    Не может быть.
    В Plum есть часть алгоритмов, когда участвует.
     
  2. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    1.031

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    1.031
    Адрес:
    Калининград
    Вы в какой теме находитесь? Вот об этом контролере и речь.
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.348
    Благодарности:
    6.980

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.348
    Благодарности:
    6.980
    Адрес:
    Минск
    Не может быть, чтобы по аналогии с Plum не было подобных алгоритмов.
    Так понятнее?
     
  4. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    1.031

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    1.031
    Адрес:
    Калининград
    У меня 8мь лет платинум био, не только опыт эксплуатации но и самостоятельный ремонт без чьих либо подсказок как механической так и электронной части. Так понятнее?
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.348
    Благодарности:
    6.980

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.348
    Благодарности:
    6.980
    Адрес:
    Минск
    Понятно, что вы не в курсе тонкостей алгоритмов...)
    Просто при ремонте и эксплуатации одной горелки можно и не догадаться, что именно заложено в алгоритмах.
    Считайте, что я ошибся ;)
     
  6. horston
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3

    horston

    Живу здесь

    horston

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3
    Спасибо! Скажите, а есть ли разница от изменения положения датчика относительно держателя? То есть на сколько он должен выступать из держателя внутрь горелки?
     
  7. OmegaDum
    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    135

    OmegaDum

    Живу здесь

    OmegaDum

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Москва
    Всем, доброго времени суток. Подскажите как у кого обстоят дела с покупкой запасных частей на KOSTRZEWA. Последнее время не могу их приобрести, от слова совсем. Кто как выходит из ситуации?
     
  8. Seregius
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    15

    Seregius

    Живу здесь

    Seregius

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Латвия, Митава
    Всем привет.
    Не могу понять что делать.
    Иногда горелка в какой то момент пишет на мониторе в верхнем левом углу "Стоп".
    После этого происходит следующее.
    Горелка продолжает работать но вентилятор выключается.
    Гранулы подаются и от накопления начинает гореть в шнеке горелки.
    Появляется дым в резервуаре с гранулами.
    Потом срабатывает сигнал перегрева горелки.
    Сама не останавливается! Я её выключаю. Она стоит в котле нагрета до красна.
    Сигнал что кричит о перегреве не отключить.
    Только выключать из розетки и ждать пока остынет.
    Потом может может такого не случиться.
    Как быть, что делать? Котёл в доме.
    Так может дойти и до пожара.
    Сейчас его использую для подогрева воды.
    До сезона отопления хочу понять что делать.
    Весной было так же в режиме дров.
    Отключился вентилятор. Пишет "Стоп"
    Начал собираться дым в котле, пошёл запах...
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.348
    Благодарности:
    6.980

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.348
    Благодарности:
    6.980
    Адрес:
    Минск
    Вентилятор должен работать всегда, и в режиме дров, и в режиме сжигания пеллет. Пока есть пламя он должен работать.
    Поэтому нужно разбираться, почему он останавливается: неисправен сам вентилятор (пыль, подшипники, конденсатор фазосдвигающий (замена), схема управления на симисторе (симистор, оптрон, цепи управления, контроллер...).
    Естественно, питание (электролитические конденсаторы в первую очередь).
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.348
    Благодарности:
    6.980

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.348
    Благодарности:
    6.980
    Адрес:
    Минск
    @Seregius, саму горелку давно чистили?
    В режиме сжигания дров и при нагреве БКН летом (без отопления) образуется много нагара (если нет буферной ёмкости).
    А как фотодатчик "поживает"? ;).
    Обслуживали давно? В том числе, дымоход.
     
  11. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.185

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.185
    Адрес:
    Калининград
    Уже осень скоро, а по нынешней погоде в ваших и наших краях она уже наступила, а вы с весны не разобрались с этой проблемой.
    @slava137 правильно пишет, надо понять, отчего останавливается вентилятор?
    Глюк ли контроллера тому виной, выдающего команду СТОП, но продолжающего подачу пеллет, или проблема в вентиляторе? Как по мне, то это глюк контроллера.
    Надо проверить, пропадает ли, при появлении команды СТОП, питание на вентиляторе.

    А если во время работы просто нажать команду СТОП, как ведет себя горелка?
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.348
    Благодарности:
    6.980

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.348
    Благодарности:
    6.980
    Адрес:
    Минск
    Надпись "Стоп" может возникать уже после аварийной остановки вентилятора.
    Имхо.
    А если шнек продолжает работать... то да, что-то с контроллером.
    Но, опять же, в режиме "Дрова" шнек в принципе не работает. А вентилятор отключался... :(
    Вряд ли надпись Стоп возникает до остановки вентилятора. Скорее всего, это реакция контроллера на неработающий вентилятор и последующие явления (повышение температуры в горелке, например, (на подаче).
     
  13. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.185

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.185
    Адрес:
    Калининград
    Вот и надо разобраться, что появляется ранее. Остановка вентилятора, потом выскакивает надпись СТОП, или имеется обратный процесс.
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.348
    Благодарности:
    6.980

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.348
    Благодарности:
    6.980
    Адрес:
    Минск
    Надо...
    И шнек уже остановился или продолжает работать.
    Но вряд ли пользователь стоит возле котла в этот момент... :(

    Цитата:

    "Весной было так же в режиме дров.
    Отключился вентилятор. Пишет "Стоп"
    Начал собираться дым в котле, пошёл запах..." (с).
    Я так понимаю, что "пишет"(с) - уже после остановки.
    Я бы проверил напряжения источников питания 12...14, 5 и 3,3 В.
    И поменял конденсатор вентилятора, для начала...
    Или сразу конденсатор вентилятора на новый заведомо исправный.
     
    Последнее редактирование: 04.08.23
  15. Seregius
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    15

    Seregius

    Живу здесь

    Seregius

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Латвия, Митава
    Сам вентилятор рабочий. Его отключает какаета функция.
    Как говорил, пишет Стоп и вентилятор не работает.
    Что вызывает функцию Стоп?