1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27

Аргументы против навязывания автоматов 25А

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mihaizh
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    16

    Mihaizh

    Участник

    Mihaizh

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ижевск
    В точу присоединения, а она у меня во вру жилого дома, они и как раз должны подать 380в до 15кв


    это вы простите о чем, что запрашивать ? у кого ?
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.167
    Благодарности:
    19.526

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.167
    Благодарности:
    19.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расчетный ток короткого замыкания в месте установки вводного автомата защиты
    Кроме номинального тока теплового расцепителя (макс. мощность Вашего ЭПУ),
    внутри автомата есть еще электромагнитный расцепитель от токов к. з.
    (В,С D- 3,5,7 кратный номиналу)
    чтобы не погас свет во всем поселке.
     
  3. Mihaizh
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    16

    Mihaizh

    Участник

    Mihaizh

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ижевск
    Не это для меня слишком!
    есть формула по которой они мне рассчитали 25-32 автомат так как мне рассчитать 50
     
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.167
    Благодарности:
    19.526

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.167
    Благодарности:
    19.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для этого надо выяснить назначение автомата: защита или ограничение.
     
  5. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну простейший вариант заказать не 15квт, а 30) ТОлько за другие деньги) и не факт что не введут 2 раза по 15)
     
  6. Mihaizh
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    16

    Mihaizh

    Участник

    Mihaizh

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ижевск
    защита
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.167
    Благодарности:
    19.526

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.167
    Благодарности:
    19.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вводной автомат служит для защиты питающей сети, т. е. сети СО.
    Для защиты внутридомовой сети используют автоматы, которые устанавливаются в
    вашем распредщитке, в том числе и УЗО дифференциального тока.
    Если произойдет короткое замыкание фаз в вашем щитке, или счетчике
    должен сработать вводной автомат и отключить Ваш домик (участок)
    без последствий для соседей.
    Вот этот ток и надо рассчитать: он может быть и 100 А, и 1000 А.
    Все зависит от питающего трансформатора и длины ВЛ до вашего участка.
    Этот ток приблизительно оценивается в проекте внешнего электроснабжения
    вашего ЭПУи на этом основании выбирается защитный автомат.
    Если Вам СО пишет установить номинал 25 А с характеристикой С, то она полагает,
    что ток к. з будет пятикратный и более (125 А - 200 А).
    А если Вы поставите 50С, то ток к. з. должен превышать 250 А, чтобы автомат отключился.
    Иначе произойдет недопустимый нагрев проводов, расплавление изоляции, дуга, пожар.
    Проект внешнего электроснабжения должна делать СО, а не Заявитель.
     
  8. Mihaizh
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    16

    Mihaizh

    Участник

    Mihaizh

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ижевск
    Получается они мне опять впаривают не выполнимые ТУ, я правильно вас понимаю ?
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.167
    Благодарности:
    19.526

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.167
    Благодарности:
    19.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что в ТУ знаете только Вы.
    Для трехфазного ввода 3 х 5 кВт
    15000/3/220= 22.7 А
    С учетом коэффициента мощности (косинус фи): 22.7/0.85=26,7 А.
    Ближайший номинал 32 Ампера.
    Характеристику В или С спросите у СО.
    Лично я поставил бы 3 однофазных автомата В32А (кратность 3-5) для надежности.
    Вырубит одну фазу-другие останутся. Конца света не будет.
     
  10. Mihaizh
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    16

    Mihaizh

    Участник

    Mihaizh

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ижевск
    То что требую в ту я писал в посте № 1096
    из всего этого я понимаю что без участия СО мне не предоставить им же (СО) этот расчет,
    будем дальше биться хорошо хоть до ФАС дошла жалоба
     
  11. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.167
    Благодарности:
    19.526

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.167
    Благодарности:
    19.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не скромничайте. Расскажите зачем Вам 50- 60 А.
    Или это Вам одна баба сказала?
     
  12. Наинька
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    35

    Наинька

    я только учусь........, но я не сдамся без боя!

    Наинька

    я только учусь........, но я не сдамся без боя!

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    вот, посмотрите это вложение, к сожалению не сохранилась ссылка на сообщение автора:hello: этого расчета, но если не ошибаюсь, ищите сообщения от михаил Можайск :super::hello:
     

    Вложения:

  13. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519
    Адрес:
    Киров
    На косинус фи в СО не смотрят, они о таком и не знают даже, так что, mihaizh, максимум что вам дадут поставить это 25А. Какой характеристики? Если в СО будете спрашивать, то им глубоко начхать, хоть Z. Им главное вас ограничить.
    Ну это вы сказанули, автомат сработает и при 70А, вопрос во времени, при 250А, сработает электромагнитная защита, но ведь есть еще и тепловая посмотрите время-токовые характеристики автоматов.
     
  14. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.167
    Благодарности:
    19.526

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.167
    Благодарности:
    19.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где-то ранее ссылка на ГОСТ-там ток несрабатывания 1,3 номинального.
    Время- деньги. Перегрев проводов, разрушение изоляции, и далее с непредсказуемыми последствиями.
     
  15. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    2.519
    Адрес:
    Киров
    Еще раз говорю, наберите в яндексе времятоковая хар-ка автоматов. Для 16-го СИПа, что в автомат зайдет, номинальный ток 75А, при 100А он начнет греться, но не критично. При 100А автомат С50А сработает через 10с.
    Но что такое 100А (22кВт)? Это либо кто-то нагрузки перебрал (это примерно 10 чайников или 10-15 конвекторов влючить разом на полную) на одну линию, либо КЗ в линии потребителя. Если первый вариант, то потрибитель дурак. Если второй вариант, то сработает автомат защиты линии, который не может быть больше 16А. Есть еще один мало вероятный случай, когда потребитель (тут его только дураком и назвать) подключит нагрузку в 22кВт прям после вводного автомата на 50А.
     
Статус темы:
Закрыта.