1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16

Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.

  1. ЕвгенДок
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    10.533
    Благодарности:
    3.980

    ЕвгенДок

    Живу здесь

    ЕвгенДок

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    10.533
    Благодарности:
    3.980
    Адрес:
    Москва
    Золотые слова, - "И накой он нужен?" :)]
     
  2. Autopro
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    1.799
    Благодарности:
    1.935

    Autopro

    Живу здесь

    Autopro

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    1.799
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Таблица Самотяг.jpg

    Вот расчет самотяг топок по трем стандартам, по схеме Берга и нахально добавлен мой топливник. Как видите почти все топки превышают эти 5 Па. А схема Берга даже в три раза превышает.
    Посчитайте аналогично самотяги Ваших конструкци. и продолжим разговор, как Вы предложили

    Ракетных печей нет... Есть полугазовые топки. Этот режим можно и в обычной схеме организовать. Но только на короткое время при перегрузе по топливу. И с чего Вы взяли что полугаз без дыма не разжечь? Чем больше самотяга топки, тем легче розжиг.

    У меня сейчас на сутки при поддержании прогретого дома получается 5-6 кг на 36 м2. Утром вытоп поднимает с 18-19 до 22-23. Но правда погода стоит относительно теплая. Ночью около нуля, Днем небольшой плюс. Если приезжать в холодный дом ... то 12-15 кг для прогрева.
     
  3. ЕвгенДок
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    10.533
    Благодарности:
    3.980

    ЕвгенДок

    Живу здесь

    ЕвгенДок

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    10.533
    Благодарности:
    3.980
    Адрес:
    Москва
    Верно. Вот сегодня ночью было - 15*, днем выше -5* не поднималась и ветер, и сейчас опять уже -12* ... и сразу пришлось увеличить дозу на 3 кг в каждую печь к общему данному мной ранее суммарному весу. Итог: истопил сегодня не 13-14кг, а 19-20.
     

    Вложения:

    • DSCN4462.JPG
  4. Alex63A
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.522
    Благодарности:
    8.137

    Alex63A

    Живу здесь

    Alex63A

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.522
    Благодарности:
    8.137
    Самотяга появляется при разности давлений, температур между входом и выходом из печи. А когда печь в куржаке или в доме холоднее чем на улице, сколько самотяги в любой печи?
     
  5. Куликов_Андрей
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.379
    Благодарности:
    1.743

    Куликов_Андрей

    Тамбовский волк не всем товарищ

    Куликов_Андрей

    Тамбовский волк не всем товарищ

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.379
    Благодарности:
    1.743
    Адрес:
    Мичуринск
    Так я им и не заморачиваюсь. Лежит, пылится. Подарок.
     
  6. Autopro
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    1.799
    Благодарности:
    1.935

    Autopro

    Живу здесь

    Autopro

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    1.799
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не совсем так. Печь состоит из элементов. И например при растопке самотяга трубы нулевая. а вот топка с тонкой футеровкой прогревается гораздо быстрее, а с теплоизолированным райзером вобще почти сразу. Т. е вероятность дымления очень низкая и простота розжига присутствует. Если взять теплоемкую топку с нагрузкой на опускные, то задолбаешься с холодным пуском, особо без ЗЛХ.

    А что касается отопления зимой печкой средней теплоемкости, то два а то и три вытопа в сутки это факт. Но я зимой жить там не собираюсь. У меня не ПМЖ а дача. В редкие наезды в мороз поиграться с печкой мне даже в кайф будет. И главное что можно дачу уже в пятницу вечером комфортной сделать, а не к воскресенью.
     
  7. ЕвгенДок
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    10.533
    Благодарности:
    3.980

    ЕвгенДок

    Живу здесь

    ЕвгенДок

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    10.533
    Благодарности:
    3.980
    Адрес:
    Москва
    А теперь вернемся в исходную точку: вы откуда знаете каковы будут температуры в еще не сложенной печи (и в нижней, и в верхней точке) или это берутся уже усредненные данные исходя из высоты закладки, почему варьируется высота пламени и что вы делаете, чтобы получить результат в пунктах 48 и 55?

    Я говорю так, как это принято ЗДЕСЬ. Ракетная топка в корне отличается конструктивно от обычной!
    А где вы нашли это замечание? И какая самотяга в еще не растопленной ракетной печи?

    Я в такой теплый период каждые 36 квадратов отапливал одной топкой в день по 3-3.5 кг примерно. Так чего достигли? На мой взгляд, - от стандартной малотеплоемкой печи и не ушли в + особо. Но это при периодически работающих вентиляторах в калориферах и дополнительных хлопотах вокруг печи.
     
    Последнее редактирование: 17.11.20
  8. Alex63A
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.522
    Благодарности:
    8.137

    Alex63A

    Живу здесь

    Alex63A

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.522
    Благодарности:
    8.137
    Когда попробуете хотя бы раз зимой на даче растопить печь с топкой Берга, тогда и напишите свои *радостные* пожелания. Только практика лечит.
    Надо быть ненормальным чтобы делать печь с опускными для дачи без ЗЛХ.
    О вкусах не спорят. Я лучше огнём из кресла с чем нибудь вкусненьким полюбуюсь, чем кочерагом работать.
     
  9. Alex63A
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.522
    Благодарности:
    8.137

    Alex63A

    Живу здесь

    Alex63A

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.522
    Благодарности:
    8.137
    А когда растапливаете тёплую печь, сколько времени проходит до момента, когда тепло от сгоревших дров скомпенсирует унос тепла через открытую трубу и сколько кг дров по вашим расчётам вылетает туда же безвозвратно? Минут 15 печь разгорается по любому, а то и больше если не с бензина стартовать конечно.
     
  10. ЕвгенДок
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    10.533
    Благодарности:
    3.980

    ЕвгенДок

    Живу здесь

    ЕвгенДок

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    10.533
    Благодарности:
    3.980
    Адрес:
    Москва
    Скажите, Владимир, а куда пойдет дым из топки с тонкой футеровкой, если самотяга трубы еще нулевая? На мой взгляд, часть его пойдет именно в помещение, а часть в райзер, начав его разогрев. Не случайно такие печи растапливают сначала лучинками, чтобы быстрее создать именно тягу трубы, поскольку сама топка колпаковая, хайло в райзер узкое и опущено вниз топки.
     
  11. Kamindoktor
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    1.233

    Kamindoktor

    Живу здесь

    Kamindoktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Ганновер
    Жаль, два "плюса" не поставить! Именно, что 18,-19 веком живут кустари- одиночки. Но Родину любят...! IMG_20201117_123915.jpg IMG_20201117_124340.jpg IMG_20201117_124355.jpg
    Отвечать не буду, но обещанное Вогнистому выполню.
     
    Последнее редактирование: 17.11.20
  12. Autopro
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    1.799
    Благодарности:
    1.935

    Autopro

    Живу здесь

    Autopro

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    1.799
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Температуры берутся из литературы по проектированию топочных устройств, из методик и ГОСТов. Да они усредняются, но за базу берутся официальные методики расчета. Они там есть в заголовках. Формулы расчета так же в учебниках по печному делу... Не у Рязанкина конечно, но Нагорский, Щеголев, Эстеркин помогут. Высота пламенной зоны различна, поскольку габариты и конструкции разные

    Здесь часто всякую фигню говорят. А вот чем по вашему "ракетная" от обычной отличается? И что такое обычная топка?

    Вполне может быть что и так. У меня три из четырех стен стеклянные. 5 окон и 2 двери. Но никаких дополнительных хлопот вокруг печи я не наблюдаю. Растопил, дождался 150 град под трубой, задвинул ЗЛХ до 90 град и забыл на час.
     
    Последнее редактирование: 17.11.20
  13. Autopro
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    1.799
    Благодарности:
    1.935

    Autopro

    Живу здесь

    Autopro

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    1.799
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А зачем опускать хайло вниз топки? Не опускайте его и не будет таких проблем.
     
  14. Autopro
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    1.799
    Благодарности:
    1.935

    Autopro

    Живу здесь

    Autopro

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    1.799
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да минут 10-15 на старт нужно в любой печи. Но никаких проблем с растопкой нет вобще. При любой погоде и ветре старт всегда без проблем. Зажег, дверку закрыл, все .. Ну конечно лучинок положить надо... Не с бревна же стартовать. На старте много тепла не улетает. Оно идет на прогрев трубы. Если сендвич, то мало. С кирпичем уже существенно
     
  15. Alex63A
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.522
    Благодарности:
    8.137

    Alex63A

    Живу здесь

    Alex63A

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.522
    Благодарности:
    8.137
    Жаль что человек с таким образованием не понял сколько тепла он теряет при растопке горячей печи при этом заботясь о полноте сжигания дров так скурпулёзно. Через 15 минут после открытия ХК температура в 24 м2 с +24С подскакивает до +29С на уровне метра от пола перед повторной протопкой печи через сутки после предыдущей протопки.
     
    Последнее редактирование: 17.11.20