  1. ViktorA
    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    92

    ViktorA

    Живу здесь

    ViktorA

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Россия, МО
    Вот это правильно, обновляться, заказывая микросхему памяти из Дании - жесть и каменный век, уж простите.

    Затем, то прогресс на месте не стоит, производитель работает над совершенствованием как аппаратной, так и программной части своего продукта, и сервис обновлений жизненно необходим.

    Я уже не сомневаюсь, что не зря попросил последнюю версию контроллера.
    Успеть бы пол доделать к приезду)
     
  2. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.128
    Благодарности:
    12.979

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.128
    Благодарности:
    12.979
    Адрес:
    МО
    Всё это так. Но вам никогда не приходилось сталкиваться с тем, что новый продукт работает хуже старого? Причин этому много. Люди сменились, поставщики, ценовая категория... Научен горьким опытом. Поэтому, конечно обновляюсь по жизни, но тогда когда выходит уже следующая версия-). Что делать? Консервативен.
     
  3. ViktorA
    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    92

    ViktorA

    Живу здесь

    ViktorA

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Россия, МО
    Откатиться на старую версии и ждать более новую с исправлениями - нормальная практика, а консерваторов никто не заставляет обновляться, если плюсов в новой версии для себя не найдено. Тезис "Лучшее враг хорошего" никто не отменяет, я за возможность выбирать и двигаться вперед.
     
  4. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.128
    Благодарности:
    12.979

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.128
    Благодарности:
    12.979
    Адрес:
    МО
  5. Allex11
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601

    Allex11

    Живу здесь

    Allex11

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    601
    Адрес:
    Латвия
    Тем более, что есть возможность заказать как старую, так и новую версию контроллера. Поддержка старых контроллеров продолжается.
    Только по моему мнению заказывать старую версию контроллера на новый котел нецелесообразно.
    Другое дело, если горелка уже давно куплена, а требуются такие опции, которые или не реализованы вообще, или реализованы плохо. Тогда можно сделать апгрейд, не меняя материнскую плату, а провести апгрейд чипа.
    При покупке нового котла надо покупать самую новую версию контроллера. Хотя бы для того, чтобы не переучиваться.
    Ведь не секрет, если человек привык к старому, новое ему кажется неудобным. Это только мое мнение.
     
  6. ViktorA
    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    92

    ViktorA

    Живу здесь

    ViktorA

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Россия, МО
    Здесь я бы уточнил, что на новый контроллер не удастся поставить старую прошивку 6 или 7 (насчет 7 не уверен). Так как установлены разные, не совместимые материнские платы.
    Со старым контроллером придет последняя из возможных старая прошивка (и это тоже не всегда, где-то на складе может оказаться котел с старой прошивкой).

    За дополнительной информацией нужно обращаться к официальным представителям, которые сами не всегда знают точно все возможные варианты и делают запрос производителю.

    И вообще, я настаивал при покупке написать в договоре: что именно я получу и какой версии, хотя это не приветствуется дилером, т. к. заставляет его (дилера) вести дополнительную переписку с производителем.
     
  7. Granula
    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2

    Granula

    Участник

    Granula

    Участник

    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Рига
    Доброго дня, Ув. Форумчане!

    Обращаюсь к Вас вот с какой проблемой:
    котёл woody 30 kw (установлена макс мощность в 80% - 24кВт)
    Первый запуск был осуществлён сервисным сотрудником (почти все настройки по умолчанию, изменили только подачу шнека на 1500)

    Второй запуск (спустя неделю после первого, котёл был отключен от питания полностью) осуществил сам, нажав кнопку вкл. Котёл грел бойлер (200 литров, вода в нём очень холодная, из скважины ~ +5) и 4 радиатора (на дворе – лето).

    При первом пуске котёл дойдя до максимально разрешённой температуры, начал снижать мощность.
    Во время моего второго пуска котёл вышел на решим работы в 24 кВт и не снизил мощности пока не дошёл до максимальной Т + запас (65 + 5 С) и начал гаснуть.

    Установки PI - P=2.5, I = 0.2, D = 10%

    Проблема частично решилась, когда я установил P=7, I = 2, D = 40%, но и в таком режиме котёл уже превысив Т = 65С иногда выдавал мощность в 10 – 15 кВтб превышал порог в 5С и выключался.

    Что делать, кто виноват?
     
  8. ttkotel
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245

    ttkotel

    OPOP

    ttkotel

    OPOP

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Украина
    У Вас летняя эксплуатация, не забывайте о этом! Потому лучше всего перейти на работу по таймеру! Как вариант можете уменьшить максимальную мощность до 50%, так как у Вас признаки того что система не справляется с выделяемой энергией от котла. По регуляции ПИД, лучше вернуть все на заводские установки, они в Вашем случае не поменяют ничего кроме установки "D" которая, если мне не изменяет память, отвечает за скорость реакции котла на изменение температуры в системе отопления.
     
  9. Granula
    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2

    Granula

    Участник

    Granula

    Участник

    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Рига
    Спасибо за ответ!

    Возможен ли такой вариант – котёл включается по таймеру (например в 6 часов утра, на 1 час). Греет воду и отключается.

    Но боюсь, что если котёл подаст опять максимально разрешённую мощность, то за этот час работы у него могут быть несколько стопов – пусков. Возможно, ли избежать этого?

    Какие возможны оптимальные параметры PID?

    И ещё вопрос, где можно найти все значения по умолчанию для котла (V6.7)
     
  10. ttkotel
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245

    ttkotel

    OPOP

    ttkotel

    OPOP

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Украина
    Да возможен 1 пуск только утром, что бы не тактовал просто уменьшаете мощность котла.

    PID - заводские настройки, потом поиграетесь)
     
  11. Granula
    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2

    Granula

    Участник

    Granula

    Участник

    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Рига
    При настройки таймера (имеются 4 таимера у котла) необходимо настроить время включения только одного таймера или всех 4х на одно и то же время?
     
  12. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611
    Адрес:
    Россия
    Одного и не обязательно первого ;)
    Надо проверить, чтобы часы стояли правильно, а то они слетают при выключении питания.
    Дальше ставим продолжительность работы и время (времена) включения.
     
  13. ttkotel
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245

    ttkotel

    OPOP

    ttkotel

    OPOP

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Украина
    Единственное обращайте внимание на чистоту горелки, если она загадится то есть риск что котел не сможет разжечься, но это если в пеллетке присутствует грязь.
     
  14. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611
    Адрес:
    Россия
    Юрий, не пугайте человека :)] Даже в моем режиме (каждый день старт-стоп) проблем с розжигом из-за коржика в горелке за 3 года не было.
     
  15. ttkotel
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245

    ttkotel

    OPOP

    ttkotel

    OPOP

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Украина
    Да я не пугаю, это так для порядка ;)
     