РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Новые ТЭНы могут показывать не очень хорошую изоляцию из-за отсыревания заполнителя. Производители рекомендуют сушку либо в печи, либо включением на половинное напряжение.
Добрые электрики) дайте совет Прикупил на маленький домик светильники диодные, диаметр 210мм. 18вт, 4000К, 1350Лм Жилая зона спальня+ кухня прим 23м.кв. На каждую зону по 4 светильника, всего 8шт. Хватит ли?
Да чет включил в розетку в темноте, так себе) включаться будут две зоны отдельно и в каждой зоне по два светильника отдельно. Высота потолка 230см.
Вы совершенно правы. Поменял в магазине блок-ТЭН, установил, залил, подключил - даже УЗО на 30мА не срабатывает. Ну что же, выходит я пополнил статистику (какую-то). Зато интересно. Спасибо всем откликнувшимся.
Не совсем так. Именно при протекании тока замыкания на землю на заземляющем устройстве электроустановки, а, соответственно и на ОПЧ электроприемников, образуется определенный потенциал относительно земли, который может быть опасен для человека и величина которого зависит от сопротивления ЗУ электроустановки. Поэтому, в системе ТТ для установок без повышенной опасности должно соблюдаться условие из п. 1.7.59: Rа*Iа≦50 В.
Всех приветствую. Ответвление от сущ. ВЛИ проводом СИП 2х16. Выделенная мощность 15 кВт (предположительно, т. к. ввод так скажем от соседа) Подскажите верна ли схема? Заранее спасибо за ответы!
1. Схема для бытовых условий запрещённная - отсутствует дифференциальная защита. 2. Нет повторного заземления PEN. 3. В чём тайный смысл разрыва нуля автоматом? 4. Про 15 кВт речь не идёт - 25А автомат - это 5.5 кВт.
Ссыль в студию. ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. Про разрыв N, ни слова.
Изменил на PEN/ - да, ошибся, в принципе ограничение будет только по сечению СИПа, но чтобы не наглеть поставил 40А автомат. Спасибо за ответы. Схема откорректированная
@Hellfjord, @Eugene47 подскажите разделение PEN проводника верное? Я думал так: приходит PEN на шину, шина эта перемычкой соединяется с шиной N, а потом уже N и берем с этой шины.