    Да как то странно они сделали. Окно со створкой целое, глухое и портал из частей. Размеры позволяют делать изделия целыми. Я бы так и делал.
     
  2. chertOFFka13
    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    38

    chertOFFka13

    Живу здесь

    chertOFFka13

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    38
    Добрый день. Посчитали окна и вот одно из них по комплектации. Подскажите в нем все нормально по комплектации. Окно для дома в Подмосковье.
     

    Вложения:

    • окно.jpg
  3. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.264
    Благодарности:
    5.529

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.264
    Благодарности:
    5.529
    И ещё, почему на таком профиле однокамерный стеклопакет, как то чудно. Тогда лучше для такого стеклопакета века евролайн 58
     
  4. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.264
    Благодарности:
    5.529

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.264
    Благодарности:
    5.529
    Нет. Рама низкая. Это плохо для таких размеров. Поменять на высокую, 554108. И узнать у них артикулы армирования.
     
  5. chertOFFka13
    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    38

    chertOFFka13

    Живу здесь

    chertOFFka13

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    38
    про какую раму речь? что значит на высокую? я в этом не разбираюсь, поэтому может глупый вопрос, но все же хочется понимания
     
  6. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.264
    Благодарности:
    5.529

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.264
    Благодарности:
    5.529
    Будет проще, если Вы им пеиедадите мои слова, раму поменять на 554108 и предоставить Вам артикулы армирования, и Вы их сюда выложите, мы скажем, нормально или поменять
     
  7. Остров_Окон
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    2.537
    Благодарности:
    2.306

    Остров_Окон

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    2.537
    Благодарности:
    2.306
    Адрес:
    Москва
    В спецификации не видно главного при таких размерах - показателей армирования. В вертикальных импостах должно быть не хуже прямоугольного 35*20*2 мм, ещё лучше П-образное толщиной 2,5 мм. В раме тоже лучше прямоугольное армирование (многие продавцы по заблуждению именуют его замкнутым). И высота профиля рамы для таких конструкций должна быть более 60 мм, только в этом случае в профиле помещается прямоугольное армирование подходящей жёсткости. У Rehau Delight - это рама 554108, а Вам наверняка предложили из 554008 - "она ж дешевле, да и всегда так делаем, проблем не было!".
     
  8. Остров_Окон
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    2.537
    Благодарности:
    2.306

    Остров_Окон

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    2.537
    Благодарности:
    2.306
    Адрес:
    Москва
    Это Краснодарский край, IV ветровой район. Там расчётная ветровая получается - 530 Па, а моменты инерции вертикальных импостов в этих изделиях ~6 см4. Проходят только усиленные импосты либо накладные пилястры. При высоте проёмов 1850 мм такие вопросы уже не возникали бы.
     
  9. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.264
    Благодарности:
    5.529

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.264
    Благодарности:
    5.529
    Я бы со статическими и делал, чем фигнёй заниматься, делением на лоскутки.
     
  10. chertOFFka13
    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    38

    chertOFFka13

    Живу здесь

    chertOFFka13

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    38
  11. chertOFFka13
    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    38

    chertOFFka13

    Живу здесь

    chertOFFka13

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    38
    И вот еще дверь сделали, но гарантию на нее не дают.
     

    Вложения:

    • дверь.jpg
  12. Остров_Окон
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    2.537
    Благодарности:
    2.306

    Остров_Окон

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    2.537
    Благодарности:
    2.306
    Адрес:
    Москва
    Это не размеры, а артикулы профилей. Их-то мы и увидели, в частности раму 554008. Потому и написали что нужна рама 554108.
    В такой комплектации я тоже поостерёгся её давать. :aga: Не те профили (артикулы) предложили. С Вами поработал дилетант.
     
  13. ДелаюХорошо
    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    248

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    ДелаюХорошо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.20
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    248
    В дверь бы стекла помощнее - калёные 6 или 8 - чтобы снизить риск разбития. А то мало ли - переносимая мебель, футбольный мяч, камень от хулиганов, пулька от шалунов с пневматикой...
     
  14. chertOFFka13
    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    38

    chertOFFka13

    Живу здесь

    chertOFFka13

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    38
    Эта же дверь другого бренда
     

    Вложения:

    • дверь veka.jpg
  15. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.264
    Благодарности:
    5.529

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.264
    Благодарности:
    5.529
    Это видел, потому и указал.