РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если автомат трехфазный, то и реле напряжения ставьте трехфазное. Что-нибудь типа такого:
Ага... и при пропадании (или выходе за пределы) одной фазы. ЭЭ не будет во всем доме. А для защиты трехфазного двигателя можно использовать что-то типа - - электротеплового реле типа РТИ - И от перегруза спасет. и от пропадания фаз (ы)..
Ага, не будет. Только у него уже вкорячен трехфазный автомат и подобная ситуация (дом без света) легко создается при перегрузке по току всего одной из трех фаз. Ну пусть по напряжению тоже будет. До кучи
Еще вопрос ко всем. На каждой фазе стоит групповое однофазное УЗО. Далее есть котел, у него три тена по 2кВт, на каждом свой автомат. Как подключить этот котел к разным фазам, вернее даже как подводить N после групповых УЗО что бы они корректно работали ? Или тут надо УЗО 3Р (Диф 3Р) ?
НО. согласитесь... шанс на перегруз по фазе (это уже авария) и шанс на выход ОДНОЙ из трех фаз за пределы. совсем разные вещи.
@Weis, @Андрей2, по-моему, @loa уже всё чётко и доступно расписал. Если хотите защитить от безобразия с фазными напряжениями чисто 3-ф нагрузку, ставьте перед ним ОТДЕЛЬНОЕ 3-ф РН. Только и всего.
Да как сказать... На мой взгляд существенное отличие лишь в том, что перегруз по току может стать следствием элементарного "перекоса" в нагрузках (по фазам равномерно не раскидали, а потом бац, на наиболее нагруженнную фазу сварочный инвертор подключили и погнали шпарить "четверкой", а автоматик всего на 25А). То есть еще и по воле владельца, а не только из-за аварии. Думаю (но не настаиваю) что вероятность этого выше, чем перекос фаз на вводе до такой величины что сработает реле защиты по напряжению. Я не настаиваю на своем варианте. По большому счету если трехфазной нагрузки не предвидится, то и на вводе надо бы ставить 3 однополюсных автомата (да кто же даст такое сделать), а трехфазную нагрузку защитить с помощью трехфазного реле контроля фаз. Во, вообще ни нашим, ни вашим получилось
СИП входит в здание во вводной автомат, который опломбирован. После него в счетчик и далее. Так вот один такой автомат уже подгорал, заменили. Теперь этот греется. Протягивать соединение невозможно, так как пломба. Ток 30-50А. Что можно предпринять?
Добрый день. Подскажите: рядом проложен ВВГ 4х6 и антенный провод (длина 10м), нужно ли защищать антенный провод от электромагнитных полей 50Гц и если нужно то как: 1 - натянуть на ВВГ мелаллорукав и заземлить? 2 - натянуть на антенный кабель металлорукав и заземлить? 3 - можно ли использовать вместо металлорукава - металлопластиковую трубу от отопления? 4 - может помех не будет и не заморачиваться?
Прошу помочь в следующем вопросе. Когда делали ремонт в комнате (квартире), то сделали короб вдоль стены туда поставили встраиваемые светильники, их запитали от люстры. Выключатель двойной, один включал 4 светильника, другой 2. Всё это нормально функционировало лет 5-ть. Недавно выбило автомат, установил, что КЗ происходит в этой комнате. Сначала КЗ случался через какое-то время после включения света, потом каждый выключатель стал включать все светильники и далее КЗ. Сейчас КЗ случается сразу после включения выключателя (мы его специально не включаем, но иногда это происходит по забывчивости). Вопрос, какие действия надо предпринять чтобы установить причину КЗ?
Хрустальный шар говорит о расплавившемся винтовом клеммнике, там где к проводам люстры присоединены провода светильников.