    Адрес:
    Пермь
    И вторая и третья схема допустимы. В третьей УЗО на свет будет под защитой вводного автомата.
    По общему УЗО в доме - нормальный вариант. Оно дополнительно будет защищать кабель от щитка дома до бани. Желательно, чтобы оно было селективным. Иначе можете без света во всем доме остаться.
     
  2. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853
    Адрес:
    Самара
    Номиналы автоматов, защищающих УЗО, и номиналы самих УЗО правильно подобрал?


    Вводной автомат С 32А.
    Сразу вопросы:
    1. Не многоват для кабеля ВВГ 3х6 (вроде так-то подходит)
    2. Стоит менять на В 32А или это лишнее?
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    1. Нарисуйте, плииз, примерный план участка, где столб, где баня, где дом и укажите расстояния.
    2. На схемах нумеруйте АВ и УЗО - проще будет)
     
  4. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853
    Адрес:
    Самара
    Сейчас сделаю.


    Вот
    Схема участка.PNG


    Вот:
    Копия (2) Копия Моя схема.PNG


    Добавлю - от столба до дома - метров 20.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Ну если счётчик на столбе, то на нем АВ - счетчик - 300мА S УЗО. В доме общий АВ - АВ на баню - УЗО на 100мАS и такая же "фигня" на дом. "Проводки" от столба заменить конечно.
     
  6. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853
    Адрес:
    Самара
    1. На столбе нет ничего.
    До счетчика председателю нет дела - пару раз приглашал его опломбировать счетчик - пофигу ему. Мы платим там сколько-то кВт в месяц (150 по-моему).
    Я планировал счетчик установить в щитке дома.
    На столбе ничего не хочу устанавливать (пока не требуют).
    2. Какой обший АВ ставить в доме в моем случае? Сейчас стоит Мёллер С 40А. Нормально? Или другой нужен?
    3. Одним УЗО 100мА S не обойдусь на дом и баню пока? Дом не жилой, там только котел газовый и всё.
    4. На баню уходит ВВГ 3х6, стоит в доме на баню АВ Мёллер С 32А и такой же вводной в бане. Нормальные автоматы или менять на другой номинал или категорию - В ?
    5. Очень плохи "проводки" от столба ?
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Фигня выходит, кабель в земле без защиты вообще.
     
  8. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853
    Адрес:
    Самара
    6. При вводном автомате в доме 40А УЗО ставить на 63 А?


    Как бы не совсем без защиты - в ПНД трубе.


    А по схеме щитка бани есть замечания?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    А от замыкания?


    Там надо смотреть, мин. на кондей свое УЗО, кабинку бы тоже.
    Да и на второй этаж как вы жгут потянете?
     
  10. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853
    Адрес:
    Самара
    В 2009 году я было поставил на столбе автомат в 40А в влагозащищенном щиточке. Как раз для защиты кабеля от замыкания на участке от столба до дома.
    Но в 2010 году меняли опору с деревянной на бетонную и ... не стало автомата и щитка. Соединили напрямую.
    Я так понимаю, если замкнёт, то кабель будет греться и возможны 2 варианта:
    а) вырубит одну из линий - автомат (рубильник) в дачном товариществе
    б) загориться кабель в моём доме со всеми вытекающими
    так?


    Про кабину и кондей можно поподробнее зачем отдельное УЗО?

    Не очень понял вопрос. Планировал пройти через перекрытие в метал. трубе -гильзе.


    Вы хотите сказать, что может проще сделать на 2-м этаже (мансарде) свой щиточек?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    По поводу мансарды, не проще туда 3*6 закинуть и свой щиток?
    По кондею - всегда так)
    А кабинка просто может быть опасна, поэтому мало ли что, да ещё без света вообще)
     
  12. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853
    Адрес:
    Самара
    И не таскайть по первому этажу до щитка "лишние" провода с мансарды (2-го этажа)?


    Уже такое предположил:aga: - см. выше. Правильные мысли сходятся?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Ну да. И с домом также, а что делать?)
     
  14. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.316
    Благодарности:
    1.853
    Адрес:
    Самара
    Тогда может быть свет моечной и парной зацепить на УЗО №2? Всё-таки маловероятно, что кто-то полезет менять лампочку в моечной стоя на мокром полу.


    Вариант с отдельным щитком на мансарде крепко дороже выйдет?
    Всё-таки еще щиток купить, еще 2 УЗО минимум (розетки и свет) + под них автоматы + вводной на щиток.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Моечную и парную - на одно своё, но на два АВ.