РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А в чём смысл? Не проще ли одной клавишей включать основное освещение, а второй - бра. Тогда два нажатых - включено всё. Бонусом - можно отдельно включать бра и отдельно - основное освещение.
Получится только, если надыбать трёхклавишный выключатель и механически связать две клавиши. Например, левую (1) и среднюю (2) - эти будут щёлкать совместно, а правая (3) отдельно. Выход с клавиши 1 идёт на основное освещение, с клавиш 2 и 3 на бра. Прикол в том, что клавиши 1+2 не выключат бра, если включена клавиша 3. Поэтому:
Вам тогда нужно на 1-й клавише замыкать две независимые цепи. В бытовых выключателях я не встречал на одной клавише два независимых контактных выключателей. Т. е. для данной задачи Вам придется использовать реле (контактор) с двумя нормально открытыми контактами. (пример) Т. е. 1-я клавиша выключателя включает реле, а многоконтактное реле замыкает одновременно две цепи на бра и верхний свет. А 2-я клавина просто включает бра.
Посоветуйте, пожалуйста, рубильник для переключения с одной фазы на другую. Задача такая: к щитку подходит 2 фазы, каждая со своим нулем. Нужно время от времени то от одной питать щиток, то от другой. Какой рубильник подойдет, чтобы сразу отсекал и ноль и фазу?
Доброе утро знатоки электричества и просто подкованные в этом деле люди! Совсем сломал голову в казалось обсуждаемом 100500 раз вопросе: подключение и состав щита учета на опоре и состав щита распределительного в доме. Что имеем: 1. Щит на опоре выполненный по такой схеме (за что отдельное спасибо @Avs7153). Вводной автомат и счетчик опломбированы. Различие в том, что нет брони, кабель куплен ВВГ 5х4. Пятую жилу изолирую в щите на столбе и в щите в доме? 2. Опора с этим щитов стоит в 1,5 метре от дома. 3. До места, где в доме планируется расположить распред. щит. 11 метров (длина кабеля будет такая) Вопрос: 1. Как я понимаю щит ЩУ скомпонован, осталось только грамотно сделать в доме распред. щит ЩР и заземление, как? 2. Пятую жилу изолирую в щите на столбе и в щите в доме? Прикладываю схемку, которую набросал: 1. Пятую жилу изолирую в щите на столбе и в щите в доме. 2. В ЩР дома формирую шину РЕ, к которой присоединяю контур заземления дома (3 уголка 50х50х2,5 м обваренные полосой 50х5); и третьи провода к эл. приемникам (NYM 3х2,5, 3х1,5 - фаза, ноль и РЕ) Прошу подсказать, что не так? Заранее спасибо за ответы.
На каком расстоянии от заземлителя ЩУ планируете устроить заземлитель дома? Если рядом, то ТТ не получается. Или TN-C-S с использованием пятой жилы, или ТТ без повторного заземления PEN в ЩУ.
Евгений (Eugene47) правильно заметил, какая, ТТ! На схеме, если Вы обратили внимание, написано "Вариант от сетивиков". Смотрим внимательно! Зачем заводить в счётчик PEN с ВЛИ, если у Вас вообще-то ВЛИ! Мало смещённого нуля с линии, Вам ещё отгоревшего контакта в счётчике не хватает, его же никто "протягивать" не будет, да и Вам не удастся. Опять же, расцветка проводов. TN-C-S, как указал Евгений, и только TN-C-S, а про ТТ забудьте,
Заземлитель дома в метрах в пяти будет от заземлителя ЩУ, а то и в 4. @АСЗюзин1950 Да, сеть ВЛИ провод СИП 4х16, PEN ВЛИ уже заведен в счетчик и опломбирован, т. е. сейчас так: PEN ВЛИ заведен в счетчик, фазы в автомат 25А и все опломбировано, со счетчика три фазы в УЗО, PEN со счетчика на шинку, а с шинки в узо, все дальше пока нет сети. Как грамотно сделать TN-C-S? Думаю так: ставлю еще одну шину РЕ к ней присоединяю корпус щита, дверцу щита ЩУ, заземлитель ЩУ, перемычку с сущ. шиной, к которой PEN проводник из счетчика подключен. И от ЩУ до щита дома прокладываю 5х4: три фазы + ноль от узо и один с новой шины РЕ. В щите ЩР дома три фазы на рубильник, ноль на шинку N, пятую жилу на шинку РЕ. В щите дома PE и N шины НЕ соединяю, к шине РЕ в ЩР дома присоединяю корпус щита, дверцу, заземлитель дома (треугольник из уголков 50х50 х 2,5 метра соединенный стальной полосой 50х5). К потребителям 220В от групповых автоматов пойдут трех жильные провода: фаза, ноль и защитный проводник. Правильно ли я хочу сделать или есть нюансы? Спасибо заранее за ответы! @АСЗюзин1950 @Eugene47 вот нарисовал схемку, все ли правильно. Спасибо заранее.
Друзья. Подскажите пожалуйста по моей проблеме. Установил ТЭН 3х2,5кВт в котёл. Замерил сопротивление каждого ТЭНа. 20 Ом. Сопротивление на корпус более 10МОм. Решил проверить нагрев, временным подключением каждого ТЭНа к 220В. Во время включения сработал дифавтомат. Однако не сработал автомат, который стоит перед розеткой, куда я включал вилку "временной проверки" . Пытался "перевернуть" вилку при следующем включении. Всё равно срабатывает диф. Может ТЭНы котла не нужно запитывать через дифавтомат. Но че-то пока не рискую дальше экспериментировать. И ещё трубы от котла идут по всему дому и хорошо заземлены естественным способом. Ввод в дом однофазный с глухозаземлённым нулевым проводом (на столбах). Подскажите что можно сделать. А то на днях подключат трёхфазную сеть и я хотел бы подключить котёл к трём фазам, через контактор и автоматы на каждый ТЭН.
Ну ТЭНы котла как раз подпадают под разрешение правил не применять диф защиту к стационарному оборудованию. Но только в системе TN-C-S.
Как я полагаю у меня система ТТ. Получается, что этот котёл нужно подключить просто через автоматы. Однако на вводе в дом у меня установлено УЗО 25А на 30мА. Оно тоже будет срабатывать?
но мерили вы не мегометром а мультиметром, поэтому это значение неправильное плюс при нагреве сопротивление еще немного падает изоляции
Что-то Вы путаете. При системе TT дифзащита обязательна, и подключать что-либо "просто через автоматы" нельзя. Но для стационарно подключаемой техники не обязательно УЗО 30 мА; можно поставить 100 мА или более.