1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.

  1. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Точнее чем младший разряд АЦП замера не сделать. Если АЦП 10 разрядный, то всего уровней квантования 1024.(0...1023) Цена младшего разряда Uоп/1024. При Uоп= 5 В это будет, как уже писал, около 5мВ. Если датчик дает, допустим, 10 мВ/гр, то в такой конфигурации, вы никогда не измерите температуру точнее чем +-0.5 гр.
     
  2. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.093
    Благодарности:
    1.202

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.093
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Самара
    @V757V, Там разговор о болтанке показаний. Ему нужно просто "устаканить колебания температур". Да и похоже нет заложенного гистерезиса на Вкл/Выкл нагревателя от выставленной температуры нагрева.
     
  3. петрович 333
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    657
    Благодарности:
    179

    петрович 333

    Живу здесь

    петрович 333

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    657
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Владимир
    Господа! я не силен в программирование, если дам код что мне написали поправите где надо? :|:
     
  4. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.893
    Благодарности:
    909

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.893
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Минск
    В данном случае вполне достаточно, хорошо стабилизировать опорное напряжение. Я этот эффект заметил, как только перешел на аналоговые датчики. На двух абсолютно одинаковых контроллерах, на одном может быть, на другом нет, а разница у них в блоках питания. Кроме того на Ардуино Про Мини он наблюдается больше, на Нано меньше, а у Уны при питании от 9В его вообще не наблюдается. Вывод напрашивается сам собой, чем стабильнее ОН, тем этот эффект меньше. А гистерезис в данном случае не нужен в принципе, ввиду инертности нагревателей.
     
  5. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.093
    Благодарности:
    1.202

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.093
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Самара
    @Димон Минск, Ну значит будем стабилизировать ИОН и дальше наблюдать на каких платформах хуже или лучше, а окажется что просто нужно воткнуть гистерезис. Все это решается программно! :hndshk:
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.439
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Можно еще на опорное 1,1 вольт перейти. Если 100 гр на 1000 ед АЦП, то 10 ед на гр.
     
  7. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.893
    Благодарности:
    909

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.893
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Минск
    Проблемы решают тогда, когда они мешают работе. А устранение подобной проблемы называется РАБОТА РАДИ РАБОТЫ и никакой прикладной цели не имеет.
     
  8. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.093
    Благодарности:
    1.202

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.093
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Самара
    @Димон Минск, Зря ты так - баги вылезают со временем. :) Это как с кнопкой - программно устраняется дребезг, а можно долго искать прецизионную кнопку и то нет ни какой гарантии что это избавит от этого бага. Это не ради РАБОТА РАДИ РАБОТЫ, а чтобы работало четко. :hello:
     
  9. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.893
    Благодарности:
    909

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.893
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Минск
    За год работы ничего не вылезло. Я сегодня у себя посмотрел, ничего не прыгает, все четко срабатывает. На уровне своего понимания, я дал человеку совет, программы сам не пишу, больше ничем помочь не могу. Если кто может взять и переписать прогу с учетом этого нюанса - сделайте, я никогда не советую того, чего сам не делал или не могу сделать.
     
  10. петрович 333
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    657
    Благодарности:
    179

    петрович 333

    Живу здесь

    петрович 333

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    657
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Владимир
    @Димон Минск, Спасибо :hello: Поставил кондер с стабилитроном болтанка меньше но есть
     
  11. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.893
    Благодарности:
    909

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.893
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Минск
    @петрович 333, тут еще зависит куда подавать питание 5В. Я если использую Про Мини, то подаю питание непосредственно на ноги 5В с отдельного стабилизатора, потому, что свой там очень дохленький.
     
  12. kom_brig
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10

    kom_brig

    Живу здесь

    kom_brig

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Караганда
    А как часто ты опрашиваешь датчики? Может проще увеличить интервал опроса?
     
  13. петрович 333
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    657
    Благодарности:
    179

    петрович 333

    Живу здесь

    петрович 333

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    657
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Владимир
    Код писал не я, я предлагал так сделать, сказал вроде так не получится :faq:
     
  14. петрович 333
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    657
    Благодарности:
    179

    петрович 333

    Живу здесь

    петрович 333

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    657
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Владимир
    У меня на контролере свой стабилизатор (заводской) вот с него и беру 5в Может стоит попробовать с компьютерного 5в взять ?
     
  15. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.893
    Благодарности:
    909

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.893
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Минск
    Попробовать не можно, а нужно. Картина яснее будет.