Устройство переливов в септике 2+1

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.

  1. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Это небезопасно. Но если делать осторожно (не одному и с соблюдением всех мер ТБ) - то можно.
     
  2. zavgar72
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    980

    zavgar72

    Живу здесь

    zavgar72

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Москва
    Понятно, постараемся выкачать, промыть, просушить-проветрить. придется дней несколько в "ямку" походить летом)

    как доберусь до внутрянки напишу все размеры - обращусь за советами)
     
  3. sebir
    Регистрация:
    22.06.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8

    sebir

    Участник

    sebir

    Участник

    Регистрация:
    22.06.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8
    Добрый день! прошу совета, потому что к кому не обращался из исполнителей все говорят по разному. на данный момент имеется два колодца из 1,5м колец. грунт супесь. угв очень низкий.
    1) не пойму на какой высоте делать выход канальи из дома? (ульяновск)
    2) по схеме вход в первый колодец под крышкой. если делать вывод из дома 60-70см, то вход в первый колодец 70-80см (5метров), что попадает на первое кольцо, метровое. это нормально или надо выводить под 1,5м крышку?
    3) можно ли перелив делать из металлической трубы, чугуна? (перелив будет в глубине промерзания 1,8м, боюсь может промерзать будет)
    4) если вдруг дренажный колодец заилится, то как организовать третий колодец? места больше особо нет, хватит еще на один колодец 1м
     

    Вложения:

    • ustrojstvo-septika-1.jpg
  4. VitaliyPro
    Регистрация:
    24.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3

    VitaliyPro

    Участник

    VitaliyPro

    Участник

    Регистрация:
    24.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Коломна
    Подскажите по устройству перелива. Сегодня сделали септик.
    И перелив сделали так. Откуда вода должна переливается сделали не Т-образую трубу, а простое Г-образное. Загнутое в низ.

    Но на многих схемах я вижу Т-образную. Объясните зачем Т-образная труба.
    И допустимо ли делать Г-образную.
     
  5. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    чтобы была вентиляция септика, с г-образной трубой ее не будет. Поменяйте, копейки стоит
     
  6. VitaliyPro
    Регистрация:
    24.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3

    VitaliyPro

    Участник

    VitaliyPro

    Участник

    Регистрация:
    24.07.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Коломна
    Я и подумал про вентиляцию. Да поменяю. Спасибо.

    А вниз её продлевать нужно? Видел на некоторых фото. И зачем это?
     
  7. YuryS1962
    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    2.856
    Благодарности:
    2.482

    YuryS1962

    Живу здесь

    YuryS1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    2.856
    Благодарности:
    2.482
    Адрес:
    Москва
    Чтобы забор воды был с глубины. На поверхности будут фекалии разлагаться, в слое толщиной несколько см. Это не должно попадать во вторую емкость
     
  8. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    да, нужно. Почитайте СТО НОСТРОЙ, там все подробно.
    И еще тройники нужны, чтобы можно было прочистить - мало ли что забьется.
     

    Вложения:

  9. BELS77
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    7

    BELS77

    Живу здесь

    BELS77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Всех приветствую. Я в другой ветке задал этот вопрос, но на всякий случай спрошу и тут.
    Подскажите, пожалуйста. У меня не получилось залить септик на ту глубину на которую рассчитывал. Плывун помешал. И вышло, что входящая труба на высоте 112 см от дна. Соответственно перелив во вторую камеру примерно на этой же высоте. Будет ли работать такой, или это совсем плохо?
    Может ли этот септик выдавить из земли? Примерный вес вряд ли меньше 7 тонн. Глубина залегания, внешняя стенка днища, на глубине примерно 2,15 метра.
    Такая маленькая рабочая глубина септика получилась из за большого удаления от дома, соответственно входящая труба глубоко лежит.
     
  10. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Нужно будет часто откачивать, иначе будет выносить ил дальше
     
  11. BELS77
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    7

    BELS77

    Живу здесь

    BELS77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Откачивать ил, машину вызывать? Или из первой во вторую камеру? Сам септик вроде по объему проходит. От дна до перелива 112 см., Ширина 140х150. Объем первой камеры 2,35 м. куб. Всего их две + фильтрующий колодец.
    Труба перелива через тройник будет опускаться на 2/3 рабочей высоты. Это примерно 74 см. Корка я так понял вряд ли будет больше 20 см, следовательно то что для перелива будет распологаться от входа 112-20=92 см и уровнем ила. Эта величина мне не известна. Сколько может быть ила при постоянном проживании 2-х человек, по праздникам и выходным до 5-6? Выходные, как мы теперь поняли могут быть и затяжные. Эпизодически бывают гости, я думаю их можно не учитывать. Если предположить что корка 20 см и ил 20 см, то остаётся 72 см для перекачки, это примерно 1,47 м. куб. Но может эти 20 см ила месяца за 4 наберутся?
    И повторю вопрос, может сможете ответить. Могут ли подземные воды выдавить септик такой массой? Он у меня стоял зиму, без воды и не засыпанный землёй. Слой земли был бы не большой, всего примерно 30 см
     
    Последнее редактирование: 06.05.20
  12. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Выдавливают его не воды, а сила Архимеда. Заполненный септик не всплывёт даже в озере.

    Нарисуйте картинку. Если я правильно вас понял у вас в первой камере забор будет происходить на глубине чуть ли не 30 см от дна. А ил образует градиент - это не чёткий уровень ("ниже ил - выше вода"), а некая смесь. Возьмите банку стеклянную насыпьте в неё земли немного и воды налейте, размешайте, поставьте и понаблюдайте.
     
  13. BELS77
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    7

    BELS77

    Живу здесь

    BELS77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    У меня он стоял не заполненный. Но и находился то не полностью в воде. Рыть глубже котлован под него не смогли потому что уже постоянно прибывала вода. Сколько ее могло набраться неизвестно, но вряд-ли объем вытесненной воды создаст силу больше массы бетонного септика. Как думаете?

    Нет, не так. Забор будет на глубине 74 см от дна. Или я что то напутал с размерами?
    А как быстро набирается ил при том использовании, что я в предыдущем посте написал?
     

    Вложения:

    • IMG-f739b45c279b6e785a5f9020b4b35f64-V-1.jpg
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.704
    Благодарности:
    6.984

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.704
    Благодарности:
    6.984
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Приток слева?
    Тогда напутали с общей глубиной. Она отсчитывается от дна выпускного перелива камеры, а указанные на рисунке 112 см физического смысла не имеют.
    И не раскрыта тема тройников во второй камере. Они есть?
     
  15. BELS77
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    7

    BELS77

    Живу здесь

    BELS77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Приток слева. Евгений Фадеев писал тут в теме, что переливы между камерами можно делать на одной высоте и она может совпадать с высотой входящей трубы. Поэтому я и написал высоту 112 см, от пола септика до лотка перелива во вторую камеру. Могу конечно опустить на 5 см, но тогда рабочий объем станет ещё меньше. Я правильно понимаю, для расчета рабочего объема принимается высота до перелива во вторую камеру?
    Они есть. Первый раз не стал рисовать. Сейчас на схеме показал. Выход идёт в фильтрующий колодец
     

    Вложения:

    • IMG-b7a3fc8a40bfbde720079b4f8789b831-V-1.jpg