    Первая - да. Температура котла.
    Вторая максимально разрешенная дельта. Т. е. Если котлет стоит на 65, во второй позиции 10, то при нагреве до 65+10 котел выключится. Что есть "нижняя температура" - я не понял. Что там у нее написано? На каком языке меню котла? Сами ставили? Кто запускал. Расскажите все и подробней.

    Да и где находитесь (район МО) тоже напишите, а то чую, что проще подскочить и потыкать, чем абортом по телефону заниматься. Если только не в противоположном краю МО.

    На электричестве имхо. Запар меньше, а то котел пока себя сам разогреет (50 литров)...
     
  2. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    это нижняя допустимая граница температуры котла.

    денег зато больше, особенно если любители сразу два полотенчика нагрузить на ночь. Сам себя котел разогревает где-то за 10-20 мин, для полного нагрева бойлера от котла нуна полчаса, от электротэна- 5,5 часов.

    хотя про "нижнюю температуру"- вряд ли человек за обратку 5°С примет...
     
  3. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    А почему не хочешь Stop Ext Temp на контакте Т5 использовать? При достижении заданной температуры котел отрубится. Для извращенного тюнинга еще есть Ext Diff Temp, который для стопа отминусуется от вышеназванного значения.
     
  4. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611
    Адрес:
    Россия
    Да не важно, как вырубать-врубать котел. Главное, чтобы котел включался и выключался по команде с компа.
     
  5. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    я опять не догоняю, зачем тебе для связки "котел<>ТА" нужен еще один промежуточный элемент в виде кампутера? Пуст котел реагирует на состояние теплоносителя в ТА- и достаточно.
     
  6. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611
    Адрес:
    Россия
    Ну дык мне надо нагреть бочку ровно настолько, чтобы ее хватило до начала ночного тарифа электричества. С учетом разной температуры за окном и наличия/отсутствия ветра время включения пеллетника должно быть разным. Лучше пусть комп за этим следит, чем я.
     
  7. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    аааа... так ты хошь не перезаложиться на нагрев всего бака ТА? Блин, точно не понимаю: вводить еще один элемент системы с обвязкой его трудновыполнимыми условиями.
    Прописать формулу расчета нагрева определенного количества воды в виде какого-то текстового файла или макроса (если это предполагается программой) возможно. Но а как ты собираешься вставить в условие этого уравнения нерегулярную потребность в разборе (как отопление, так и гвс)? Или все члены семьи должны будут подстроиться под работу котла? Я уже упоминал какое-то время обратно, что бытовой т. н. "погодозависимый" контроллер вряд ли будет отслеживать в течение нескольких недель потребности по различным водоразборным контурам, корррелировать их с погодными условиями и временем суток и вносить в расчет в качестве некоей переменной.
     
  8. Spcdnepr
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    22

    Spcdnepr

    Участник

    Spcdnepr

    Участник

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Днепропетровск
    Господа, помогите идеей! Навесить для сбора пыли желоба проблем не составляло, но пыль то сыпется в одно место (самый низ).Любая,подходящая по высоте емкость наполняется очень быстро. Гораздо проще, все собрать с пола и не ставит желоба вообще. Но грязновато, как-то. Может есть мысли у кого?
    P. S. Кстати, котел работает:super:
     
  9. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    тупо к низу желоба прикрепить/примотать пустой пакет из-под гранул. нет?
     
  10. Spcdnepr
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    22

    Spcdnepr

    Участник

    Spcdnepr

    Участник

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Днепропетровск
    Пытаюсь вникнуть в настройки. Подскажите, плиз, если стоит все на автомате, производительность проверена, а стенки котла иногда похожи на соляные копи Мертвого Моря:), т. е. белые (у производителя написано, что это избыток воздуха), как уменьшить?
    И второе. В меню, есть пункт-тяга. По умолчанию, стоит цифра 3. Есть ли смысл, как-то изменять этот пункт (opop 30 вуди)

    Слишком низко, там под трубой сантиметров 10 (навскидку-не мерил)
     
  11. ttkotel
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245

    ttkotel

    OPOP

    ttkotel

    OPOP

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Украина
    Да поставьте 10, так как 3 это маленькое значение.
     
  12. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    перейти в ручной режим управления и уменьшить на пункт-два настройки вентилятора (опять-таки смотреть, преимущественно на какой мощности работает котел), шаг между значениями "нижний-средний-высокий" желателен одинаковый. Но сначала всегда перепроверить производителность: может, чуть глюкнуло и стало подавать меньше. (У меня второй месяц стабильно 920-930г, три раза сплюнул).
    Или увеличивать значение тяги, более высокие значения ведут к пропорциональному увеличению количества гранул на подаче.
    ого, я бы так сразу не рискнул. У меня ваще "0" стоит на 6-метровой трубе.
    Приобрести вакуумный транспортер, подсоединить к кампутеру, написать скрипт, который бы включал транспортер в зависимости от времени работы шнека и встроить в тело стокерсофта,
     
  13. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    кстати. нарыл.
    В курсе, что практически все, что ты перечислил, штатно реализуется мозгом горелки, включая опрос внешней температуры, сверку со средней температурой за прошедшие сутки (охренеть, погодозависимая автоматика на борту), опрос бойлера ГВС по таймингу на предмет необходимости нагрева нагрева и (еще раз охренеть) выставление времени работы котла в зависимости от температуры на улице? Ну и плюс т. н. "летний стоп" с желаемым дифферентом, когда котел ни-ни.
    практически опупеть.
     
  14. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611
    Адрес:
    Россия
    Не, это не совсем то. Мне надо подавать в дом столько, сколько насчитает автоматика погодозависимая. А вот если она насчитала 45, а по факту получается только 40, то это уже повод включать котел.

    Хотя спасибо все равно, мысль одна родилась, как меньше привязываться к компу.
     
  15. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    значит, я опять не догоняю твоих задач.
    Не котел же температуру подает в дом, а смесительные устройства (трехходовые, термостаты etc.)
    А время, в зависимости от наружной температуры (блин, до сих пор в себя прийти не могу), вполне выставляется. И бойлер ГВС греется по желанию.

    зы. да, в пояснилке так и записано: "погодозависимое регулирование".
     