1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10

Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.

  1. Caxapa
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Caxapa

    Участник

    Caxapa

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Насосы стоят Welo
     

    Вложения:

    • IMG_20141217_150428.jpg
    • IMG_20141217_150417.jpg
    • IMG_20141217_165432.jpg
    • IMG_20141217_150408.jpg
    • IMG_20141217_165529.jpg
  2. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    В паспорте должен быть предусмотрен узел подмеса.
     
  3. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Ну в общем-то я уже писал... Но, можно еще раз, дом около 160 кв. м., котел медведь 20 кВт, работает на отопление и теплый пол. Отопление - насосная группа со смешением, коллекторная разводка, первый этаж 8 приборов, второй этаж 6 приборов. Теплый пол - насосная группа со смешением, первый этаж 8 кв. м., второй этаж 5 + 3 кв. м. Котел работает на гидравлический разделитель, совместно с электрокотлом и дизельным котлом. Циркуляция через котел с подмесом через ESBE термосмеситель.
     
  4. michфуд
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120

    michфуд

    Живу здесь

    michфуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Нужен наддув. С минуса котел очень тяжело поднимать. Я уже думаю о вентиляторе.
     
  5. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.569
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    А как устроен дымоход у Вас?
     
  6. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Фото сделаны так, что не все понятно, можно ли схему нарисовать?
    Но сразу пару вопросов:
    1. Почему на выходе котла отсутствует предохранительный клапан или группа безопасности (или это просто не фидно на фото)?
    2. Почему после насосов нет обратных клапанов?
    3. Насос на отопление - клемную коробку развернуть, с целью исключения попадания воды.
     
  7. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Дымоход - примерно полтора метра Ду 160 мм с одним поворотом под 90 гр. по котельной одностенный. Потом еще один тройник под 90 гр. и вертикальный участок около 7 метров утепленный Бофил с Ду 180. При этом при температурах до -5 С -7 С горение достаточно устойчиво, при понижении от -10 С возникает пульсация, поэтому тоже хочу (и просился в очередь) новый распределитель.
     
  8. michфуд
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120

    michфуд

    Живу здесь

    michфуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Проблему пульсаций решает тормозной диск, точнее конечно распределитель. А вот долгий пошлаи невозможность выйти на нормальные температуры - увы
     
  9. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Узел подмеса нужен, поскольку при образовании конденсата в котле идет не только низкотемпературная коррозия, нарушение теплоотдачи в котле и т. д., но и я так понимаю возникают потери на его испарение, образование паровой пробки в дымоходе и ухудшение тяги (поправьте если ошибаюсь).
     
  10. Caxapa
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Caxapa

    Участник

    Caxapa

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Группа безопасности есть, на фото не видно. Вот схема отопления
     

    Вложения:

    • IMG_20141219_191634.jpg
    • IMG_20141219_191702.jpg
  11. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Мда. Вашему проектировщику оторвать бы все чем он за мышку держится...
    Но и без этого у вас же, ну насколько я вижу по фото-факту, реализовано совсем не то, что в чертеже!
    По схеме у вас насосно-смесительный Combimix от Valtec, а по факту собрали гребенку с термосмесителем.
    По схеме хоть и кривовато, но вставили ОК, а на фото не вижу ни одного.
    Котлы гидравлически не сбалансированы, если не отсечь электрокотел вся циркуляция будет идти через него.
     
  12. Caxapa
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Caxapa

    Участник

    Caxapa

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    А что значит отсечь электрокотел? И каким образом котлы должны быть сбалансированы?
     
  13. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Если ПМЖ котла хватит за глаза, холодный дом нагреть совсем другое дело.
     
  14. Caxapa
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Caxapa

    Участник

    Caxapa

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Электрокотел еще не функционирует, т. к. три фазы должны подключить в течении месяца.
     
  15. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Видимо перебор по радиаторам отопления - он вскипеть в таком режиме должен.