РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Электрик пояснил, что в поселке вообще нет заземления, только подстанция заземлена А на корпус щитка зачем то ноль выведен. Думаю кинуть провод 1,2мм.кв.со второго этажа в землю. Мощность водонагревателя 2,5квт.Хватит?И ещё хватит отдельного провода 2 мм. кв. на стиралку 2,1квт+водогрей 2,5квт.По таблице провод 1,5мм уже держит 23А.и автовыключатель на 20А?
очень плохая идея... представьте себе, что заземление подстанции отгорело (а такое бывает и довольно таки часто)... вопрос: "Что будет?" ответ: "Вся нагрузка поселка рванёт на Ваше заземление"... а это фактически моментальное воспламенение проводки по наикратчайшему пути к земле.
говорят: "кур доЯт", а пришли - и сиськи не нашли... эти цифры не дружат, от слова "совсем" вот и я лет 15 назат забабахал заземление у себя на участке шикарное...НО! до сих пор не подключил - очкую...да и лень уже.
Просмотрел в инете десятки таблиц в основном такие цифры-:1,5мм кв. до18А ,3,9квт,2,5мм кв.-до 27А,5,9 кВт. И ещё насчёт :вся нагрузка рванет на мое заземление. Это как. При коротком пробку выбьет и мой водогрей один на один с проводом и землёй?При чем тут поселок? Я же провод кину отдельный прямо в окно?
1. Не смотрите во время обеда советских газет. 2. Сделайте поправку на весеннее обострение. 3. Нарисуйте, наконец, схему или опишите проблему подробнее.
По поводу правильного понимания таблиц можно почитать тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
Добрый день. Подскажите правильно ли я все прикинул? Имеется трехфазный ввод в дом 380 15квт для подключения бани с одной фазы через автомат с16а кабель ВБбШв 3*6 км. мм, в бане двухфазный вводной автомат b16а, затем УЗО 25А 30 мА, потом на освещение ВВГ НГ ЛС 3*1,5 кв. мм через АВ B6А, розетки кабелем ВВГ НГ ЛС 3*2.5 кв. мм, через АВ С10А, на каждый потребитель отдельный провод и автомат. В бане будет включаться чайник, бойлер 1.5 квт со встроенным УЗО. Заземление для бани будет отдельно от дома.
а почему на 6 кв меди - автомат с25? с32 же вполне можно. Даже по "новым правилам" - С25 на 4 квадрата, с16 на 2.5
Это я в кавычках написал Многие ж раньше с25 ставили на 2.5 мм Кстати, можно прокинуть в дом 220 кабелем ввг-нг 6мм, пропустив его внутри пнд-25, закопанной на 50-60 см? Труба будет под наклоном, даже если конденсат образуется - сможет стечь. По воздуху - никак