  1. welwet
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    476

    welwet

    Живу здесь

    welwet

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    476
    Адрес:
    Киров
    Сегодня помер вентилятор... Однако, не долго музыка играла...
     
  2. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А мы тоже куём, вот мой кабанчик - площадь застройки 6 на 6.
    Извините, что не в тему. Но в качестве лирического отступления надеюсь сойдёт?
     

    Вложения:

    • Строительство бани-25.JPG
    • Строительство бани-26.JPG
    • Строительство бани-31.JPG
  3. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В крышке, та что двумя гайками прикручена, так чтобы можно было видеть факел, выходящий с газ. окна.


    Может конденсатор. Или терморегулятор. Попробуйте вент на прямую.
     

    Вложения:

    • глазок.jpg
  4. welwet
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    476

    welwet

    Живу здесь

    welwet

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    476
    Адрес:
    Киров
    Уже пробовал, молчит не крутит.


    Вернее будет что не молчит. Слышен в движке небольшой гул, но не крутит.
     
  5. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Минск
    Продолжаю опыты с котлом Тисом. Экспериментировал со вторичным воздухом и обратил внимание на такой момент - из отверстий вторичного воздуха всегда поднимаются язычки голубого цвета. Возникла идея, что возможно, воздух попадает в конвективную шахту слишком холодным. Решил изменить конструкцию полки - сделал ее с двойным дном.
    Попутно решилась проблема с засорением отверстий вторичного воздуха. Вот результат:
    IMG_20121107_162547.jpg

    Пламя желто-соломенное, очень яркое. Долго смотреть не возможно. Голубые языки исчезли.
    Замечу, что это горят дрова. Торф так не горит
     
  6. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я не спец в этих вещах, но похоже на смерть конденсатора. Он нужен для пуска.
     
  7. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Елабуга
    немцы так просто не сдаются.
    Ни венты ни дымососы не горят. У вас скорее всего плохой контакт с конденсатором. Или пробило его... Вот и гудит.
    позовите электрика, если сомневаетесь...


    Не включайте пока.
    И конденсатор неубиваемый, 5 евро за такую хрень буржуины берут. Скорее всего потерялся контакт...
    Ищите.


    Пойдет.
    Папаша!
    Пожалуйста скажите коллеги как спасти двигун, точнее кондер. :hello:
     
  8. welwet
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    476

    welwet

    Живу здесь

    welwet

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    476
    Адрес:
    Киров
    Хорошо бы если так. А то я грешу на обмотку.
     
  9. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Елабуга
    Не из отверстий язычки поднимаются, а в этом месте происходит интенсивное окисление в струйках воздуха... Визуально - кажется как вы говорите...:hello:


    Обмотка неубиваема. понюхайте - для спокойствия. Не воняет?
    Если бы сдохла -воняло бы и не гудело бы.
     
  10. welwet
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    476

    welwet

    Живу здесь

    welwet

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    476
    Адрес:
    Киров
    Немецкая техника конечно хорошая, но и на старуху бывает... Перестал работать во время горения. Просто больше не включился. Я его уже снял с котла. Так пробовал подключить. И еще такой признак, бьется током от вилки, как будто конденсатор разряжается.
     
  11. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Самое простое - купить новый кондер аналогичный заводскому. Нужно смотреть на микрофарады. .Он копейки стоит. Оно покажет.
     
  12. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Елабуга
    1 микрофарад...
    И еще.
    Не огорчайтесь и не удивляйтесь тому, что скажу...
    Очень здорово, что хоть одна да есть помарка.
    Верный признак, что все будет по-хорошему.
    а когда тишь да гладь да Божья Благодать - жди беды...
     
  13. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А проворачивается свободно? Люфта нет? Если бьётся током, то скорее всего обрыв в основной обмотке или цепях подключения. Там две обмотки - одна последовательно с кондёром в сеть, а вторая непосредственно в сеть. Вторая видимо в обрыве. Проверьте провода и прозвоните обмотки. Немецкие движки тоже дохнут. Слухи о их высокой надёжности очень сильно преувеличенны.


    Раз током от вилки дерётся, то кондёр жив.


    Всё по теории надёжности :).
     
  14. mowo
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436

    mowo

    заинтересованный

    mowo

    заинтересованный

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Россия
    Кондёр проверить раз плюнуть: есть же у Валерия прибор, значит садимся на его выводы (кондера) на самых высоких Омах, т. е. 10-20 МОм и в первый момент должен прибор показать какое-то сопротивление, то бишь заряд, не будет, меняем полюса проделываем то же. Это сопротивление в течении секунды-две должно дорасти до бесконечности. Если это так, то кондер жив. По мне, смахивает на обрыв в цепях. Если кондер не дышит, вент можно пустить ручками, покрутив лопасти. Проверять звонить тестером, конечно, нужно отключив от сети. А ещё у немцев бывает термоконтакт внутри вента для защиты от тепловых перегрузок, он тоже разрывает цепь...
    Это называется... в общем, случай рекламациии, беда в том, что вент найти в Кирове тробл. Сам боюсь за свой той же фирмы, говорят, что лучший в классе, но... .Хорошо, что котел Валерия может и без вента работать, а мой ... не захочет. Тоже надо готовиться к таким эксцессам. Надо связаться с поставщиками таких вот вентов, то ли дело на Украине их пруд пруди, завидую.
     
  15. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Термопредохранитель отключает общий провод. Если есть разряд на вилке, то цепь кондёр, доп. обмотка и термопредохранитель исправна. Остаётся обрыв основной обмотки, а наличие разряда подтверждает это, т. к. при нормальной схеме основная обмотка включена параллельно источнику.
     