Рассмешило! Буду думать, спасибо. А еще есть замечания какие-нить? Куда можно лампочки сигнальные поставить? И вольтметры-амперметры?
Присмотрелся к номиналам автоматов и кое-что поменял. Линии от автоматов на 10А будут сечением 1,5 кв (медь, ессно) на 16А - 2,5 кв на 25 А - 4 кв контактор с выключателем вместо рубильника не вижу смысла ставить - щит будет в удобном месте висеть про УЗО на холодильник думаю Кто-то видит косяки в схеме? внизу добавил разбивку по фазам
Нарисуйте нормальную схему, как например в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/201627/ а то уже голову трудно поворачивать и мозги пухнут от сортировки по фазам! Потребителей распишите ! Вот тогда половину "косяков" сами увидите ! АВ 10А на свет не много будет ? Это все-таки по 2 кВт. Вытяжка и светильник под АВ 16А ? Телевизоров 7 штук? Фен под АВ 16А ? Ни фига себе "ветерок" на 3 кВт! Это на первый взгляд. Все, голова уже не поднимается !
Блин, и правда! Причем не дорого - по рублю за Вт! Да ! Чего только мужики продавцы не придумают ради прекрасной половины человечества!
Уважаемые, я извиняюсь. Раньше уже писал, что несколько перезакладываюсь по мощности, поскольку точно не известно, что будет подключаться к тем или иным розеткам. Там, где написано "фен" - это розетка в санузле. Возможно, когда-то туда придется подключить эл. обогреватель (например), или еще что-то достаточно мощное. Вот и предусматриваю линию на 2,5 квадрата. Автомат, соответственно, 16А. А что не так? И спасибо за юмор. Ну, очень смешно...
Автомат должен соответствовать сечению провода. А что Вы будете подключать к этому проводу - Ваше личное дело. Единственный возможный косяк - это если одной линии не хватит. Начнет выбивать автомат, вот тогда и пожалеете, что не проложили отдельную линию для какой-то нагрузки. Например, сломался отопительный котел - начинается включение обогревателей и в комнатах, и в ванной... Подумайте. А вот диния духовки мне интересна в Вашем исполнении. Для автомата на 25 ампер применяется кабель сечением 4 мм2... Как Вы будете этот кабель в розетки для микроволновки заводить? Где возьмете такую розетку на 25 А? Здесь правильно будет пустить 2 линии: одна персонально для духовки, а другая для рабочих кухонных розеток.
Да вроде б почти к каждой розетке (розеточной группе) отдельную линию тяну. Как раз вот и для такого случая, о котором Вы говорите. Розетки на 25А тоже есть в природе. Поставлю такую на всякий случай. Там есть линия на кухню и на 16ти амперную розеточную группу (провод 2,5 квадрата). А в самом щитке у меня все правильно?
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Собираю себе щиток со счетчиком. Начальные условия: 3 фазы 15 кВт, линия и ТП только отстроенные, заземление выполнено на каждой опоре. Линия СИП 4х95, транс рядом (не больше 100 м). Думаю сделать ввод по схеме TN-C-S, а для полного успокоения возле своей опоры забью дополнительно 6-метровый штырь (который тут по соседству рекламируют) и поведу в дом 5х10 медь. Хотя сети не настаивают, говорят штатного заземления достаточно. Есть несколько вопросов по щиту. 1. Купил сдуру автомат 4-п 25А, но для TN-C-S нужен 3-п, можно ли использовать имеющийся, задействовав только 3-п из 4-п? 2. Купил УЗО 40 А 300 мА, не селективное. Чем чревато? Только выбиванием его в неподходящий момент? На безопасности не сказывается? 3. Где можно найти нормальную медную шину под болт? Во всех магазинах вижу только мелкие на ДИН-рейку. Как можно опломбировать часть этой шины, если СО будет настаивать? 4. На разных схемах этот момент нарисован по-разному. Откуда брать N на вход УЗО - со счетчика или с шины, где делится PEN? Мне кажется, что надежнее с шины, я прав? 5. Обязательно ли оконцовывать медную моножилу при монтаже к шине, или можно просто загнуть петлю буквой О и под болт с шайбой? 6. Можно ли ввод в щиток выполнить кабелем ВВГ 4х10 в гофре (пойдет по опоре)? Не хочется заморачиваться с наконечниками на СИП. Как крепить гофру к опоре? 7. У меня тупиковое ответвление от линии, к опоре буду подключен я один, соответственно СИП тоже на этой опоре заканчивается. Как в этом случае выполняется врезка в линию? Теми же прокалывающими зажимами? Есть ли такие зажимы для перехода СИП 95 на медь 10, не подскажете маркировку? Спасибо!
1. Можно задействовать и три полюса. Но зачем, когда можно задействовать все 4? 2. Просто при возникновении утечки (в 300 мА и более) ЗА второй и последующими ступенями диффзащиты, оно отключит всё. С большой степенью вероятности, то же самое произойдёт при утечке 150...300 мА. А селективное даст время для срабатывания последующих ступеней диффзащиты. 3. В магазинах металлопроката (цветного ессно) можно найти и полосу, и лист (отрезать самому). На барахолках... Готовые варианты - в специализированных магазинах. Например, у ИЭКа есть комплект силовых шин (разных габаритов) 3шт., комплект шин N PE (разных габаритов) 2 шт. 4. попозже, бежать на ТП надо... сорри...
Насколько я понял из рекомендаций, при схеме включения TN, ноль желательно не разрывать лишний раз, потому что от его качества зависит безопасность всей системы. А автомат добавляет три лишних соединения - две клеммы и сам механизм коммутации. Или четвертый полюс как-то по-другому можно использовать?