1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6

Полотенцесушители (выбор, монтаж, подключение, замена, восстановление работы)

Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Гиря, 21.07.08.

Метки:
  1. Aleksey_N
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96
    Во-первых, он у Вас может завоздушиваться. Стравливание воздуха через штатный кран Маевского тут ничем не помогает, т. к. пробка стоит в соседнем "аппендиксе", к которому подключена подводящая труба. Это известная производителю (Сунерже) беда, решается спец-уголком:
    http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5829&IS=102&IM=R
    Проверяется ослаблением гайки штатного уголка, когда ПС холодный - не стравится ли воздух.
    Во-вторых, такое подключение крайне нестабильно работает при нижней подаче в стояке. Как правило не работает вообще. Можно попробовать узнать в УК или у местных сант.
    Виноват конечно установщик, есть куча схем, не зависящих от направления подачи, и если есть сварщик - отводы под них можно переделать без вредительских болтов и вообще без заужения стояка! Кстати, и сейчас может быть не поздно. Всяко перспективнее, чем ставить жрущий насос, который сгорит при сливе стояка.
     
    Последнее редактирование: 16.11.15
  2. Aleksey_N
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96
    Что ещё можно сказать: модель ПС из-за сложной формы горизонтальных перемычек капризная, полноценно прогревается только при подключении "низ-низ" и подаче теплоносителя в правый нижний угол. При иных схемах (боковая, диагональ) не прогревается один из нижних "отростков".

    Ваш ПС можно запустить, применив спец-уголок по ссылке выше и переварив стояк на рис. 15 (без заужения и без смещения байпаса): http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
     
  3. yTuIIyTu
    Регистрация:
    04.03.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    yTuIIyTu

    Участник

    yTuIIyTu

    Участник

    Регистрация:
    04.03.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минусинск
    Метаюсь между полотенчиком Терминус классик люкс 500x930 и Терминус Сицилия премиум 500x650.

    Склоняюсь больше ко второму варианту, заявленная теплоотдача у них почти равная, но смущает, то что такая маленькая Сицилия сможет выдать 350ВТ...другой метал идет?
     
  4. NNNS
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    24

    NNNS

    Участник

    NNNS

    Участник

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Люберцы
    Как и писал Aleksey_N дело в направление потока...На фото видно что перемычка байпаса равного диаметра с магистральной трубою в тоже время отвод на ПС после кранов резко заужен (до 16 РЕХ кажется?) Тут не чудеса)
    При малой крови...в Рехау бы врезал тройник поставил кран и шланг. Гонял "чертей" те воздух из ПС минут 10 при полностью открытом кране (один красных бы закрыл) Далее на место шланга авт. воздушник. Данная процедура проводится в каждый раз после слива стояка.
    это первый вариант...
     
  5. Aleksey_N
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96
    Всё неправильно написали. Да ещё и мне приписали Ваши ложные выводы.
    Всё будет работать без увеличения даже 16 PEX, если байпас ("перемычку") сохранить диаметром строго равным стояку, но убрать её смещение (стояк должен проходить транзитом сверху вниз без малейших заужений или подвижек между отводами на ПС, т. е. никаких болтов, шайб, гаек, сжимов и прочего вандализма внутри байпаса - идеально ровная труба стояка, к ней приварены два отвода = огненный полотенчик).
     
    Последнее редактирование: 18.11.15
  6. Олег77
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    28

    Олег77

    Живу здесь

    Олег77

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Полностью согласен Аleksey_N...никаких!сужений нельзя делать на стояке! Управляющая компания может заставить переделывать! Точнее-обязана заставить! т. к диаметр стояка рассчитан на всех потребителей! 25 лет одно и тоже-всякие мудрецы"спецы сантехи" умные схемы делают типа сужать стояк, ставить краны и т. д! Все будет работать если сделать по правилам!
     
  7. Aleksey_N
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96
    Олег, сначала Ваше сообщение кажется даже слишком категоричным. Ведь как же так, обычно заужение есть прямо от застройщика!

    Однако в подавляющем числе случаев, увы, бывает так, что отводы с байпасом между ними спроектированы какой-то школотой, в нерабочую конструкцию.

    Самый вопиющий случай из встречавшихся - вставка 1/2" в 1" стояк. От застройщика.
     
  8. Radiofan
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Radiofan

    Участник

    Radiofan

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Какому из двух ПС отдать предпочтение - Тругор или Terminus?
    Нержавейка, тип М, 1", без полочек и прочего.
     
  9. Сергей822
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    29

    Сергей822

    Живу здесь

    Сергей822

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать байпасс на полотенцесушитель при его нижнем подключении? Система с циркуляцией, подача и обратка 1/2 дюйма по проекту.
    Боюсь что все пойдет через байпас, а не через полотенцесушитель, если сделать перемычку ниже полотенцесушителя.
     

    Вложения:

    • polotence.png
  10. Aleksey_N
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96
    Неправильно думаете, байпас никак не помешает работе ПС.
    Однако вводных данных мало, дайте фото отводов и стояка/стояков.
    Просто встречаются экзотические двухтрубные конфигурации, требующие особого подхода в подключении.
     
  11. MaxBorunov
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    2.672

    MaxBorunov

    Живу здесь

    MaxBorunov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    2.672
    Адрес:
    Егорьевск
    на фотках подводка к ПС с байпасом и сам ПС
    IMG_20151214_223013.jpg IMG_20151218_221845.jpg
    Подвод и обратка 25 ППР, байпас 20кой. На подаче вентиль для регулировки температуры ПС.
    система с на цирк насосе willo star z nova.
     
    Последнее редактирование: 23.12.15
  12. Сергей822
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    29

    Сергей822

    Живу здесь

    Сергей822

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    У меня ничего экзотического: на одном конце бойлер косвенного нагрева, на другом - полотенцесушитель. Насос стоит на обратке и гонит воду по кругу. Трубы от бойлера и обратно идут в полу и поднимаются из пола наверх на полотенцесушитель (как на картинке выше). Понятно, что где-то в промежутке есть отводы на раковину, ванную, но они суть дела очевидно не меняют.
    Как-то уж очень не хочется ставить вентиль на байпасс.

    Фото дать не могу, т. к. это в стадии проекта все.
     
  13. Aleksey_N
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96
    С чего Вы взяли, что понадобится какой-то вентиль?
    Между вертикальными выводами под ПС делаете горизонтальную перемычку - и всё работает, никаких кранов/вентилей/заужений на байпасе не требуется.
     
    Последнее редактирование: 23.12.15
  14. Сергей822
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    29

    Сергей822

    Живу здесь

    Сергей822

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Мысль про вентиль - с форума. Сам я не эксперт и не знаю. Хорошо, спасибо. Попробую сделать перемычку и проверю.
     
  15. Aleksey_N
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Aleksey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    96
    ПС работал бы даже если байпас - перемычка был несмещённым, просто при подключении полотенчика к горизонтальной трубе.
    У Вас же байпас смещён и циркуляция в ПС будет дополнительно побуждаться насосом. Если на пальцах, то движущаяся вода по инерции будет пролетать поворот на перемычку и подталкивать круговую циркуляцию в ПС.
    Краны/вентили на байпас ставят бездари, не понимающие принципов работы полотенчика.