Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа

Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.515
    Благодарности:
    11.499

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.515
    Благодарности:
    11.499
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Какие аргументы? В ПУЭ в пункте о минимальном сечении проводников для различных условий прокладки не конкретизируется класс и номинал напряжения, для которого оно оговорено. Поэтому этот минимум распространяется на все виды проводки, относящиеся к данному типу. Сеть групповая? Стационарная? Извольте выполнить полторашкой.
     
  2. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    С чего ответвление на источник света стало групповой сетью?
    Она закончилась на входных клеммах трансформатора 220/12В. Со всеми ее требованиями к сечению, стойкости к ТКЗ, сопротивлению изоляции и т. д.
    Следуя такой логике и Проводка в люстре или бра должна быть отнесена к групповой сети. Со всеми вытекающими.

    ПУЭ 7 Электропроводки общие требования.
    Таблица 2.1.1.
    Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов кабелей в электропроводках.
    ...
    Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений:
    ...непосредственно по основаниям
    ...многопроволочных (гибких)
    ...присоединяемых пайкой (ленты рекомендуется припаивать...)
    - 0,35мм2.
     
    Последнее редактирование: 13.07.18
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.515
    Благодарности:
    11.499

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.515
    Благодарности:
    11.499
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Проводка в люстре относится к проводам зарядки светильника. И начинается, внезапно, на вводном клеммнике люстры. А вы хотите распространить требования к этим проводам на проводку, прокладываемую по строительным конструкциям. По вашей логике можно внутренние провода люстры наростить/заменить на другие подходящей длины и протянуть их до самой РК. Соответственно, сечением в 0.5 мм кв
     
  4. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Ничего подобного. Наоборот, по моей логике на разъеме светильника групповая сеть заканчивается. То что это светодиодный светильник с распределенным расположением источников света не делает проводку подключения излучателей света - групповой сетью. Особенно и тем более что это сеть после электронного преобразователя, к которой требования по стойкости к ТКЗ и прочие не могут распространяться. т. к. к ней они не применимы.

    ПУЭ-7
    6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, ... других электроприемников.

    если бы не было преобразователя 220/12 то без вопросов сеть оставалась бы групповой.
     
    Последнее редактирование: 13.07.18
  5. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.788
    Благодарности:
    2.288

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.788
    Благодарности:
    2.288
    Адрес:
    Екатеринбург
    Только вот опять напряжение потеряли. 12в и 220в это все таки не одно и тоже. Толщина провода зависит от тока в цепи. В автомобилях много проводки сечением 0,35 мм2?
    Мощность ленты может быть разная, сейчас это одна мощность, потом захочется другую, а проводка по сути является стационарной. Поэтому лучше 1,5 мм2 и не думать потом о том, какую по мощности ленту поставить на этот провод.
     
  6. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Конечно лучше. Иногда лучше и 2,5 если припаять сумеешь.
    А ленту лучше сразу выбирать правильно, т. к. произвольно потом поменять на более мощную может не получиться: транс может большего типоразмера не влезть в дыру для старого, охлаждение в виде алюм. профиля потребуется, а места не предусмотрел...
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.515
    Благодарности:
    11.499

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.515
    Благодарности:
    11.499
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Только вот тут сделана одна принципиальная ошибка. Блок питания - это не часть светильника и не самостоятельный электроприемник. Это часть сети. А то ведь можно договориться до того, что ЯТП, который стоит у многих в гараже или в бане, это часть такого распределенного светильника, который состоит из собственно ЯТП, двух кабелей и двух светильников-таблэток
     
  8. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Не надо ни до чего договариваться и подменять понятия. ЯТП комплектное устройство для организации сети освещения со сверх низким напряжением... со своими автоматами если что, и неплохим ТКЗ... Групповая сеть однозначно.

    ?!... Блок питания настольной лампы? вон он валяется на полу... Как, тоже часть сети? А в люстре с 12 излучателями ?

    При всем уважении это не так, ИМХО естественно.
    Точка разногласий известна, (где и когда кончается групповая сеть).
    Далее можно долго и по моему чисто умозрительно вести дискуссию.
    В общем не вижу смысла в продолжении дискуссии. :hello:
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.515
    Благодарности:
    11.499

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.515
    Благодарности:
    11.499
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Да ничего умозрительного. Настольная лампа начинается с вилки. Люстра с клемм. Светильник в бане тоже с клемм, а не с ЯТП. Светильник лента с площадок для пайки, а не с блока питания. Светильник лента, укомплектованная блоком питания штатно - с вилки этого самого блока. Ну и кстати, а какое отношение имеет упомянутый вами ТКЗ? В правилах про него тоже ничего. И, если угодно, то и в большинстве блоков питания тоже есть защита. И на входе и на выходе
     
  10. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    НУ не очень убедительно. А собранный в выделенном Г/К объеме, ограниченный рассеивателем с трансом внутри и проводкой к лентам?
    В любом случае групповая сеть после преобразователя и иногда пары предохранителей ну никак... не лезет, просто потому, что для нее уже не действуют номиналы защиты по току установленные в начале групповой сети в щитке (рабочий ток другой и условия другие). Понятно что все привыкли к мантре "минимум 1,5мм2 на свет".
    Чисто ИМХО - размер 1,5 выбирался еще и по способности линии при типовых токах КЗ сохранить свою целостность.

    в общем ладно, лично я руководствуюсь правилом из ПУЭ 6.1.5. И для меня электроприемник это не концы ленты, а совокупность ленты и БП.
    С уважением.
     
  11. serjiosan
    Регистрация:
    05.05.18
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    serjiosan

    Живу здесь

    serjiosan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.18
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    Вообщем хорошо когда люди грамотные о чем то спорят и ругаются умными словами, сразу чувствуешь себя чайником). Вообщем про запас прокину провод 1,5 сечением, тем более от сетевого фильтра такой длины как раз под рукой оказался :)
     
  12. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.695
    Благодарности:
    1.920

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.695
    Благодарности:
    1.920
    Адрес:
    Мензелинск
    Serjiosan, по диагонали запитайте каждый кусок (плюс в начале, минус в конце отрезка), тогда и с тонкими проводами ленты будут равномерно светить и в облегченном режиме с пониженным напряжением работать, если в БП такой крутилки нет. КПД светодиодов и их срок службы вырастут. Провода только зря греться будут.
    Поэтому тут прозападное "альтернативное ПУЭ" для ВИЭ и аккумуляторных систем при 12В, 150Вт, длине 2м и малых потерях вообще 10мм² кабель советует.

    про запас лучше штук 8 таких параллельных. (при переходе на 48-96В последовательные соединения кусков ленты.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.07.18
  13. Dale85
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.495
    Благодарности:
    3.113

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.495
    Благодарности:
    3.113
    Адрес:
    Москва
    Ага, вот только плата ленты не рассчитана на такое рабочее напряжение
     
  14. Dale85
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.495
    Благодарности:
    3.113

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.495
    Благодарности:
    3.113
    Адрес:
    Москва
    В паспорте светодиодной ленты, конкретно написано, что рабочее напряжение 12-24-36-48 вольт в зависимости от типа ленты. И все что не соответствует этим значениям - нарушение правил эксплуатации и приводит к пожарам и тд.
    Все другие расчеты ваши - просто слова основанные на личных размышлениях и незнании матчасти. Например некоторые дешевые ленты имеют однослойную плату в бумажной или тонкой пленочной изоляции.
    И незабывайте о возможных поражениях током при работе с напряжением выше 50 вольт.
    Понасоветуете людям, а они пожар устроят по незнанию. Или убьются. Ведь будут применять к любым лентам без разбора.
     
    Последнее редактирование модератором: 01.11.19
  15. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.695
    Благодарности:
    1.920

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.695
    Благодарности:
    1.920
    Адрес:
    Мензелинск
    Да-да, соединить 2-3-4 одинаковых отрезка 12-вольтовых лент последовательно и подключить к 24-36-48В блоку питания - жуткое преступление против ПУЭ, всех убьёт током.

    медные дорожки к бумаге приклеены?
     
    Последнее редактирование модератором: 04.10.18
Статус темы:
Закрыта.