1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16

Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.

  1. Alex63A
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.318
    Благодарности:
    7.359

    Alex63A

    Живу здесь

    Alex63A

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.318
    Благодарности:
    7.359
    Вы трубу Русской печи на фото ТС видели?
    Устройство Русской печи знаете?
    Это когда дым от костра вниз по земле шел, а не поднимался вверх?
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    6.430

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    ---
    А если вверх некуда, то явно дым от костра вверх не пойдёт. Ему ж куда-то идти надо по любому. А если воздушная холодная пробка в дымоходе, то это как раз дыму туда никак не пойти добровольно.
     
  3. Alex63A
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.318
    Благодарности:
    7.359

    Alex63A

    Живу здесь

    Alex63A

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.318
    Благодарности:
    7.359
    Где в прямой трубе может образоваться холодная пробка?
     
  4. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    6.962
    Благодарности:
    3.952

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    6.962
    Благодарности:
    3.952
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    В русской вопросы возникают с тягой тогда, когда дымоход засран, боровки всякие.
     
  5. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    6.430

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    ---
    Это к пробке вопрос, не ко мне.
    И боров на втором этаже у ТС присутствует.
     
  6. Alex63A
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.318
    Благодарности:
    7.359

    Alex63A

    Живу здесь

    Alex63A

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.318
    Благодарности:
    7.359
    Холодные пробки только в неправильно сделанных вентиляциях.
    В Русской по определению только одна проблема- Минчанин уже дал ответ.
     
  7. Bergamotya
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    907

    Bergamotya

    ясенец

    Bergamotya

    ясенец

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    907
    Адрес:
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Приехал Алексей, мы вынесли три ведра всяческого мусора и оно заработало, ура! :victory::love::hndshk:
    IMG_20240205_121704.jpg
     
  8. Alex63A
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.318
    Благодарности:
    7.359

    Alex63A

    Живу здесь

    Alex63A

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    5.318
    Благодарности:
    7.359
    Птички были?
     
  9. Bergamotya
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    907

    Bergamotya

    ясенец

    Bergamotya

    ясенец

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    907
    Адрес:
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Неть. Чисто ведра с сажей. Нажитой лет за 30.
    У Алексея и видео есть, если он заделится...
     
  10. mixa69
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    mixa69

    Участник

    mixa69

    Участник

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Добрый день. Прошу дать ваши комментарии что не так. Имеется комплекс барбекю, труба вытяжная 200 мм, при открытой двери дым от мангала в помещение не попадает. Как только закрываю дверь дым в помещение идет. Дверь 220 на 110, размеры беседки 6 на 4. Что посоветуете доделать-переделать? Спасибо!
     

    Вложения:

    • IMG_9892.jpeg
  11. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    6.430

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.489
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    ---
    @mixa69, обеспечить приток воздуха в необходимом объёме. Открытое окно, приоткрытая дверь или спец отверстие сечением примерно равным сечению дымохода.
     
  12. kpush
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    759

    kpush

    Живу здесь

    kpush

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а высота трубы какая?
    На мой взгляд, все это можно решить увеличив тягу,
    а для тяги нужна высота трубы и наличие притока воздуха.
     
  13. id263609012
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    168

    id263609012

    Живу здесь

    id263609012

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    168
    Нет воздуха для горения, при точку надо, высота трубы тут непричем.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.271
    Благодарности:
    16.741

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.271
    Благодарности:
    16.741
    Адрес:
    Москва
    Высота трубы - скорость и сила потока, а так же выведение трубы из зоны влияния ветровых масс.

    Так что высота - один из самых значимых факторов работоспособности дымоходов.
     
  15. dwell
    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    1.295
    Благодарности:
    714

    dwell

    Живу здесь

    dwell

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    1.295
    Благодарности:
    714
    О, как раз тема про мою ситуацию :)
    Я врезался стальным дымоходом от новой печи-камина в старый дымоход от старой круглой печки.
    Вот примерно так: (фото, к сожалению, не догадался сделать)
    upload_2024-9-29_23-38-58.png

    Дверца этой старой печи - с другой стороны, как и на фото.
    И проблема в том, что половина дыма уходит по старой дымовой трубе наверх, а половина - вниз, через дверцу старой печи (с другой стороны, в другой комнате.

    Я вижу 2 выхода решить проблему этой "обратной тяги" дыма сверху вниз:
    1. Заложить старую дверку круглой печи кирпичами и замазать раствором (1 часть цемента и 2 части песка).
    2. Это мне нравится больше: заложить сам дымоход ниже в том месте, куда я подсоединился новой трубой...
    Как считаете, что лучше?