Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.

  1. Sirrah
    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27

    Sirrah

    Живу здесь

    Sirrah

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Не понимаю чем теплообменник поможет мне в данной ситуации. Тут на лицо явно недостаточная циркуляция, даже когда Та разряжен 40 гр, при выходе котла на полную мощность происходит подкипание. Обвязка ДУ 50 низ ТА на уровне верхней крышки ТТ. Я еще грешу на свой вентильный кран на обратке, он же не полно проходной а с сильным заужением, надо бы его удалить оттуда
     
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    равномерней отдаст тепло. площадь передачи тепла увеличится. то же если радиатор с 10 сек заменить на 20. что будет теплее?
     
  3. ZZZ-
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    89

    ZZZ-

    Живу здесь

    ZZZ-

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Новосибирск
    Совершенно верно. Слабая циркуляция ТА-ТТ. Кран лучше поставить или шаровый, или задвижку. Есть такие, маленькие латунные задвижечки. Я себе такую пристроил. Думал придавливать котёл при старте с нуля. Но не потребовалось. Лучше обратный шаровый клапан поставить. Он нужнее.
    А теплообменник по определению только хуже сделает. Как любое, реально существующее устройство, КПД его не обсалютен. Да и будь он идеален - останется как есть.
    Нужно сварить узел с циркуляционником и байпасом. Поставить на обратку. Можно будет и ЕЦ и принудительную запускать. Ещё лучше, в байпасе предусмотреть шаровый клапан. Чтобы кран постоянно не дёргать.
     
  4. Sirrah
    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27

    Sirrah

    Живу здесь

    Sirrah

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Именно так и хочу сделать, только шаровый клапан заменю лепестковым "флажковый", устанавливается горизонтально, так же откроется в случае отключения электроэнергии.
    А какая разница отдачи тепла? если ТА 30-40 градусов. И подает котел горячую воду в холодный ТА и уже подкипает, мне кажется тут теплообмен вообще никак не завязан, м...?
     
  5. ZZZ-
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    89

    ZZZ-

    Живу здесь

    ZZZ-

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Новосибирск
    Лепестковый имеет бОльшее сопротивление. Лпесток-то чем-то сдвигать надо. Значит будет тратиться энергия потока, и без того слабого. У шарового, практически нулевое сопротивление, потому что шар имеет нулевую плавучесть и смещается в карма потоком, практически без сопротивления. Полностью открывая просвет. А у лепесткового, всё выглядит как у простого вентиля, плюс преодолеть сопротивление возвратной пружины. Даже если её убрать, всёравно, нужно будет поднимать вес лепестка, латунного...
     
  6. Sirrah
    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27

    Sirrah

    Живу здесь

    Sirrah

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Там пружинки нету, под собственным весом подвешен, я бы рад поставить шаровый ДА ЕГО НЕТУ! Я этот то нашел в едниственном магазине в нашем "задрищенске". Буквально объездил все сантехнические магазины, что имеются в городе, все на меня как на идиота смотрят когда начинаю объяснять что мне нужно. Нашел в маленьком магазинчике купил сразу 3, вдруг пригодятся еще где :) цена смешная, если на ваши перевести 560 р. Вот так и живем... мучаемся. Страшно сказать но ESBE клапан я через ebey заказывал с германии...

    Да и вообще у нас котлы то ТТ начали недавно осваивать, года 3 назад только Buderus появлятся стал. Про ТА вообще никто ничего не слышал, на грани фантастики. Ко мне на экскурсию люди приходят посмотреть на сие "чудо" :) А про то, что топить в мороз приходится раз в сутки вообще никто до сих пор не верит... вот так вот. Буржуи топятся электричеством и ДТ и не мучаются как мы, обычные смертные. А Вы: - лучше бы шаровый поставили ... :) :) :)
     
    Последнее редактирование: 30.01.14
  7. Sirrah
    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27

    Sirrah

    Живу здесь

    Sirrah

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Часто тут на форуме рисуют подобные схемы обвязки Тт ТА
    ТТ2.JPG

    Вот эта ветка вообще зачем?

    ТТ2.JPG

    Я уже видмо перечитался форума, голова пухнет...
     
  8. Sirrah
    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27

    Sirrah

    Живу здесь

    Sirrah

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    О как кажись допер, это что бы сразу горячий теплоноситель попадал в СО в обход ТА.
    В смысле я понял так. Насос на контур тт-та работает постоянно качая теплоноситель. На насос СО установлен комнатный термостат. Когда насос СО работает он забирает теплоноситель, когда выключен горячая вода идет в ТА. Тогда не пойму что произойдет когда потухнет котел, как при этой схеме подключить не один контур отопления а несколько? А если им всем будет необходим теплоноситель. Тогда котловой насос нужен бешанный? Факин щет голова уже пухнет :)
     
  9. ZZZ-
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    89

    ZZZ-

    Живу здесь

    ZZZ-

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Новосибирск
    Самое время, по почте заказать, или с ебая того-же. К весне приедет. Их много где продают и делают.
    А "запедрищенск", это везде. Новосибирск не лучше. У меня соседи, квадратные глаза делают. Спецы по системам отопления вообще, не понимают, о чём речь. Всё делается "как у соседа".
     
  10. Sirrah
    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27

    Sirrah

    Живу здесь

    Sirrah

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Если клапан откроется с трудом, но хоть как то откроется меня в принципе это устроит (кстати тут на этом форуме он уже ни раз опробован ЕЦ его открывает), это будет внештатная работа котла, и может вообще ни разу за год не произойти. Думаю не стоит на этим так сильно заворачиваться. Может параллельно еще брошу байпас с полно проходным шаровым краном. Если буду дома при отключении света подойду и открою кран :) А вообще конечно по хорошему нужно ставить генератор
     
  11. Sirrah
    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27

    Sirrah

    Живу здесь

    Sirrah

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Вот сижу и думаю, а нафига я вообще теплообменик на СО делал? Он вообще зачем нужен? :) Разделить теплоносители? У мне ПМЖ залита везде одна и та-же вода. Нельзя было просто врезать патрубок подачи вверху ТА а патрубок обратки СО в низ ТА, и не покупать гофру, РБ... на худой конец манометр не нужно было бы брать?

    Вот для горячего водоснабжения я понимаю нужно разделить теплоносители, а для СО зачем... сначала сделал теперь репу чешу. Времени думать было некогда делал уже в морозы.
     
  12. SLAWAK70
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    369

    SLAWAK70

    Живу здесь

    SLAWAK70

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    369
    Адрес:
    Томск
    Вот и я сделал, насосный узел, а теперь думаю нафига:aga: и так все работает :hello: ЕЦ рулит:super:
     
  13. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    из той же оперы (объяснений. стоит к примеру котелок на 12 кВт. потери 20. при нормальной отдаче его не будет хватать, а если трубка из него выходит 3/8 то и он закипит. тоже и у вас происходит. Т в ТА всего лишь 40, а котёл уже кипит. так быть не должно.
     
  14. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    потом сделать ПЦ и установить паластмассу в СО (или уже стоит?).
     
  15. Sirrah
    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27

    Sirrah

    Живу здесь

    Sirrah

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Да нет вы не поняли, генератор в принципе нужен в своем доме, а если на этой же территории находится бокс с рабочим местом он просто необходим. Окупаемость 2 недели рабочего времени без электроэнергии. Даже если не отключать никогда, спать буду спокойнее зная что он у меня есть.

    ЗЫ Контур отопления у меня и так ПЦ т. к. дом находится в 6ти метрах от бокса где котельная, трубы под землей на глубине 3х метров, изначално не светила мне ЕЦ. Трубы да у меня в доме ПП, тк "сварщиком" я стал недавно. Как Вы и говорите пластик и алюминиевые радиаторы. Пока нисколько не жалею, в доме ниже 23 не опускается, а вот выше 26 легко. Термостат хочу на насос поставить. Да все меня устраивает кроме подкипания котла :) Сделаю узел подмеса с насосом, отпишусь. Кстати недавно сделал дергалку на будерус свой (так же по чертежам с этого форума за что ему и всем людям общающимся тут огромное спасибо), на мой взгляд это лучшее внедрение в систему за все время :)
    P1070251.JPG

    На авто разборе двигатель с креплением и тягами обошелся 450р (WV passat b4), компьютерный блок питания (был в наличии), и таймер какой то. Недельный программатор у нас его все берут для включения подсветки на магазинах в вечернее время суток - 400р, кусок провода (под ногами подобрал), огрызки профтрубы и уголка, пару болтов. Самое сложное было с пружинкой, нашел у друга в гараже.
    Вообщем уложился в 1000р, а удовольствие как будто котел другой поставил.

    И все же зачем разделять котнура ТТ-ТА и ТА-СО ? есть в этом какой-то смысл? ну там тепло съем со всей поверхности горячего слоя, или фигня все это? Могу просто по окончанию сезона гофру использовать под ГВС, и вварить новые патрубки на отопление