1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Сергей 01021980
    Регистрация:
    18.10.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    43

    Сергей 01021980

    Живу здесь

    Сергей 01021980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.14
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    43
    А вы что продаете или производите?
     
  2. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ориентировочно пву с рекуператором Zenit 550 HECO только она в таких условиях будет работать стабильно.
    Место, где будет стоять ПВУ отапливается?
    Точнее только после проектирования
     
  3. parker86
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    parker86

    Участник

    parker86

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    Добрый день. Да, место установки отапливаемое. Проектирование платное?
     
  4. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если отапливаемое, то Zenit 550 HECO вспененный полипропилен, он дешевле, тише и легче металлического корпуса.
    Проект вентиляции платный.
     
  5. PFFyodor
    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    PFFyodor

    Новичок

    PFFyodor

    Новичок

    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    @PiterPro, и другие производители, интересует комплект со следующими параметрами:

    1. приточно-вытяжная на 100м2 в квартиру, потолки низкие 2,2 примерно, будет по плоским каналам разводиться
    2. нужен кондиционер с увлажнителем/осушителем работающий в связке, что бы поддерживалась правильная температура и влажность
    3. датчик CO2
    4. температура воздуха на улице -25 или ниже
    5. глушители и остальное что бы вообще слышно не было, желательно и саму установку, соседи капризные
    6. систему дезинфекции воздуха

    Заранее спасибо, кто предложит все вместе, а еще лучше со схемой подключения, у того и возьму, если конечно цена не будет совсем уж "не рыночной"
     
  6. usergey
    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    999

    usergey

    Живу здесь

    usergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Вот, кстати. А реально ли сделать вентиляцию на той же Zenit 550 HECO, чтобы вообще слышно не было в ночной тишине?
     
  7. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Реально, правильный проект и шумоглушители. Будет счастье
     
  8. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    _ZENIT_05.jpg
    Можно сделать тоже самое с Zenit 500/

    Цена на оборудование:
    Zenit 500 =146 219 (на картинке) Zenit 550 (полипропилен) HECO = 189 675
    COOL BOX = 88 700
    Испаритель = 26 800
    Шумоглушители Х2шт = 3900 Х 2 = 7800
    Увлажнитель СОХРА -М = 56 300

    Главное грамотный проект.
     
  9. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    677

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Саратов
    @PiterPro, Расскажите подробнее про cool box, компоненты каких проиводителей используются, тех. характеристики, есть ли установленные сиситемы?
    Теоритически неплохое решение, вентиляция и кондиционер единым решением.
     
  10. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Производство TURKOV
    • Система охлаждения (Cool-Box) совместно с вентиляционными установками серий Zenit и Zenit HECO позволяет в летний период понижать температуру подаваемого воздуха до 15°C.
      • Выносной внешний блок с копрессором.
      • Встроенная система автоматики.
      • Испаритель с дренажным поддоном.
      • Смотровой глазок.
      • Фильтр осушитель.
      • Работа по датчику температуры вытяжного воздуха.
      • Рабочий диапазон +15 / +45°C.
      • Управление с пульта приточно-вытяжной установки.
      Отличное решение по кондиционированию энергосберегающего дома.

      Применяется с приточно-вытяжными установками:
      • Zenit 500
      • Zenit 550 HECO
      Габаритные размеры A*B*C [мм] да
      Вес [кг] да
      Питание [В / Гц] да
      Мощность вентилятора [Вт] да
      Максимальный ток [А] да
      Шум [Дб] да
      Расход воздуха [м³/ч] 500-550
      Максимальное электропотребление [кВт] да
      Используемый хладагент R410C
     
  11. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    677

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Саратов
    @PiterPro, Копипаста с сайта.
     
  12. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, так это обычная ККБ и испаритель, ничего особенного в отличие от COOL HECO

    123.png
    Кондей без внешнего блока, устанавливается на Zenit HECO/
     
  13. Алексей48К
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    Алексей48К

    Участник

    Алексей48К

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Всем доброго времени суток! Господа форумчане подскажите где почитать про приточно-оточную с рекуператором для бассейна в частном доме. И нужна ли она? или обойдусь одним осушителем. Может и посоветуете что!
    Спасибо!
     
  14. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рекуператор будет работать все равно в паре с осушителем, думаю даже роторный потечет.
    На небольшой объем просто приточка с осушителем.
     
    Последнее редактирование: 19.08.16
  15. Алексей48К
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    Алексей48К

    Участник

    Алексей48К

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Оцените ответ в личку:
    Montana_d
    такого зеркала уже нужен осушитель.
    Покрывало (Автоматическое? открывается на время пользования?)
    Самый простой и правильный вариант-осушитель.
    Без него есть вероятность повышенной влажности и всё вытекающие проблемы.

    Вам потребуется осушитель на 72л/сутки.
    саннорма вентиляции: 160м3/ч.
    С учетом покрывала - можно уйти в меньший типоразмер.
    Варианты:
    Настенные моноблоки без подмеса (требуется отдельная вентиляция).
    Типа такого: http://royalclima.ru/catalog/control-vlajnosti/osushiteli-basseynov-riviera/
    Дантерм настенный http://dantherm-trade.ru/shop/UID_43_.html
    + просто, быстро, компактно
    - требуется отдельная вентиляция, эстетика страдает.

    Канальные с подмесом (обеспечивают сан. норму)
    дантерм http://dantherm-trade.ru/shop/UID_45_.html
    Turkov OS http://www.turkov.ru/catalog/osushiteli_vozdukha_os/os_monoblochnyy_osushitel_dlya_basseynov/821/
    По качеству идентичны.
    + комфортно, красиво, вентиляция, полный автомат.
    - цена выше.

    Без осушителя можно, потребуется система приток/вытяжка с рециркуляцией и минимальной санитарной нормой 160м3/ч,
    Воздухообмен рециркуляции 300-500 м3/ч
    Воздухообмен осушения (ассимиляция)
    500 м3/ч в летний период
    160м3/ч в зимний период (сан.норма)
    Управление по гигростату.
    Нагреватель рекомендую водяной, если есть носитель.
    Данный вариант требует более тщательного просчета и проработки, сейчас это просто наброски.
     
Статус темы: