1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Коньковые фермы в вальмовых крышах

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Evgeniy49, 24.10.12.

  1. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Саратов
    @saks01, Спасибо. Качну почитаю, мне тоже это интересно...:hndshk:
     
  2. Игopь
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46

    Игopь

    Живу здесь

    Игopь

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Опочка
    Евгений, здравствуйте. Занимаюсь расчётами своей крыши и вспомнил Ваш пост. Мне кажется у Вас закралась ошибка. Нормативная нагрузка это расчётная с применением коэффициента. Поэтому в первой формуле не надо умножать на 0,66, и во второй тоже так как 126 это есть 180*0,66. Мне так кажется. Пусть меня учёные поправят если не прав.
     
  3. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Саратов
    0,66 -это коэффициент зависящий от уклона крыши (41 градус),я и писал Вам в Вашей
    теме т. к. у Вас угол небольшой, то у Вас он учитываться не будет...
    При 60 градусах и больше, к примеру, снеговая снеговая нагрузка вообще может не
    учитываться-снег просто будет сползать с крыши...
     
  4. Игopь
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46

    Игopь

    Живу здесь

    Игopь

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Опочка
    Всё, разобрался. Был неправ. У меня - 34 градуса, коэф. 0,8. Но я его не стал учитывать - пусть будет запас.
    Евгений, а Вы уже определились с устройством свей крыши? И как Вы рассчитывали нагрузку на прогоны?
     
    Последнее редактирование: 13.12.13
  5. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Саратов
    Это как я собирал нагрузки:

    НАГРУЗКА НА СТРОПИЛО: в нее входят:
    1-собственный вес крыши:
    1-ГКЛ 1м/кв - 3,3 кг
    2-пароизоляция 1м/кв - 0,1 кг
    3-направляющие ГКЛ - 1,2 кг
    4-набивной брус - 2,5 КГ
    5-стропило - 10 КГ
    6-утеплитель t-250мм 1м/кв - 10 кг
    7-супердиффузионная мембрана 1м/кв - 0,1 кг
    8-контробрешетка - 2,5 КГ
    9-обрешетка - 5 КГ
    10-ОСП 1м/кв - 6 КГ
    11-подкладочный ковер 1м/кв - 2,5 кг
    12-гибкая черепица 1м/кв - 12 кг
    13-мастика кг/м/кв - 1,6 кг
    14-метизы разные кг/м/кв - 0,4 кг

    ИТОГО: - 57,2 кг/м.кв

    2-снеговая нагрузка:
    4-снеговой регион - 180/126кг/м.кв
    угол наклона 40град. коэффициент=0,66
    3-ветровой регион - 53кг/м.кв
    тип местности-Б
    высота здания более 10м коэффициент=0,6-0,65 (коэффициент "с"=1)
    коэффициент запаса прочности (коэффиц.надежности) - 1,1

    РАСЧЕТНАЯ нагрузка "Q" в КГ/М/КВ:
    180*0,66+53*0,65+57,2=209,65*1,1=230,62 кг/м.кв Qр=232кг/м.кв

    НОРМАТИВНАЯ нагрузка:
    126*0,66+53*0,65+57,2=174,8*1,1=192,3 кг/м.кв Qн=193кг/м.кв

    РАСЧЕТ НАГРУЗОК "q" в КГ/М:
    на одну обрешетину: расчетная нагрузка q= 232*0,2= 46.4 кг/м -шаг обрешетки 0,2м
    нормативная нагрузка q=193*0,2= 38.6 кг/м -шаг обрешетки 0,2м
    на одно стропило: расчетная нагрузка
    232*0,6=139.2 кг/м - шаг стропил 600мм
    нормативная нагрузка
    193*0,6=115,8 кг/м - шаг стропил 600мм
    Попозже найду про прогон. Вообще прогон я считал не в программе, а по СНИПовским
    формулам, вручную с калькулятором.
     
    Последнее редактирование: 13.12.13
  6. Игopь
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46

    Игopь

    Живу здесь

    Игopь

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Опочка
    Evgeniy49, про стропила и обрешетку я разобрался. А вот с прогонами что-то никак. Я так понял Вы себе не делаете коньковый прогон? С учётом этого как рассчитать нагрузку на два прогона? :faq: И, может быть Вы знаете, как их лучше ставить: над затяжкой или под.
     
  7. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Саратов
    @Игopь, Я коньковый прогон не буду ставить, только коньковую доску в целях,
    чтобы конек ровнее был. Ставить буду подстропильные прогоны в районе узлов
    затяжка- стропило. Ставить буду над затяжкой, как здесь вот.
    С ноябрь (переделка5).jpg
    Вообще, лучший вариант, когда прогон устанавливается под затяжкой, но у меня
    высота мансарды не позволяет это сделать, да и в интерьере однобоко получается.
    Вообще при установке прогона надо рассчитывать его место установки, точнее
    интервал его работоспособности. По ходу дела я расскажу, как это рассчитать.
    И поищу в своих "архивах" ,как считать прогоны боковые. Они впринципе считаются,
    как и коньковые -аналогично...
     
  8. Игopь
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46

    Игopь

    Живу здесь

    Игopь

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Опочка
    Спасибо. Буду рад если подскажете.
     
  9. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Саратов
    Место расположения прогона подстропильного я подбирал расчетами в
    Excel. Устанавливать его примерно в середине пролета стропила.
    Короче если пролет 8 метров, значит пролет одного стропило в горизонтальной
    проекции 4 метра, место установки прогона ПРИМЕРНО, где то 2метра от стены.
    А далее в Excel путем расчетов, изменяя каждый раз размер L1, подобрал
    тот размер, где все "условия выполнены",а коэффициенты запаса (в зеленом
    поле таблицы) были максимальные. У меня получился интервал при
    L1=1,8-2,2м.Я выбрал 2,1м,мне подошло.
    Вот пример подсчета
    : пример-1.jpg пример-2.jpg пример-3.jpg
     
  10. Игopь
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46

    Игopь

    Живу здесь

    Игopь

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Опочка
    Пробовал в этой программе, но не разобрался до конца:faq:. Как менять высоту до конька?
    И там расчёт стропил, а как рассчитать прогоны?
     
    Последнее редактирование: 14.12.13
  11. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Саратов
    @Игopь, высота конька устанавливается программой автоматически
    на основании введенных Вами в таблице "Нагрузки" размера пролета
    стропилы одной в горизонтальной проекции (1/2 расстояния между
    мауэрлатами и угла наклона кровли.
    По поводу расчета прогона распечатую в Worde и выложу. В принципе
    там не сложно, самое главное понять, что есть что...

    P. S. Вы с нагрузками разобрались?
     
  12. Игopь
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46

    Игopь

    Живу здесь

    Игopь

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Опочка
    В таблице "исходные данные" не понятно с нагрузками? Если нагрузку указывать общую, то почему снеговая отдельно указывается? :faq:
     
  13. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Саратов
    @Игopь, В исходных данных Вы вносите (сверху вниз)
    1- угол наклона кровли
    2- шаг стропил
    3- вес 1м/кв кровельного покрытия
    4-вес на1м/кв снега в зависимости от Вашего снегового района (у Вас 180)
    5-вес 1 м/кв утеплителя (в зависимости от плотности и толщины Вашего утепления)
    Далее в следующей ниже:
    1-шаг обрешетки (шаг-это по центрам обрешетин)
    2-ширина доски (бруска) обрешетки
    3-высота (т.е. толщина доски или бруска) обрешетки
    Далее на "картинке" внизу в голубом прямоугольничке, заменяете размер (если
    там какой то стоял) на свой длинну стропила в горизонтальной проекции
    т. е. 1/2 пролета между центров мауэрлатов.
    В верхнем прямоугольничке ставите (меняете) высоту конька (от горизонтальной
    оси мауэрлатов до макушки конька. Вообще когда программа посчитает все,
    она сама выдаст высоту в виде цифр, рядом, что не в рамочке.
    Прога считать начинает автоматом после внесения любого размера...
    И выдаст нагрузки в таблице над картинкой в желтых полях "ИТОГО"
    Это будут Ваши нагрузки по её разумению.
    А внизу в полоске будет указано обеспечена прочность Вашей обрешетки
    или нет и в зеленой рамочке значение Коэффициента запаса.(должно быть не менее 1)
    Далее переходите в "Стропила-2" т. к. у Вас стропилка с прогоном подстропильным
    т. е. с опорой под ней...
    Подстропильный прогон (боковой) несет, как и коньковый на себе нагрузку от
    1/2 всей площади ската крыши...
     
  14. Игopь
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46

    Игopь

    Живу здесь

    Игopь

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Опочка
    Евгений, здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, расчёты. Получается, что надо делать два прогона, а с одним конковым - не проходит. Правильно? А с расчётами прогонов я так и не понял. :faq:
     

    Вложения:

  15. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Саратов
    @Игopь, Вы маленько перепутали толщину с шириной. Там в табличке, где
    задаете "В"-это толщина, здесь ставите 5 (см),а где "Н" -это высота, там надо
    20 (см).Просто получилось, что Вы доску (стропило) положили плашмя, а не как
    положено на ребро.