Заземление щипает только в нашей квартире

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ВасилийП111, 10.10.12.

  1. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.465
    Благодарности:
    12.781

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.465
    Благодарности:
    12.781
    Адрес:
    Пенза
    В авто КАСКА, а в доме калоши :aga:
    Ни разу КАСКУ не платил, что в доме делать вроде более менее понятно - TT, а вот что делать в квартире в многоквартирном доме - ума не приложу ... уже скоро полгода будет как про электрику читаю :flag:
     
  2. SLDENIK
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    308

    SLDENIK

    Микросхемка

    SLDENIK

    Микросхемка

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    Омск
    Ну тут только одно, после двух, трёх увещеваний брать бокорезы и выкусывать в щитке соседскую фазу. :aga: Ну а чё? Жисть дороже. :)]
     
  3. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.465
    Благодарности:
    12.781

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.465
    Благодарности:
    12.781
    Адрес:
    Пенза
    Тогда уж топор на длинной деревянной ручке и с размаху ... :cool: :aga:
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.989

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.989
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Заземлённая металлическая сетка по всему полу, под покрытием, должна помочь. Весь пришедший от соседа ток уйдёт в неё, и до ног не доберётся.

    Умное название - "Клетка Фарадея".
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Почему отвертка-то горит ?
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.989

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.989
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Обычно потому, что тушка измеряющего находится под напряжением. Отвёртке всё равно, с какого конца фаза - с жала или с рукоятки.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Вероятно надо написать официальное письмо под копирку. Отправить по почте с уведомлением, чтобы был официальный ответ. В энергонадзор и в жил. комиссию при администрации города...
     
  8. Dmitry706
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Dmitry706

    Новичок

    Dmitry706

    Новичок

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Вот этот вопрос в моем случае на повестке дня. Как заставить соседей переделать проводку? Похоже что без угроз и судов не обойтись.


    Спасибо за совет! Так, наверное, и поступлю, если предупреждение не подействует.
     
  9. Hekelberi
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5

    Hekelberi

    Участник

    Hekelberi

    Участник

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    КАЗАХСТАН Петропавловск
    Добрый день. С такой проблемой сталкиваемся сейчас постоянно. Раньше сильно не заморачивались с заземлением т. к. разводка труб в доме была металлическая и соответственно было хорошее заземление. Теперь же везде ставят пластик и заземление очень ухудшается. Встречается даже (и очень часто) не подсоединенные жилы нуля в главных щитах и земля бывает просто прикручена абы как, или вообще отсутствует. Вот теперь корячимся ищем, подсоединяем. Даже приходится долбить перекрытия и приваривать заземление к арматуре. Так то ребята. Пишите, вызывайте, а то может очень плохо для Вас закончиться.
     
  10. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    Интересно, кто нибудь, что нибудь понял
     
  11. SLDENIK
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    308

    SLDENIK

    Микросхемка

    SLDENIK

    Микросхемка

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    Омск
    Да уж, написал, так написал. Нельзя водопровод использовать в качестве заземления.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Такое использование труб уголовно наказуемо !
     
  13. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    442

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Харьков
    Лампочка, на пробнике светит на фазе и на оборванном НОЛЕ ! Отключит землю и снова проверить! Искать, где оторвался ноль. Пробник возьмите, без батареек!
     
  14. Hekelberi
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5

    Hekelberi

    Участник

    Hekelberi

    Участник

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    КАЗАХСТАН Петропавловск
    Извиняюсь за неразжовывание, думаю так будет понятней:

    В инструкциях запрещается пользоваться электроприборами без заземления. Где же оно, заземление, в старых домах? Это большая проблема, ведь в многоквартирных домах делать собственное заземление в своей квартире — запрещено и очень опасно.
    Если заземление не соединено со всеми проводящими частями в квартире (арматура, трубы) — то промеж прибором и этими частями может возникнуть рискованное напряжение. А если соединить и заземление будет хорошим, то выравнивающий ток с этих конструкций пойдет через вашу квартиру по вами созданному заземлению. Из-за сверх токов возникает опасность пожаров.
    С недавних пор в многоквартирных домах электрическую проводку начали делать по системе TN-S, где на всем протяжении проводки нулевой защитный и нулевой рабочий защитные проводники разделены. Данная система весьма проста – соединяем корпус бытового прибора с проводником и получаем очень надежное заземление.

    Есть и уже застарелая система проводки TN-C, где нулевой защитный и рабочий провода совмещены. В многоэтажках с такой системой заземлить бытовую технику можно, но для этого соединяют корпус электрического щита с корпусом электрического прибора с помощью отдельного проводника. Но категорически запрещается данное соединение в «хрущевках» — там электрические щиты находятся внутри квартир. Таким образом, самым неприспособленным к современной бытовой технике являются двухпроводные сети, где нулевые провода совмещены. Существует запрет на использования в них устройств защитного отключения в качестве главной защиты. Что делать? Необходимо адаптировать в таком случае целиком проводку дома или использовать бытовую технику, которая имеет корпус из материала, непроводящего ток.
    Устанавливая защитное заземление в многоквартирном доме, следует не забывать, что существует запрет на соединение корпуса бытовой техники с трубами отопления, газа, водопровода. Проводить в квартире собственное заземление – также запрещается.
    ПУЭ-7
    1.7.61
    При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
    PEN магистральный идёт от ТП до ВРУ.
    Разделение PE и N должно быть выполнено во ВРУ дома, а не в квартирном или этажном щите. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.989

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.989
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Как всегда, самое интересное в умной цитате отсутствует.
    Кто-нибудь видел автоматическую стиральную машину с корпусом "из материала, не проводящего ток"? И, главное, с ТЭНами из такого материала.