1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.

  1. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52
    Бугага. Посмеялся от души. :)]
     
  2. AL81
    Регистрация:
    12.04.11
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    483

    AL81

    Живу здесь

    AL81

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.11
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Алтай
    Боюсь, что не прилипнет. У Вас же труба из нержавейки.
    Я тоже собираюсь замутить термометр на трубу только от старой газовой духовки.
     
  3. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52
    По результату отпишусь. Вообще есть термостойкий клей еще до 1200 градусов держит у тех же товарищей продается. И на саморез можно прикрутить его, вот только думаю, что дырочку сверлить в трубе жалко. Если не прилипнет - куплю клей.)
     
  4. AL81
    Регистрация:
    12.04.11
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    483

    AL81

    Живу здесь

    AL81

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.11
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Алтай
    Для более точных показаний можно прилепить через термопасту.


    Зачем клей криколхозьте на проволочку. Есть термометры которые устанавливаются на трубы СО на пружинке.
     
  5. BlindHorse
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    1.037
    Благодарности:
    307

    BlindHorse

    Живу здесь

    BlindHorse

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    1.037
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Анжерка
    Поддерживаю. На термопасту и под теплоизоляцию - будет достаточно точно.
     
  6. Cargo
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    24

    Cargo

    Участник

    Cargo

    Участник

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Челябинск
    Верно. Котел угольный.
    Ничего ужасного и отличного от других при топке дровами у вас не происходит. Дрова в этом котле нормально горят только при верхней подаче воздуха, о чем вам уже написали, да вы вроде и сами уже проверили. При нижней "угольной" подаче, дрова снизу в камере сгорают, а выше висят из-за самозаклинивания и в зону где есть воздух для горения не падают - горение нестабильное, слабое, котел мощность не развивает.
    Так что либо постоянно (раз 20-30 минут) их (дрова) нужно "пальпировать", либо воздух сверху - зазор загрузочной крышки подбирается опытным путем, но при этом регулятор естественно работает постолько-поскольку, можно сказать совсем не работает :)
    По зольной пыли - у меня это главный напряг, полностью избежать практически невозможно, выручает вытяжка немного. В остальном котел хорош.
     
  7. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52
    У меня середина трубы хомутом тонким стянута металлическим, а он очень плотно к трубе прилегает. Просто на магнитик приклеилось и нормал. На всякий случай приколхозил проволочку, на случай, если вдруг отпадет горячий и беды не наделает. :) Вчера поздно вернулся, опять тепло в доме было, не стал топить. Сегодня к утру похолодало, котел ждет своей новой порции.)
     
  8. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52
    Точно, это я опытным путем оценил, если воздух подавать снизу, фактически не горит, тлеет, дрова не проваливаются. Если сверху подавать - и горит и дрова боле мене проваливаются, но нюанс - без заслонки температуру особо не набирает, хотя в принципе в межсезонье может быть самое то.
    Если топить приоткрытой дверцей загрузки, терморегулятор получается там ни пришей кобыле хвост.
    А если примостырить терморегулятор как с дровяного дакона? Может отдельно можно купить и установить?

     
  9. Владимир400
    Регистрация:
    19.10.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Владимир400

    Участник

    Владимир400

    Участник

    Регистрация:
    19.10.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва

    Добрый день! У меня была похожая ситуация с котлом DOR 32, топил дровами, температура в котле больше 50 градусов не поднималась, для эксперимента купили топливные брикеты (евродрова) ситуация поправилась в лучшую сторону котёл нагревается до 70 градусов и это не продел, топим с верхней подачей воздуха, а поддувало закрыто, терморегулятор не используется, перегородка не снимали.
     
  10. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52
    А как температуру регулируете? Дверцу загрузки больше меньше открываете?
    Дрова горят с открытым поддувалом и им регулируются только с открытой заслонкой у меня.

     
  11. Владимир400
    Регистрация:
    19.10.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Владимир400

    Участник

    Владимир400

    Участник

    Регистрация:
    19.10.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    В загрузочной дверце есть отверстие с резьбой туда ввертывается болт выставляю зазор примерно 5 мм., и он хорошо горит, при растопке подкладываю дощечку 1,5 - 2 см. В ночь топить не пробовал, тепло ешё, топлю по 3-4 часа в день пока хватает.


    У меня поддувало всегда закрыто, я им не пользуюсь. Только верхний поддув через загрузочную дверцу.
     
  12. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52
    У меня 12кВт ДОР. Вот думаю что-то приспособить хитрое, чтобы можно было регулировать подачу воздуха через загрузочную камеру. Проблема в том, что нету в моем доре этого отверстия. Интересно, может просверлить и резьбу нарезать в чугуне получится?
     
  13. Владимир400
    Регистрация:
    19.10.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Владимир400

    Участник

    Владимир400

    Участник

    Регистрация:
    19.10.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    В DOR 32 D или будрусе я видел на схеме терморегулятор уже приспособлен для открытия загрузочной дверцы.
    Попробуйте, всё должно получится.
     
  14. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52
    Там заточено под тот котел, в 12ке нету таких отверстий, дверца загрузки не предназначена для этого, либо самому что-то изобретать, либо резьбу нарезать...
     
  15. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52
    Товарищи, решил поделиться еще в этой теме новой информацией. Создается впечатление, что производитель спутал все карты...
    У меня куча инструкций к 12 дору, но ни в одной нету на чертеже 21 цифры.
    Вот тут нашел инструкцию: http://istochnik-tepla.com.ua/images/goods/usermanual/108_Dakon-DOR-12.pdf
    И в ней реально сказано:
    ДРОВА
    В этом случае вынуть разделяющие КИРПИЧИ (21) для увеличения топочного простора. Можно загрузить полную камеру.
    В описании 21 это Р а з д е л я ю щ и й к и р п и ч - S I C A L.
    Но он там не один, их несколько там, так которые вытаскивать нужно? Дрововоды - вы их вытаскивали оттуда?

    Мысль в том, что сейчас эти кирпичи являются утеплителем, если их убрать, то низ первой камеры водной будет прогреваться значительно сильнее!

    Но отсюда еще вопросы: стоит ли убрать все шамонтые кирпичи при топке дров. И нужно ли грузить дрова в обе камеры? Камеру загрузки и камеру сгорания?
    В принципе это возможно. Что думаете?