1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Олег_И
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5

    Олег_И

    Живу здесь

    Олег_И

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5
    Наши производители это разговор не имеет смысла!
    У вас авто не из АвтоВАЗа.)

    Был в магазине по продаже и установке вентсистем.
    Мне предлагают Royal Clima RCS 650 .
     
  2. Олег_И
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5

    Олег_И

    Живу здесь

    Олег_И

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5
    Система по производительности м3 в час подбираю:
    80м2 жилая*3м потолки
    Мне производительности 600 м3час хаатит? Или 300? В магазине менеджер сказал 300 мало, надо 600. И предложил Royal
     
  3. Олег_И
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5

    Олег_И

    Живу здесь

    Олег_И

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5
    Турков тут во всю рекламируют. А у вас есть тут счастливые обладатели вашей системы?
     
  4. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все предлагают то, чем занимаются
    А сколько людей будет проживать? Если однократный воздухообмен 240м3, плюс сопротивление воздуховодов
    Не меньше 5 поищите в этой ветке есть отзывы
     
  5. Олег_И
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5

    Олег_И

    Живу здесь

    Олег_И

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5
    Жить круглый год -3 чел
    А в магазине выбор большой. Есть соображение, что предлагают то, что надо быстрее распродать. Обычно спрашивая дорогой товар, продавец не предложит альтернативу в 3 раза дешевле. Хотя...
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.230
    Благодарности:
    18.238

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.230
    Благодарности:
    18.238
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Олег_И, Вас проект надо делать. И расчеты. Вполне возможно, что и "350-й" установки хватит. Если грамотно все спроектировать и рксчитать.
     
  7. Montana_d
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190

    Montana_d

    Живу здесь

    Montana_d

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190
    ”У телефона слишком много недостатков, чтобы серьёзно рассматривать его как средство коммуникации", Заявление Western Union.
    “Не вижу причин для того, чтобы кто-то захотел иметь у себя дома персональный компьютер",
    Кен Олсон.
    ”Нам не нравится их звук, а такое звучание гитары давно уже вышло из моды”, отказ группе Битлз.
    «640 килобайт хватит всем», 1981-й год, Билл Гейтс
    "Все, что могло быть изобретено, уже изобретено.",
    Чарльз Дэл.
    "Наши производители это разговор не имеет смысла!",
    Олег_И
    :aga:

     
  8. Montana_d
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190

    Montana_d

    Живу здесь

    Montana_d

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190
    :pioner:Бравый продаван. А чего не 900?
    По CO2:
    2 спальни 60м3/ч*2 (30м3/ч на спящего человека)
    + зал. ну допустим 100м3/ч. (зал обычно кратность 1.5, иногда больше, зависит от площади)
    Итого: 220м3/ч.
    Это обеспечит минимальную норму воздухообмена.
    По кратности:
    80*3*1=240м3/ч. Но на малых площадь я рекомендую повышать кратность
    80*3*1,5=360м3/ч. Ну это уже потолок, выше - дело личное, либо если на улице совсем плохо с СО2.
    Для Вас подходящим будет любое решение от 250 до 360м3/ч.
     
  9. Олег_И
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5

    Олег_И

    Живу здесь

    Олег_И

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5
    У меня так и остаётся рабочий вариант systemair 350.
    Уже нашёл хорошего специалиста. Всё посчитает и спроектирует по моему проекту. И кондиционеры он же будит устанавливать. Сейчас нам торговый центр доделывает. А я только о нем вспомнил.)
    Всем спасибо за советы.
     
  10. Олег_И
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5

    Олег_И

    Живу здесь

    Олег_И

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5
    Нужно уважать мнение других. Это лично моё и основано на опыте личном, на работе и у друзей- одни разочарования и потом одни доделки, доработки и от этого одни проблемы и затраты.
    Вы это сами понимаете, а пишите, чтобы только написать.
     
  11. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.185

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.185
    Подробный анализ, спасибо.
    Если Вы о том, что не стоит сомневаться до тех пор, пока опытным путем это не попробовал, то скажу Вам, спорный подход. В пору моего студентчества в одной из школ бизнеса в Западной Канаде, мой преподаватель, доктор Брюс Хиберт, у которого к слову, в биографии опыт работы священнослужителем, говорил нам, студентам, большинство которых было из стран развивающегося мира (Индия, т. д.), что наша (студентов) основная проблема в том, что мы всему безосновательно верим. Профессор пытался донести, что критическое мышление никому в этой жизни еще не помешало. Если не ошибаюсь, ВассильВас, запрашивал данные о сертификации продукции - нормальная практика критического мышления.
    Мне симпатизирует методика сравнения оборудования при соблюдении равенства основных параметров (КПД и объем), предложенная тем же ВассильВас-ем. В одной из тем сравнивались роторные Systemair и пластинчатые Turkov. Повторяться, думаю, смысла нет.
    Для российских условий, Турков предпочтительнее аэролясок, сомнения нет.
    Информация с официального сайта компании Турков
    "Гарантия на вентиляционное оборудование 3 года, на рекуператор 7 лет. Гарантия на рекуператоры
    Гарантия 3 года распространяется на оборудование, эксплуатируемое по всем правилам эксплуатации, прописанные в "Руководстве по эксплуатации оборудования ZENIT". Гарантия не распространяется на оборудование, эксплуатируемое в помещениях с большой влажность (бассейны, сауны, помещения с влажностью более 50% в зимний период), но гарантия может быть сохранена при оснащении оборудования канальным осушителем."

    Информация из техпаспорта на продукцию
    "Гарантия на вентиляционное оборудование 3 года. Гарантия на рекуператоры 7лет. Гарантия
    3 года распространяется на оборудование, эксплуатируемое по всем правилам эксплуатации,
    прописанные в "Руководстве по эксплуатации". Гарантия не распространяется на оборудование, эксплуатируемое в помещениях с большой влажность (бассейны, сауны, помещения с влажностью более 40% в зимний период),но гарантия может быть сохранена
    при оснащении оборудования канальным осушителем.

    После Вашего поста становится совершенно не понятно, что имел ввиду производитель, говоря о гарантии на свое оборудование. Разъяснения желательны.

    На мой взгляд потому, что он, мировой бренд, хочет " жить долго и счастливо". Гарантийные сроки от 5 лет (если не ошибаюсь, такой почин идет от аэролясок) и далее по восходящей (7 лет у Туркова) дают прекрасной повод любителям гарантийных случаев допекать производителей безосновательными обращениями. Юридические издержки никак не понижают стоимость конечного продукта. В целом, говорить о том, что Турков не развивается (сравниваем опять же с прородителем - аэроляской), абсолютно не верно.
     
  12. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Гарантия на вентиляционное оборудование 3 года.
    Гарантия на рекуператоры 7 лет.

    "Гарантия 7 лет распространяется на оборудование, эксплуатируемое по всем правилам эксплуатации, прописанные в "Руководстве по эксплуатации оборудования ZENIT". Гарантия не распространяется на оборудование, эксплуатируемое в помещениях с влагоизбытками и влажностью вытяжного воздуха
    свыше 50%. При эксплуатации зимой помещений в диапазоне влажности внутреннего воздуха 30-50% без влагоизбытков заказчик обязан проинформировать производителя с указанием точной величины температуры и относительной влажности в зимний период для активации и настройки функции просушки на заводе-изготовителе."
    Это прописано сейчас в паспортах.
     
  13. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.185

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.185
    Таким образом, гарантия снимается при относительной влажности >50%, с дополнительной заводской настройкой оборудования при ожидаемой величине в 30-50%. Корректно?
     
  14. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.725
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно использовать и при большей влажности, если Вы оповестили производителя, дилера и т. д. И выставили в соответствии с рекомендациями режим просушки. Гарантия в этом случае остаётся

    П. с. При влажности больше 50% замерзать будет любой рекуператор, даже роторный, режим простушки так же описан в инструкции
     
  15. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.185

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.665
    Благодарности:
    1.185
    Корректно ли оценивать мощность необходимого электрического калорифера для нагрева воздуха после рекуператора по формуле cм. ниже?

    Qт=L∙ρвозд.∙Свозд.∙(tвн.- tнар.),

    где:
    Qт – тепловая мощность калорифера, Вт;
    L - максимальный расход воздуха в куб. м/ч
    ρвозд. – плотность воздуха (плотность сухого воздуха при 15°С на уровне моря составляет 1,225 кг/м³);
    Свозд. – удельная теплоемкость воздуха, равная для сухого воздуха 1005 Дж/кг*К= 1005/3600 Вт*ч/кг*K=0,279 Вт*ч/ кг*K
    tвн. – требуемая температура воздуха на выходе из калорифера, К;
    tнар. – минимальная температура на выходе рекуператора, К;

    Иные требования/корректировки, необходимые для оценки необходимой мощности нагревателя в ПВУ с рекуперацией тепла?
     
    Последнее редактирование: 02.09.16
Статус темы:
Закрыта.