Форум помнит https://www.forumhouse.ru/threads/388769/ Там, возможно, причина была более экзотическая. Лет 50 назад городские сети массово переводились с фазного напряжения 127 вольт на современные 220. Иногда при этом трансформатор и кабель не меняли, а меняли схему подключения потребителей: вместо фазного напряжения 127 в квартиры подавали линейное 220, но одну из фаз при этом превращали в глухозаземлённую нейтраль. Оставались активными именно две фазы вместо трёх. В провинциях Империи этот антиквариат мог уцелеть до сих пор... В сельской местности, на воздушных линиях, насколько я знаю, такое не применялось никогда.
Можно подавать досудебную претензию в СО, при отсутствии реакции в течение 30 дней - в суд. Невыполнение условий договора.
Народ, проверьте, пожалуйста, правильность расчета сечения кабеля. Делаю пристройку под котельную, из потребителей будет электрокотел (по мощности пока точно не решил, но думаю что-то в районе 6-8 кВт), циркуляционный насос, уличная розетка для подключения электроинструмента, конвектор на 750 Вт, лампочка . От основного щитка в доме нужно кинуть три фазы к щитку в котельной. Взял за основу суммарную мощность оборудования в 10 кВт (с запасом). Получается 10000 Вт / 380 = 26А. Планирую опять же с запасом взять 5-жильный ВВГнг сечением 4 мм. Максимальный ток нагрузки будет 33А. Правильно?
Формула неправильна. 5×4 правильно. За исключением электрокотла, всё остальное несущественные мелочи.
Котёл трёхфазный 9 кВт, это 3 кВт на фазу. 3000:220=13,6 А. Инструмент, допустим, 2.2кВт - на одну из фаз - 10 А. Максимальный ток фазы округляем до 24 А. Соответственно, правильное решение - кабель сечением 4 кв. мм, автомат защиты этого кабеля С25А или В25А.
Спасибо! Можно еще по автоматам спросить: на 25А я ставлю в первый щиток, а дальше имеет смысл вешать во втором щитке вводное 3-фазное УЗО или хотя бы общий автомат? Или сразу растаскивать кабель по разному оборудованию - 3-фазный автомат на котел, диф на розетку и автомат на 16А на свет. В общем, вопрос, как лучше собрать щиток )
Приветствую! Нужен совет коллективного разума. На участок заведено электричество 3 фазы, 15 кВт. Установлен столб, повешен вводной щит. https://yadi.sk/i/DENJ49crwHeKeA Внутренности щита выглядят так: https://yadi.sk/i/NzN3bqT1Ma5mJg https://yadi.sk/i/Rt-G9JT0mXyxbQ Нужно: 1) на том же столбе смонтировать щиток с парой розеток (для подключения инструмента в процессе стройки) 2) завести электричество в бытовку (расположена метрах в 7 от столба со щитом). В бытовке планируется пара светильников, пара розеток (для подключения чайника, электроплитки и еще чего-нибудь бытового) и пара светодиодных светильников снаружи. Вопрос по пункту первому: что нужно покупать для розеточного щитка? Нужны ли там УЗО или хватит автоматического выключателя? На сколько ампер? По второму пункту: В бытовку думаю протянуть одну фазу под землей. Отсюда вопрос какой кабель покупать и в чем его прокладывать? (гофра или труба, или еще как-нибудь). Что нужно для щитка в бытовке (УЗО, автоматы)? Как и в чем тянуть проводку в бытовке (она внутри отделана вагонкой)? Как делать заземление в бытовке?
УЗО 40А/30мА + 2 автомата 16А, каждый на свою розетку. ВБШВ 3х6 или АВБШВ 3х16. Прокладка на глубине 70, выходы защитить ПНД-трубой. В земле просто так. 1 УЗО на 30 мА, дальше по необходимости. Но в целом 1 автомат на 16А на розетки, 1 на 10А на свет хватит. Да просто по стенам кабелем на скобках. Хотите понтов - в кабель-каналах. Никак. Протянуть заземление от столба. На щитке столба разделить N и PE. Поскольку там уже стоит какой-то дифавтомат.
Спасибо. Еще один вопрос: правильно разделить N и PE где? до дифавтомата в клеммной колодке https://yadi.sk/i/FNEcN5XpoN3_kA или после https://yadi.sk/i/RCR-aSbs5-ckhg ?