    А как так получается? В режиме комфорт, если температура в помещениях достигнута, котёл будет зажигаться и набирать рабочую температуру, а потом остывать - насос на отопление включаться не должен.
     
  3. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.623
    Благодарности:
    993

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.623
    Благодарности:
    993
    Адрес:
    Калининград
    Вам бы инструкцию для начала прочитать...
    Насос подключенный к контролеру, будет включаться\отключаться по заданной комнатной Т, а так же минимальной заданной Т котла.
     
  4. Haron1999
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    64

    Haron1999

    Живу здесь

    Haron1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    64
    У меня насос подключён к контроллеру - один включается если температура упала дома, второй - если упала в бойлере. Если время комфорт - котёл запускается, прогревается и НИ ОДИН НАСОС НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Котёл нагревшись гаснет, как остынет - операция повторяется. Все бы хорошо, но присутствует естественная циркуляция, что уже нехорошо, плюс при работе насоса бойлера немного тепла зак
     
  5. Monocle
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    20

    Monocle

    Живу здесь

    Monocle

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    20
    А если вот-так -
    Эксперименты на выходной:

    - Уменьшить мощность горелки = мах мощность 50%; мах подача 2,5 сек; (сейчас 60% и 4 сек)
    - увеличить гистерезис до 20 гр (сейчас 5)
    - Пустить „ручки шаловливые” к четырехходовому крану-смесителю.
    Все эксперименты ТОЛЬКО на осенний период (надо записать настройки)!

    Еще одна „бредовая” идея – на осенний период перейти полностью в режим ЭКОНОМ и поднять его до комфортной?
     
    Последнее редактирование: 03.10.17
  6. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.623
    Благодарности:
    993

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.623
    Благодарности:
    993
    Адрес:
    Калининград
    Там совсем в другом смысл происходящего.
    Котел нагревается горелкой, какая бы мощность не была выбрана.
    Когда отключается циркуляционный насос, разогретый котел без циркуляции нагревается выше заданной Т. Точно так же происходит и в автомобилях, когда горячий двигатель заглушен, сперва Т растет некоторое время и только затем начинает понижаться. На некоторых моделях даже есть режим продувки подкапотного пространства на заглушенном двигателе. Для котла в превышении заданной Т никакой проблемы нет. Если вдруг Т котла поднимется выше предельно допустимой, контролер снова включит насос. Но обычно больше 80ти не подымается.

    Если действительно хочется избавиться от данной особенности, нужно либо насос на постоянку включать, либо по хитрому дополнительно реле времени ставить или дополнительный термостат. Что бы после выключения какое то время насос не переставал работать.
     
    Последнее редактирование: 03.10.17
  7. Monocle
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    20

    Monocle

    Живу здесь

    Monocle

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    20
    Это понятно, что чугунный котел имеет большую инерцию. Причем как в одну, так и в другую сторону.

    - Идея была в том, чтобы уменьшив мощность горелки, уменьшить количество и время сжигания остатка топлива в рабочей зоне горелки после выключения. Это поможет выиграть несколько градусов. Возможно эти несколько градусов и не дадут сигнал перегрева. Тогда котел будет остывать естественным путем. Такая же мысль была и в идее увеличения гистерезиса, чтобы котел стартовал с более низкой Т.

    Идея с четырехходовым краном заключалась в уменьшении Т ЦО, как следствие -увеличение потока теплоносителя в обратке из котла и уменьшения из системы ЦО. Возможно, это уменьшит инерцию котла. При осенних температурах (до 0) это можно себе позволить. Понятно что котел будет работать более длительное время (Сейчас днем 5-6 часов, ночью - 0).

    Сейчас решил испробовать самое простое - режим ЭКОНОМ и поднять его до комфортной Т. Понаблюдаю пару дней – отпишу результаты.

    Идеально поставить сервопривод на кран, но это уже совсем другая история...
     
  8. Monocle
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    20

    Monocle

    Живу здесь

    Monocle

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    20
    Одной ночи хватило для тестирования бредовой идеи!
    Только в бреду могла прийти мысль, что алгоритм ЭКОНОМ режима будет прописан как работа обычной релюшки!
    Как можно было усомнится в разработчиках контроллера горелки?
    Алгоритм одинаков для обычного и ЭКОНОМ режима!
     
  9. Haron1999
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    64

    Haron1999

    Живу здесь

    Haron1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    64
    Почему у меня нет такого эффекта? Опять читать инструкцию? И как выбирается мощность, контроллер сам её произвольно меняет, скажем "комфорт", остыл котёл, запустилась горелка подняла мощность, а по мере прогрева ее опускает, при 60 градусах работает на минимуме и переходит в гашение - котёл выше заданной после гашения на градусов 5 поднимается, не больше.
     
  10. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.623
    Благодарности:
    993

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.623
    Благодарности:
    993
    Адрес:
    Калининград
    Как там говорится, о сколько нам открытий чудных :)
     
  11. Monocle
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    20

    Monocle

    Живу здесь

    Monocle

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    20
    Да, да, да, Именно так! Век живи, век учись, а дураком помрешь! :)
     
    Последнее редактирование: 05.10.17
  12. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.623
    Благодарности:
    993

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.623
    Благодарности:
    993
    Адрес:
    Калининград
    Перед началом отопительного сезона, после ремонта без замены вентилятора несколько дней проверял работу горелки. Были сомнения на счет вентилятора. Включал разжигал гасил и так несколько дней подряд. Баг с вентилятором не проявлялся. Теперь запустил на постоянной основе, работает пока без неисправностей.
    Через неделю непрерывной работы будет ясно, придется менять или родной еще походит.
     
    Последнее редактирование: 09.10.17
  13. Monocle
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    20

    Monocle

    Живу здесь

    Monocle

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    20
    Надеюсь, он проработает еще долго!

    Поясните, пожалуйста, две опции настройки - главное меню – отопление – сервис (скан инструкции). CO-instr.jpg
    Сервисмен, при начальной установке (без датчика комнатной Т), установил
    - Поправка коэфициент - 10гр
    - постоянная работа насоса - НЕТ
     
  14. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.623
    Благодарности:
    993

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.623
    Благодарности:
    993
    Адрес:
    Калининград
    У меня кабель датчика комнатной Т в заштукатуренной стене перебит, как пару лет.
    На сколько я помню когда котел еше работал по датчику комнатной Т.
    Поправочный коэффициент, смысл в том что контролер может сам понижать\повышать заданную Т котла на величину поправочного коэффициента деленного на 2. Нужно это для более быстрого разгона\остановки котла при значительном падении\превышении заданной комнатной Т. Но вроде как на сколько я помню по памяти, там еще и гистериз влияет. (гистерирз + поправочный) разделить на 2, это та Т на которую в режиме авто контролер может выше\ниже заданной устанавливать Т котла.

    Permanent pump
    Yes - the pump runs at a given temperature in the room, reduced the temperature for heating (only with the use of a sensor for central heating and room sensor), No - after reaching the set temperature in the room the pump is turned off. О том что это насос Ц. О. в оригинале ни где нет упоминания.

    Это пункт меню нужен в основном для систем где много контуров СО.
    Когда датчик комнатной Т не подключен, действительно насос Ц. О. может работать постоянно. Но когда задействован датчик комнатной Т, то уже имеется ввиду постоянная работа котла и его выключение при достижении заданной комнатной Т. В зависимости от выбранного режима. Запрос Т на котле меняется до 7А, или же не будет меняться и тогда котел будет работать циклично сам на себя разжигая, гася на основании гистериза. В режиме работы по датчику комнатной Т насос Ц. О. в любом случае, какой бы режим в этом меню не был выбран не будет включаться до тех пор пока комнатная Т не упадет ниже заданной.
     
    Последнее редактирование: 10.10.17
  15. Monocle
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    20

    Monocle

    Живу здесь

    Monocle

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    20
    Спасибо! Начинает приходить понимание логики контроллера, но пока не уверен!
    По первому пункту - (Поправочный коэффициент - 10гр; Гистерезис 20):
    контролер сам понижает и повышает Т котла от 73 гр до 58 гр. При превышении комнатной Т более чем 0,5 гр происходит гашение и переход в 7А.

    По второму пункту - (постоянная работа насоса - НЕТ):
    Контролер работает как при - ДА, или я не понял еще всей логики!
    Надо понаблюдать разницу в режиме ДА.