1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Горелка Platinum Bio 4-16

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.

  1. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.627
    Благодарности:
    994

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.627
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Калининград
    Делов там минут на 15ть, один проц сдул другой придул и для надежности качества пайки пройтись паяльникам по ножкам.
    Но это не факт что дело в проце, нужно проверить исполнительные цепи для начала.
     
  2. comprado
    Регистрация:
    17.05.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    295

    comprado

    Живу здесь

    comprado

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    295
    Адрес:
    Россия
    В прошлый раз когда мне перепаивали процессор/чип то для удобства все рядом припаяные детали снимали с платы.
    Так лучше заказать с китая программатор?
     
  3. PeterT
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    61

    PeterT

    Живу здесь

    PeterT

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
    И снова здравствуйте!
    Новый отопительный сезон приносит новые проблемы. :)
    Хорошо, что есть резервный электрический котел и пока еще нет сильных морозов.

    горелка Platinum BIO - 24
    Симптомы:
    1. запах гари из контроллера (без дыма)
    2. через пол часа работы ошибка "перегрев процессор"
    3. даже в режиме стоп не выключается вентилятор, как следствие: долгий розжиг, чрезмерная подача воздуха, нестабильная работа на малой мощности.

    Выключил его от греха.
    Кроме замены контроллера есть варианты?
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.268
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.268
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Нужно проверить напряжение питания +5В. Вдруг завышено...
     
  5. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.627
    Благодарности:
    994

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.627
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Калининград
    Не могу понять, какие варианты кроме ремонта или замены еще могу быть?
     
  6. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.627
    Благодарности:
    994

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.627
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Калининград
    Он необходим при замене для программирования чистого процессора, смотрите сами нужен ли он вам.
    Будь я на вашем месте я бы заказал с пяток чистых процессоров и jlink, пускай даже вы паять не умеете, всегда можно найти того кто это может сделать и дабы не искать того у кого все есть сразу в наличии, сразу со всем своим прийти.
     
  7. PeterT
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    61

    PeterT

    Живу здесь

    PeterT

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
    С заменой понятно.

    А вот куда копать в плане самостоятельного ремонта как раз хотел узнать.
     
  8. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.627
    Благодарности:
    994

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.627
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Калининград
    Вам же написали проверить стабилизатор напряжения процессора для начала, а так в целом если следов воды не наблюдается на плате, думаю примерно все то же как и у других замена процессора и программирование. Там особо то ломаться больше не чему по большому счету. У меня когда замкнул разъем на горелке от сырости, выгорели силовые цепи управления, а процессору вообще ни чего не стало.
     
    Последнее редактирование: 09.10.18
  9. alekc1019
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    25

    alekc1019

    Живу здесь

    alekc1019

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Минск
    Всем, Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, оптимальный угол наклона шнека от бункера к горелке Platinum Bio 1, 24 kw, для более равномерной подачи топлива.
    Спасибо.
     
  10. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.627
    Благодарности:
    994

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.627
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Калининград
    Не более 45 градусов, 35-40 оптимально.
     
  11. alekc1019
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    25

    alekc1019

    Живу здесь

    alekc1019

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Минск
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.268
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.268
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Чем меньше угол, тем "оптимальнее".
    Максимальный, да, 45°. Все производители так заявляют.
     
  13. horston
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3

    horston

    Живу здесь

    horston

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3
    А что означает этот вулканчик на пиктограмме в меню состояния горелки? 7DD21819-26E4-4831-8A52-30DF8575BDB9.jpeg
     
  14. horston
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3

    horston

    Живу здесь

    horston

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3
    Ау! Неужели никто не встречался? Такая пиктограмма у меня появляется крайне редко Обычно горит значок горизонтального факела.
     
  15. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.627
    Благодарности:
    994

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.627
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Калининград
    Такой значек появляется при очень слабом горении.