    Не надо менять - надо просто проверять регулярно. Мне советовали, ежемесячно.
    Поздравляю от души! Я уже 2 года пользуюсь (тоже сама оба щитка и внутреннюю проводку собирала впервые) и всё время восхищаюсь и любуюсь после 15 лет, прожитых без электричества.
    Реверсный рубильник я не осилила по стоимости, вольтметр у меня один на 3 фазы (украинского производства), реле напряжения ставила на 16 А только на две ветки к розеткам для электроники, а не на всю фазу, нет розетки в щитке. Поэтому моя кучка денег немного поменьше:).
    За два сезона пользования только раз нарушался контакт в одной разводной коробке на розетку. Генератором пользоваться не приходилось. Электричество отключали во время гроз, но только на 2-3 часа. (Если б купила рубильник - он не пригодился бы пока).
    Ещё раз, примите мои поздравления! :hndshk:
     

    Вложения:

    • DSC05441.JPG
  2. Покрышкин72
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    104

    Покрышкин72

    Живу здесь

    Покрышкин72

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Chapelen, спасибо за теплые слова.
    докупил переключатель от АВВ, для коммутации генератор/инвертор на чердаке. от них пойдет ветка на вводной реверсный переключатель.
    также куплен кабель ВВГ нг 5*4, для подключения мастерской (в дальнейшем планируется баня с электро сауной на 5-7 квт)
     
  3. Покрышкин72
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    104

    Покрышкин72

    Живу здесь

    Покрышкин72

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С китая пришло реле для управления нагрузкой на 220в 10А. давно хотел сделать управление освещением во дворе. спрятал в щиток, управляет 2мя светильниками - прожектор на 500вт на фасаде и ночник у входной двери. дальность до 50м, 2 пульта в комплекте. цена 500р. заказ пришел за 20 дней.
     

    Вложения:

    • IMG_20171118_113747.jpg
    • IMG_20171118_142426.jpg