1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10

Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.

  1. ricco
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    234

    ricco

    Бываю здесь

    ricco

    Бываю здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Россия
    Нет. По ссылке которую вам дал Simakoff нажмите на закладку "Связанные товары" - там увидите клапан и фитинги.
     
  2. ricco
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    234

    ricco

    Бываю здесь

    ricco

    Бываю здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Россия
    А что, паспорта вместе с котлом Вы не получили? Там же наверняка есть ответы на часть Ваших вопросов.
     
  3. michфуд
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120

    michфуд

    Живу здесь

    michфуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Нижний Новгород
    в самом котле стоит термо-манометр, сдвоенный - т. е. в группе безопасности ни манометр, ни термометр не нужен.
    а паспорт - да, получил, но там к сожалению минимум информации, да и как тут в теме писалось уже - Медведь не очень ответственно подходит к документаци... :) - более того, частично там передернуто от инструкции к стропуве - а про инструкцию к стропуве пишут, что там есть мягко говоря неточности... я как человек не разбирающийся в теме - лучше переспрошу

    (там кстати и написано про 6бар - а Simakoff говорит про 1,5)

    кстати есть вроде специальное решение - https://lunda.ru/catalog/category/c1694/product/termostaticheskij-klapan-vtc511-esbe_7119.html
    да и такое наверное тоже подойдет https://lunda.ru/catalog/category/c5/product/termostaticheskij-klapan-vta32-esbe_4619.html ?
     
  4. michфуд
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120

    michфуд

    Живу здесь

    michфуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Но комментс? я что-то делаю не так?
    вообще-то я ожидаю поддержки от производителя7
     
  5. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    вам надо вот этот клапан поставить на подачу таким образом, чтобы поток ДЕЛИЛСЯ на два. основной идет в подачу, и немного для того, чтобы подогреть обратку. Обратите внимание, что клапан ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, поставите смесительный, работать не будет.
     
  6. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Правда говорил про 1.5? Вообще котел на заводе до 12 атм. надували.
     
  7. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попытался перейти - "Поздравляем, Вы сломали сайт!" Что хоть за зверь такой, Клапан делительный? Может еще где можно посмотреть?
     
  8. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Это у вас вирус на компе. Поищите в Яндексе
    Клапан регулирующий (разделительный), Heimeier LUNDA
     
  9. michфуд
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120

    michфуд

    Живу здесь

    michфуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ну это же вы написали.
     
  10. michфуд
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120

    michфуд

    Живу здесь

    michфуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Нижний Новгород
    VTC511 - на который я скидывал ссылку - чем не гож?
    вместо трехходового + термо что-то с выносным датчиком - мы имеем нормальный узел, специально предназначенный для подмеса воды в котел.
    что я не понимаю? что не так? и по цене дешевле выйдет и функционал нужный сделает
     
  11. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Не надо и нельзя - разные вещи.
     
  12. michфуд
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120

    michфуд

    Живу здесь

    michфуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Сегодня еще пришел к такому решению - на выход ГВ можно поставить группу безопасности за 1800р примерно - а можно поставить 2 тройника и в них воткнуть аварийный клапан и автоматический воздухоотводчик (т.к. термоманометр у нас уже есть) - каждый прибор стоит примерно 300р, ну тройник скажем 150. итого 900р. мелочи? ну в общем и целом да. но тыщу можно сэкономить. кому надо.
     
  13. michфуд
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120

    michфуд

    Живу здесь

    michфуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Нижний Новгород
    прошу не входить со мной в контр-отношения, и начинать словесную борьбу. я уверен что ваш котел выдержит и 35 бар - но подобными спорами вы занимайтесь с производителями других котлов.
    мне на дачу поставить надо. чтоб работал и грел. я решил уже что будет 1 бар давление у меня - больше - не понимаю зачем.
     
  14. michфуд
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120

    michфуд

    Живу здесь

    michфуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Лучше расскажите про полметра ненужного пространства снизу колосника? зачем оно?
    и заодно преимущества вашего варианта установки трехходового + термоголовки с внешним датчиком - от моего варианта с одним смесителем
     
  15. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Этот клапан выставлен на одну температуру. Не позволит производить регулировки при настройке системы.
    Мало того - он ставится на обратную трубу, и при определенных условиях может не работать, как надо.
    Делительный кран, который я предлагаю, точно разделит потоки, как надо именно Вам, настраивающему свою систему отопления.
    Но я не настаиваю. Выбор делать Вам.
    Что же касается изделя "Термостатический смесительный клапан VTA32, Esbe", то оно предназначено для систем водоснабжения, где качество воды гораздо выше (грязи нет как минимум).