находящийся под углом) не может быть более 1 м? Остальные размеры благодаря Вам мне ясны
     
  4. Искандер37
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Искандер37

    Участник

    Искандер37

    Участник

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иваново
    Добрый день! Обязательно ли вставлять гильзу в кирпичный дымоход? не будет ли потом проблем с газовщиками? Можно ли под вентканалы использовать силикатный кирпич? какой использовать?(и под дымоход и под вент каналы). Заранее большое спасибо)
     
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.027
    Благодарности:
    7.009

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.027
    Благодарности:
    7.009
    Адрес:
    Москва
    Проблемы будут с дымоходом, если его НЕ гильзовать.
     
  6. Искандер37
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Искандер37

    Участник

    Искандер37

    Участник

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иваново
    А под газовый дымоход тоже обязательно гильзу вставлять?
     
  7. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.027
    Благодарности:
    7.009

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.027
    Благодарности:
    7.009
    Адрес:
    Москва
    Кирпич подвержен разрушительному воздействию конденсата, который образуется на стенках дымохода в особенности от газовых котлов. Поэтому гильза обязательна.
     
  8. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.027
    Благодарности:
    7.009

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.027
    Благодарности:
    7.009
    Адрес:
    Москва
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Должно определяться проектом.
    Так же по проекту и паспорту кола.
    Можно.
    Если внутри гильза- любой несгораемый материал!
     
  10. vladimircaaa
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    vladimircaaa

    Новичок

    vladimircaaa

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Подскажите или покажите где-то, нужен дымоход чтобы потом если что из газового котла перевести в тведотопливный. сейчас начинаетеся кирпичная кладка и я не знаю как правильно
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Поставьте в шахту гильзу из нержавейки 316.
     
  12. Мартэн
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Мартэн

    Участник

    Мартэн

    Участник

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Кременная
    Добрый день, подскажите под твердотопливный котёл КСТГВ-20 можно ли использовать в качестве дымохода металлическую трубу диаметром 120 мм ? (топиться будет только дровами)
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Можно!
    Только нужно предусмотреть: теплоизоляцию, подключение, ревизию, оголовок и крепеление.
    Чтобы труба не промерзала, чтобы утеплитель не торчал и не намокал, чтобы можно было почистить, осмотреть и нормально подключить...
    Порой после всех этих работ стоимость такой трубы возрастает в разы...
     
  14. Мартэн
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Мартэн

    Участник

    Мартэн

    Участник

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Кременная
    Дело в том, что эта труба есть в наличии и все что вы написали я сделаю. Но в старом паспорте есть чертёж где указано, что -Живое сечение трубы должно быть не менее 1X1/2 кирпича (250х130мм)
    Мне даже хорошо, что у меня труба 120 не так быстро буду сгорать дрова, но пропустит ли приёмщик при изменении проекта ?
     
    Последнее редактирование: 10.03.15
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.897
    Благодарности:
    16.487
    Адрес:
    Москва
    Вы не правильно поняли и посчитали!
    Трубу нужно на 200!
    Приемщик не пропустит! Хотя за деньги - конечно же...
    Но это как в анекдоте: Врач запретил бухать, дал ему денег - разрешил...:super:
    Дрова и скорость сгорания здесь не причем!
    Пожалуйста изучите вопрос полно и всесторонне, а не делайте наплевательских решений исходя из обрывочных своих познаний!
    Берегите себя! :hello:
     
Статус темы:
Закрыта.