Аргументы против навязывания автоматов 25А

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. tor28
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.603

    tor28

    Живу здесь

    tor28

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.603
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Занимаюсь вторым присоединением.
    Написала МО в том числе и по поводу автоматов 25А. Переписала свое письмо: Аргументы против навязывания автоматов 25А

    Во втором варианте ТУ:

    "Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок (не поняла что это, опечатка?) автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках".
     
  2. lena-bis
    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    878

    lena-bis

    Живу здесь

    lena-bis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Выборг
    Тоже сочиняю второй МО... такой же пункт есть...думаю выражение " следует выбирать по возможности" особо ни к чему не принуждает. Может я конечно и ошибаюсь
     
  3. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561
    Адрес:
    Киров
    Это возможно если понижающий транс ставится на 1-3 дома, что мало вероятно. У нас транс на 2 улицы, порядка 20 домов, мощность я его не знаю, но 12кВт по одной фазе он даже заметить не должен.
    Много умных долговременно включать 12кВт? Ну я думаю в конце месяца они поймут, что не такие уж они и умные.
     
  4. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    В нашей стране все равны и правила пишут для всех (так должно быть:)). Если у нас в деревне на вводе ставят АВ32А, то почему в другой деревне этого делать нельзя? Кто придумал, что на вводе аппарат защиты+коммутации (других требований к нему нет) является средством ограничения потребляемой мощности? Нигде в правилах и нормах нет такой функции у коммутирующего аппарата на вводе в электроустановку. Так что, граждане пишущие в этой теме, что 15кВт мощности=АВ25А на вводе, пишут ахинею, это неверная практика некоторых сетевых организаций не желающих менять старые трансформаторы и дряхлые линии электропередач. Больше никаких аргументов у них нет (и быть не может). Ещё раз: АВ на вводе не должен выполнять функции ограничения потребляемой мощности, и АВ25А, и АВ32А (и 40А, и рубильник с плавкими вставками) прекрасно справятся с коммутацией и защитой электроустановки (что они там защищают - только кусок линии ниже: прибор учёта у которого рабочие токи 50-100А, а дальше уже есть свои Автоматы и УЗО по группам). Хоть ещё 60 страниц напишите - никаких аргументов для установки на вводе АВ25А не найдёте, люди реально ставят и 32А, и 40А, и даже 63А, есть случаи установки рубильников (фото на этом форуме) - всё это по правилам и нормативам. Ситуация с вводными Автоматами напоминает мне ситуацию с получением ГПЗУ (застройщики поймут), когда дебильным чиновникам уже всё разжевали и в судах, и в органах (прокуратура, ФАС), но "им хоть кол на голове чеши" - всё требуют и требуют от нас "пойди незнай куда и принеси незнай что":hello: .
     
  5. Andrey_47840
    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    7

    Andrey_47840

    Живу здесь

    Andrey_47840

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Как это все дело понять? Это нормальная формулировка, можно с ней согласиться?
     
  6. lena-bis
    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    878

    lena-bis

    Живу здесь

    lena-bis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Выборг
    Нужно у спецов спросить... еслиб у меня было в договоре 550р. я бы не заморачивалась с этим пунктом
     
  7. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у меня в договоре 550р, но видны уши непредвиденных расходов) Но были бы только 25А я бы тоже забил)
     
  8. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.647
    Благодарности:
    22.839

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.647
    Благодарности:
    22.839
    Адрес:
    Гатчина
    Неправда, там хотим потребителя 6-7-8 кВт на одну фазу включить :)
     
  9. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А мне почему то кажется что хочется по 7кВт на фазу в максималке набрать. что бы включенные одновременно чайник микроволновка и бойлер не вышибали автомат и 3-5-7 минут все спокойно жило (без превышения общих 15кВт).

    Ну лично для меня это так. 40А нафиг не надо. 32 "про запас" и я буду счастлив.
     
  10. Andrey_47840
    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    7

    Andrey_47840

    Живу здесь

    Andrey_47840

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    В ПП РФ 861, п. 25.1 В ТУ должны содержаться: "в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности"
    Других ссылок на данный вопрос пока что не встречал.
    Вот в ТУ они и пишут то, что выгодно им - чтобы больше 5 кВт по одной фазе ни-ни. А если поставить не 25А, а 36А, то получается можно больше мощности утянуть.
     
  11. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так пусть контролируют и наказывают. В машины же ограничитель на 110км не ставят?
     
  12. Andrey_47840
    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    7

    Andrey_47840

    Живу здесь

    Andrey_47840

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Да, верно
     
  13. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561
    Адрес:
    Киров
    По идее есть счетчики с ограничением, но это экзотика и дорого лихо.
    С другой стороны, есть счетчики с удаленным доступом, которые высылают данные прямо сбытовикам. В данном случае вообще ограничение по мощности можно отменить, а в случае достижения предела мощности транса проводить либо беседы с потребителями, либо ставить более мощный транс. А то получается, пришел в магазин, но больше 15тыр потратить в месяц не можешь... видите ли у нас товара на всех не хватит...

    P. S. Моё глубокое убеждение, что счетчик вообще должен предоставятся сбытовой компанией. А то это то же самое, еслиб мы ДПСникам радары покупали.
     
  14. Sundy
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    826

    Sundy

    Живу здесь

    Sundy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Москва
    Согласитесь, что превышение 5.5 по фазе может быть крайне редко, когда "встречаются" несколько потребителей, и бывает это на несколько минут, большинство из нас не будет ПОСТОЯННО потреблять 15 квт, можно остаться без штанов, а желаемые 32 или 40 А это только защита от таких редких случаев.
     
  15. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С другой стороны получив 40А на входе и отсутствие наказания за более 15кВт некоторые могут и воспользоватся. Так что в принципе я понимаю почему СО перестраховывается, но я не готов страдать из-за недобросовестных потребителей
     