1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5

Сваи+ростверк. Фотоотчет

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 22.10.12.

  1. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    712

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Екатеринбург
    При сборе нагрузок учитывал коэф. запаса 1,2
     
  2. Ni4esse
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    28

    Ni4esse

    Живу здесь

    Ni4esse

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Пардон, посчитал на 0 сократив. Момент будет 99кН*м или 10,1тс*м
     
  3. Kurochen
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142

    Kurochen

    Woodproject

    Kurochen

    Woodproject

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Новосибирск
    А 10 как получилось? :nono:
    Берем "Ку" = 3 тонный на метр, умножаем её на "эль" = 3 метра, да в квадрат ее родимую! И делим все это дело на 8. Получается 3,375 т*м.
     
  4. Ni4esse
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    28

    Ni4esse

    Живу здесь

    Ni4esse

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Что, опять не нравится?
     
  5. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    712

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Екатеринбург
  6. Kurochen
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142

    Kurochen

    Woodproject

    Kurochen

    Woodproject

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Новосибирск
    @Ni4esse, подправил выше сообщение. При этом, тот момент - максимальный. Если будем считать как многопролетную балку, момент будет меньше.
     
  7. Kurochen
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142

    Kurochen

    Woodproject

    Kurochen

    Woodproject

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Новосибирск
    :)]
     
  8. Ni4esse
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    28

    Ni4esse

    Живу здесь

    Ni4esse

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    90чего? кН*м? это 9,18 тс*м. Перевожу, потому что в руководстве момент - тс*м
     
  9. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    712

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Екатеринбург
    Уши горят у меня:flag:
     
  10. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    712

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Екатеринбург
    кН*м...
     
  11. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    712

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не понял про балку, почему берем 1/3 от нагрузки 9000 кг/м.п.
     
  12. Kurochen
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142

    Kurochen

    Woodproject

    Kurochen

    Woodproject

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Новосибирск
    Так 9 тон на метр или 9 тонн на всю балку?
     
  13. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    712

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    711
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Екатеринбург
  14. Ni4esse
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    28

    Ni4esse

    Живу здесь

    Ni4esse

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Ну погнали с самого начала)
    Берем 90Кн равномерно распр. нагрузки на 3 метра балки! Да, на каждый метр балки давит по 30 кН.
    Это значит, что Mmax= 90*3^2/8=101,25 кн*m переводя в метрику получим Mmax = 10,32тс*м
     
  15. Ni4esse
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    28

    Ni4esse

    Живу здесь

    Ni4esse

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    если бы 9 тонн на метр это получается 27 тон на балку. Полагаю, тогда 22-й арматурки будет маловато)