1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.

  1. klin1969
    Регистрация:
    04.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    klin1969

    Участник

    klin1969

    Участник

    Регистрация:
    04.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Вот по этому скетчу
     

    Вложения:

  2. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Все расписано в самом скетче

    #define ONE_WIRE_BUS1 8
    #define ONE_WIRE_BUS2 9
    /Реле подключено к пину
    #define RELAY1_PIN 2 / реле нагрева масла
    #define RELAY2_PIN 3 / реле насоса масла
    #define RELAY3_PIN 6 / реле розжига
    #define RELAY4_PIN 7 / реле воздуха
    #define FLAME_PIN 22
    #define ledpin 30 / желтый светодиод на 30 порту
    #define ledpin2 29 / зеленый светодиод на 29 порту
    #define dallospin 45 /Питание даллосов
    #define beeppin 38 / пин на пищалку

    Всего далласов 4 два на пине 8 (TempIn, TempOil), два ни пине 9 (TempOut, TempHiter)
    сюда подключаем ноги 2 далласов (два к пину 8, два к пину 9)
    питание далласов (ноги 3) подключено к пину 45 ардуины
    от пина 45 ардуины к пинам 8 и 9 подключены подтягивающие резисторы (обычно ставят 1 кОм)
    ноги 1 далласов на землю.

    Куда реле, тоже описано выше. Управление низким уровнем, т. е. 1 вывод катушек на питание, 2 вывод на пин ардуины.

    Там, кстати, ошибки есть
    в bb2.ino в строке 159 в операторе else if (flag_start. пропущен один знак =
    в bb_Setup.ino не нужны (вредны) строки
    sensors1.setResolution (TempIn, 12);
    sensors1.setResolution (TempOil, 12);
    sensors2.setResolution (TempOut, 12);
    sensors2.setResolution (TempHiter, 12);
    Это то, что я увидел. Вообще-то автор скетча https://www.forumhouse.ru/members/894760/, он сможет дать самые квалифицированные пояснения.
     
    Последнее редактирование: 22.11.17
  3. klin1969
    Регистрация:
    04.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    klin1969

    Участник

    klin1969

    Участник

    Регистрация:
    04.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    @russian12, @russian12, @russian12, @russian12, @russian12, @russian12, @russian12, @russian12, @russian12,
    Спасибо за помощь. Теперь разобрался. А в чём вредны строки?

    sensors1.setResolution (TempIn, 12);
    sensors1.setResolution (TempOil, 12);
    sensors2.setResolution (TempOut, 12);
    sensors2.setResolution (TempHiter, 12);

    Их можно просто удалить из скетча и перекомпилировать?
     
  4. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    587

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    587
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    @klin1969, Вам же дали исчерпывающий ответ. Автор скетча "UlyanoVV", я просто подправил его под свою периферию, и под свое железо.
     
  5. Dimitrij13
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    187

    Dimitrij13

    Живу здесь

    Dimitrij13

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Щелково
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста если кто сможет. Имеется вопрос. Хочу купить горелку на отработке, чтобы можно было через gsm управлять, а все кто делают, то делают через wi-fi (контроллер тот что внутри неизвестен),ну где на дачах обычных интернет. Какой возможен выход из ситуации. А через симку не хочу, ip к симке привязывать нужно (стоит денег),да и мобильный интернет все золото в закромах сожрет, проще тогда кочегара нанять
     
  6. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    587

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.865
    Благодарности:
    587
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    @Dimitrij13, А зачем горелкой по GSM управлять? Пусть контроллер управляет...если вам удаленно включить надо, примотайте старый телефон с вибриком, вместо вибрика реле. GSM выключатели также есть.
     
  7. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    А что вы включаете в понятие "управлять"?.
     
  8. Grinmpx
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    144

    Grinmpx

    Живу здесь

    Grinmpx

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Днепр
    И горелка будет в шоке от смс с рассылкой, случайных сообщений и звонков. Тут нужно исключить случайности. Думаю от GSM требуется как минимум полное отключение горелки, включение, сброс (перезагрузка) а так-же смс или дозвон в случае аварии будет не лишним.
     
    Последнее редактирование: 27.11.17
  9. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Есть GSM розетки с датчиком температуры. Вкл, Выкл, отчет по СМС.
     
  10. Grinmpx
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    144

    Grinmpx

    Живу здесь

    Grinmpx

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Днепр
    Ну да, хотя-бы это. В свое время тоже задумывался про GSM розетку, но по функционалу не устроила. Пришлось выдумывать другой вариант, термодатчика там не было т. к. их на котле была куча, зато был дублирующий дозвон на горелку с возможностью управления по DTMF.(вкл, выкл, raset)
     
  11. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Рестарт стандартная горелка и так сделает если питание передернуть. Если реализовывать полное управление, например, менять уставки по SMS / DTMF, то это надо глубоко копать. Если сам не умеешь паять/программить - то дорого выйдет. По моему мнению, достаточно вкл/выкл и отчет об аварии. Конечно, желательно иметь возможность активации режимов "поддержание плюсовой температуры" на время отсутствия и режима "разогрева до комфортной" перед намечаемым приездом.
     
  12. Grinmpx
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    144

    Grinmpx

    Живу здесь

    Grinmpx

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Днепр
    Могу скинуть свой проект по GSM, у кого будет желание и умение можно заточить под свои нужды. По крайней мере активацию режимов "поддержание плюсовой температуры" на время отсутствия и режим "разогрева до комфортной" думаю можно реализовать.
     
  13. Grinmpx
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    144

    Grinmpx

    Живу здесь

    Grinmpx

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Днепр
    Только номера телефона в скетче вписать нужно.
     

    Вложения:

  14. Grinmpx
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    144

    Grinmpx

    Живу здесь

    Grinmpx

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Днепр
    В скетче реализовано управление реле по смс и по звонку, при аварии отправляет смс и потом звонит. Если позвонить на модуль, то потребуется ввод пароля. По умолчанию стоит 1234. На комментарий в строках не сильно обращайте внимание, в некоторых местах копировал строки и комменты не менял.
    Еще реализована единоразовая постановка на "охрану" на одном из пинов и смс при включении модуля, типа восстановления питания.
     
    Последнее редактирование: 27.11.17
  15. klin1969
    Регистрация:
    04.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    klin1969

    Участник

    klin1969

    Участник

    Регистрация:
    04.08.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1