1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26

Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    Да, остался. Хотя можно и то и другое. Уже есть такие пользователи, которые в квартиры себе наши котлы ставят. Вернее не совсем в квартиры, а квартиры, переоборудованные в офис. Естественно никакой пристроенной котельной нет. А раз внутри помещения, то только с дымососом. Тогда даже запаха нет, не то, что дыма.
     
  2. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    Понял, посмотрим, как себя покажет наддув, если Че, то дверку с турбиной на следующий сезон для меня придержи. И заглушку на дымосос тоже. :hello:
     
  3. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    Это зачем ещё ? Наддув для угля с большим содержание летучих. А с антрацитом это ни к чему.
     
  4. Temir
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8

    Temir

    Живу здесь

    Temir

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Алматы
    Я же уголь не в мешках покапаю, я сразу несколько тонн. Прошлая загрузка нормально горела. Кажись не в этом проблема. Ну если так то затарюсь еще тонн 5 песка. Она кажись вообще копейки стоить должна. На базах угольных там горы их остаются.
     
  5. Temir
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8

    Temir

    Живу здесь

    Temir

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Алматы
    Всем спасибо кто отозвался на мою проблему, на днях попробую докопаться до истины. Пусть все сгорит, перезапущу котел.
     
  6. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    Попробуй подмешивать золу, тут гдето пролетало, что и от коржей помогает, может и плотность топлива поднимет?
     
  7. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    Я для этих целей старый мангал приспособил, Только оттащил его по дальше, в самый дальний угол участка.
     
  8. Tkk
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    45

    Tkk

    Живу здесь

    Tkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Петропавловск
    Дымосос ремонтопригоден. выровняли крыльчатку, сами лепестки и по плоскости. Если болтается крыльчатка на валу, поджать гайкой (она с левой резьбой), если все-же все равно болтается, то может паз на ней округлился, расклепать молоточком и все. Если весь дымосос вибрирует и задевает за кожух, посмотреть резиновые подушечки, если сплавились - подобрать шланг по диаметру и заменить. Я писал, как у соседа чуть котёл не взорвался, так вот в нем все газоходы поплавились, да наверное до красна нагрелся и сам котел (днем не видно было). Так дымосос до сих пор рабочий, еле сняли и то с помощью экрана.
     
  9. Mojevel
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Mojevel

    СЭУ-тоже ТТ

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Севастополь
    Ай-петри. ну так для разрядки. Сегодня днем еще был там. С ооплением это тоже связанно;)
     

    Вложения:

    • айпетри ььь.JPG
  10. ras_ed
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    13

    ras_ed

    Живу здесь

    ras_ed

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Алматы
    Отличная новость!
     
  11. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Куда цепляете напорный вент, на дверь по центру? Или где то на стационарную поверхность котла?
     
  12. Aleks353761
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    39

    Aleks353761

    Живу здесь

    Aleks353761

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Воронеж
    У меня тоже большое количество крупных кусков, из-за лени помощника уголь не всегда нормально измельчается перед загрузкой. Один раз аналогичную проблему решили простым способом, выгребли ведро остывшей золы и засыпали сверху на уголь, остаток загрузки догорел без заморочек.
     
  13. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    На нижнюю дверь но не по центру, а с краю у навесов., чтобы кабель не так мешал. При этом неравномерности подачи воздуха не наблюдается, так как дует не в очаг, а в пространство зольника.
     
  14. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597
    Адрес:
    Караганда
    [QUOTE="Анестезиолог, post: 5610378":hello: ]На нижнюю дверь но не по центру, а с краю у навесов[/QUOTE]
    У Кенже вентилятор находится с боку на котле, это на одной из первых версий. Ярослав а можно установить вентилятор сверху на котле, а вентканал опустить понаружи котла и завести с боку в зольник, тем самым полностью исключить падения того же угля на вентилятор или просто его зацепить ведром, а вентканал сделать к примеру из профтрубы или загнуть метал в "П" образный профиль. Не отразится ли на качестве работы котла если воздух будет подаваться поперёк колосников а не вдоль!
     
  15. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597
    Адрес:
    Караганда
    Темир советую в таком случае перед котлом поставить маленький стабилизатор 500 ватт, он выровнит скачки напряжения с которыми не успел справиться основной стабилизатор, мы так постоянно делаем на дизельных котлах они очень чувствительны к перепаду напряжения.
     
Статус темы:
Закрыта.