1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

Двухэтажный дом из ЛСТК

Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Daryaslasnaya, 07.11.12.

  1. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    НУ само собой. Свая просто передает нагрузку. Несущая способность сваи в конкретных грунтах.
     
  2. Daryaslasnaya
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    18

    Daryaslasnaya

    Живу здесь

    Daryaslasnaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    НСО
    Озадачили вы меня со сваями ... Я геологию не делала, это дороже фундамента стоить будет ... В округе геологов нет. Но у меня обвязка швеллером и количество свай рассчитано продавцами свай. Сваи вот такие: IMG_6585.JPG
    76*2500 толщину металла не знаю;
    IMG_6584.JPG
    Свайное поле
    IMG_6694.JPG
    IMG_6698.JPG
    Обвязка из швеллера, пришлось оголовки отпиливать, фланец 220, а швеллер 200;
    IMG_6695.JPG
    Сварной шов стыков швеллера в углу;
    IMG_6699.JPG
    Ещё стык;
    IMG_6708.JPG
    Панель перекрытия пола первого этажа
    IMG_6711.JPG
    Три панели лежат в сборе, снизу не подшиты.
     
  3. Daryaslasnaya
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    18

    Daryaslasnaya

    Живу здесь

    Daryaslasnaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    НСО
    Первый этаж весь уже собрали, но накосячили слегка, поэтому все показывать пока не буду. В пятницу должны переделать. Думают, что направление полок профиля не важно, а я считаю, что надо делать направление полок строго по проекту, они расположены так. а не иначе, чтобы перпятствовать кручению, наверное ... Впрочем, я ни разу не инженер и не знаю ...
    IMG_6727.JPG Подшитые листом панели пола
    IMG_6713.JPG Подшитые листом панели перевернутые
    IMG_6729.JPG Уже скрепленные друг с другом
     
  4. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    Daryaslasnaya, а чем подшили? какой утеплитель в пол планируете?
    (в своей теме бы отписали и фотоотчеты)
     
  5. Daryaslasnaya
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    18

    Daryaslasnaya

    Живу здесь

    Daryaslasnaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    НСО
    Vyazovoy, а это разве не моя тема? Я что, адресом ошиблась? ...
    Перекрытие снизу плоским оцинкованным листом подшито и пенополиэтилен в роли гидроизоляции. Утеплитель пока планируется минераловатный плотностью 75 кг /м.куб., конкретно ПТЭ 75 Назаровский, потом профиль нс35, на него ОСП 18 мм или ЦСП (что более вероятно), а сверху уже напольное покрытие.
     
  6. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    Упс. простите. с другой темой про ЛСТК перепутал.

    теплый пол не планируете делать?
     
  7. Daryaslasnaya
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    18

    Daryaslasnaya

    Живу здесь

    Daryaslasnaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    НСО
    Планируем в прихожей, коридоре, кухне и туалете. Электрический, но все упирается в финансы. Марку пока не выбрали.
     
  8. Gorulev
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Gorulev

    Участник

    Gorulev

    Участник

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Daryaslasnaya, вы написали что в полу использовали профиль 350 мм, это проектный расчет или "впрок". Мне производители сказали что профиль для меж этажных перекрытий, либо пол достаточно использовать 250мм 1,5 мм толщины стенки. У вас перекрытие из какого профиля? И с каким шагом?

    Вообще бывалые подскажите мне какой профиль использовать на 6 метровом пролете?
     
  9. con
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.465

    con

    Особый

    con

    Особый

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.465
    Адрес:
    Живем...
    Это вы с чего так решили? У Daryaslasnaya, нижнее перекрытие 250 мм, на фото же видно. Если вы про НС 35, так это марка профлиста толщиной гофры 35 мм.
     
  10. Daryaslasnaya
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    18

    Daryaslasnaya

    Живу здесь

    Daryaslasnaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    НСО
    Gorulev, как правильно подсказывает con ? в полу первого этажа профиль 250, в межэтажном 200, но это только из экономии. 350 для такого маленького домика излишне, а вот если шестиметровые пролеты перекрытия, то не меньше 300. Я не специалист, точно не знаю.
    У меня при сборке возникла проблема. Дело в том, что заложен термопрофиль и профиль везде просто с и п образный, а инси по факту откатали усиленный, с канавкой посередине. Из-за этого невозможно прикрутить пластины, на которых держится перекрытие межэтажное. И вот я голову ломаю, что делать. Так оставить, или искать какое-то решение. Перекрытие не "висит" как положено, а лежит на стенах первого этажа, т. к. стены второго тоньше. Мостиков холода не будет, а вот крепеж ...
    Посмотреть вложение 1472346 Посмотреть вложение 1472348
    Получается вот так, а должен реализовываться узел
    узел перекрытия 2 эт 001.jpg
    Теперь не знаю как быть. Перекрытие первого этажа безо всяких пластин крепится, а тут вот такое ... Мне кажется, недостаточно жестко без уголков будет.
     
  11. Gorulev
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Gorulev

    Участник

    Gorulev

    Участник

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Daryaslasnaya, а если скрепить их (стена 1 этажа-перенрытие-стена 2 этажа) пластиной с внешней стороны дома (с улицы)
     
  12. con
    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.465

    con

    Особый

    con

    Особый

    Регистрация:
    22.05.10
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    1.465
    Адрес:
    Живем...
    Нет проблем, то что откатали усиленный хорошо. Про какие пластины вы говорите? У вас по проекту идет уголок 40х40х1,4 длинной 200 мм, устанавливайте его с внешней стороны профиля и ни какие канавки вам мешать не будут. То что у вас перекрытие "не висит" тоже хорошо. Уголки устанавливайте раз они есть в проекте. С улицы ни чего крепить не нужно.
     
  13. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    Con абсолютно прав.
     
  14. Daryaslasnaya
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    18

    Daryaslasnaya

    Живу здесь

    Daryaslasnaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    НСО
    Gorulev, с внешней стороны создавать мостик холода? Проблема не в соединении верха с низом. а в креплении перекрытия.
    con, Vyazovoy, вы правы, я уголок тот самый обозвала пластиной ... У меня были мысли так сделать, но в таком случае уголок плучается снаружи балки, а не внутри и к вертикальной стойке стены второго этажа не крепится. Vyazovoy, а у вас как сделаны перекрытия и узлы крепления? У вас стены второго этажа 200 или тоже 150?
     
  15. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    Второй этаж тоже 200. Детально узел не помню, посмотрю КМД, отпишусь.