    1. Духовка с варочной поверхностью кушают 10кВт суммарно. Собираетесь это устаканивать срабатыванием автомата? Собственно, а кто мешает поставить 40А?
    2. Непонятная смесь дифреле (узо) и при нём автомат и дифавтомата (дифреле+автомат). Ставьте уж тогда везде дифавтоматы (кроме входного).
    3. Входное противопожарное дифреле (узо) - селективное.
    4. Контактор переименуйте в рубильник, 40 автомат справа от него уберите.
    5. При расчете утечек не обратили внимание на "номинал утечки УЗО выбирается больше двукратного расчетного тока утечки".
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.420
    Благодарности:
    26.391

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.420
    Благодарности:
    26.391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И вообще "расчетная утечка" применяется, если производитель устройства ее не указал. А никто и не указывает. Так вот, у стиралки утечка может быть больше, поэтому стиралку на отдельный дифавтомат сажают...
     
  3. Mgi4ka
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Mgi4ka

    Участник

    Mgi4ka

    Участник

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киеа ул. Временная 12
    Номинал утечки УЗО выбирается больше двукратного расчетного тока утечки

    Т. е если утечка 6 mA То автомат с номиналом 10mA не подходит. Нужно ставить реле с 30 mA и вешать что-то еще
     
  4. Mgi4ka
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Mgi4ka

    Участник

    Mgi4ka

    Участник

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киеа ул. Временная 12
    В очередной раз обновил схему. Какие будут замечания и пожелания? :)

     
  5. Mgi4ka
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Mgi4ka

    Участник

    Mgi4ka

    Участник

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киеа ул. Временная 12
    @Avs7153 Если все Ок то я пойду покупать оборудование :)
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.420
    Благодарности:
    26.391

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.420
    Благодарности:
    26.391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не покупайте...
    scheme4.jpg
     
  7. Mgi4ka
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Mgi4ka

    Участник

    Mgi4ka

    Участник

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киеа ул. Временная 12
    На сколько важно разделять бойлер и стиралку и покупать еще 1 дифавтомат? У меня уже стояли 2 дифреле 40А\30мА и я думал их использовать. Теперь выходит нужно покупать с номиналом большей мощности
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.420
    Благодарности:
    26.391

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.420
    Благодарности:
    26.391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот токи перегрузки, ограничиваемые только входным автоматом 50А:

    scheme4.jpg

    и единственное правильное место зеленым...
    Заказали бы разработку схемы где-нибудь...
     
  9. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    И еще - полагаю, что более правильно на входе поставить сначала АВ 50а, а потом уже селективное УЗО.
     
  10. Mgi4ka
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Mgi4ka

    Участник

    Mgi4ka

    Участник

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киеа ул. Временная 12
    @DenBak
    в моем случае автомат на 50А защищает селективное узо от подгорания
     
  11. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Просто УЗО - это в общем тоже прибор, который требует защиты... Там фазный и нулевой провод проходят через обмотку трансформатора, теоретически возможно замыкание.
    Поэтому надежнее сначала АВ, потом УЗО.
     
  12. daykonltd
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    390

    daykonltd

    Живу здесь

    daykonltd

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Киев
    Интересно, подписываюсь. Как сделаете, выложите по возможности подробный фотоотчет