Немогу разобратся, если ростверк приподнят над землёй то получается что пол по грунту уже не получится и выход только один - монтаж лаг и фанэра, а как тогда его утеплять ? или есть другие варианты полов ?
  1. al185
    1

    По нормативам между ростверком и грунтом зазор 15см. Либо утепление ростверка и отмостки #250
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом | Страница 11 | Форум: дом и дача

    #5 al185, 29.10.12
  2. al185
    2

    Именно на зимовку со всех сторон.

    #7 al185, 31.10.12
  3. al185
    3

    Если у Вас точно такой же
    с пучинистым основанием под ростверком (песчаная подушка эффективна только высотой от 2/3 глубины промерзания), есть вкусное решение. Нормативный зазор под ростверком в 15см заменить на ПСБ-25.
    Далее засыпка любой непучинистой сыпучкой с послойной трамбовкой, и на выбор конструктив FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    #15
    Не забудьте

    #9 al185, 13.11.12
  4. al185
    4

    Да. +Цоколь и отмостка утепляется. Пучение отсутствует. См. картинки
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка
    Основы правильного утепления МЗЛФ
    И сваи ваще оказываются ненужными. Зря заливали...
    Про свайно-ростверк...

    Сваи необходимы только на торфянике или черноземе. При невозможности опирания на верхние слои грунта.

    #13 al185, 13.03.13
  5. al185
    5

    Пеностекло.
    >0,3м в глубину + >0,6м на стороны керамзит, отходы газоблока, опил.

    #23 al185, 24.05.13
  6. al185
    6

    Добавьте вертикальное утепление ростверка изнутри 1847444 (732×886)

    #34 al185, 05.07.14