Avs7153, именно по Вашей схеме и собираю! Да, тут скользкий момент. СО настаивает на трубостойке, но у меня в договоре и ТУ явно указано размещение на опоре (я их три года назад получал - тогда еще всем на опору ставили). Так что сначала на опору попробую. "Смонтировать ответвление к вводу и ввод" - это для моей стороны в ТУ. В СО сказали подготовить материал, а непосредственно на столб полезет их электрик. А если неисправность АВ или клеммы АВ? Понимаю, что это маловероятно, но, наверное, лучше все-таки не рвать PEN лишний раз?
ПУЭ 7.1.21. ... При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. ... Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. ...
Продолжим, коль обещал. А то тут, то ТП переключать, то с проектировщиками по крыше лазить, то жену везти в роддом, некогда и на форум залезть. 4. N на вход УЗО брать лучше со счётчика. Можно и с шины, но не каждый инспектор это понимает. 5. Можно (и даже лучше) загнуть в кольцо и под болт. Направление загиба кольца - в сторону закручивания гайки/болта. 6. Можно. Но вертикальные кабели по опоре должны быть защищены стальными уголком, швеллером, трубой на высорту не ниже 2 м от земли (и 0,3м под землёй, если есть). По хорошему, эту трубу желательно пустить на расстоянии от опоры, дабы не ругались матом электрики, что на неё с когтями полезут. Но на это требование, как правило, кладут болт, в том числе и эти же электрики. А то недавно на глаза попалась опора, где по 4м сторонам опускаются 5 труб. Бедные скалолазы Выше уже объяснили, но поясню: Приходящий PEN с опоры садите на свою шину. С неё берёте нуль и садите на 4й полюс автомата вводного. С него уже в счётчик. Рисунок показал Avs, правда там 4го полюса нету...
Сегодня снова общался с инженером из СО, обсуждал трубостойку. Как выяснилось, требование это родилось из-за того, что при прокладке кабеля по опоре, на нее потом сложно подниматься в кошках. Сошлись на варианте, что у меня примут щиток на опоре, если кабель будет проложен на стойках в 10 см от опоры. Второй вопрос, который я ему задал - можно ли ввод в щиток выполнить медным кабелем. Сказал, что без проблем, но кабель должен быть только гибкий (т.е. многожильный), другой не примут. А это во-первых, довольно редкая птица для сечения 10 мм2, во-вторых, его придется обжимать. Может не заморачиваться и спустить обычным СИПом 4х16? Вариант с СИПом не нравится тем, что его тоже по-хорошему надо обжимать на стороне щитка, а у меня нет такого инструмента, клещи только до 10 мм2. Я-то думал взять обычный одножильный ВВГ 10 мм2 и без заморочек с двух сторон заделать куда надо.
Не вижу проблем. Про какой кабель речь? Про спуск с ВЛ? С какого перепугу он должен быть гибким? Хот это и не редкая птица, но зачем? Я бы не решился полключать к ВЛ гибкую медь... Нехорошо это... ЗЫ: при следующей встрече с ним, требуйте подтверждения каждого его слова нормами НТД.
Да, именно про кабель для спуска с ВЛ. Говорит, мол, на него нагрузки действуют (например, ветровые) и моножила переламывается со временем. Интересно, он сам пробовал хоть раз переломить медный кабель 10 мм2 сечением К тому же он будет жестко закреплен на опоре... В общем, буду делать моножилой, а если не понравится, пусть бумагу пишет.
Ну, соль в этом есть конечно. Для этого и петли оставляют, дабы механически разгрузить... И подключаются поближе к изоляторам... Тогда взять на опуск алюминиевый. Но (кроме СИПА) будет проблема его найти. Поэтому, наверное, СИП всё же.
Если делать спуск по опоре СИПом не знаю как PEN завести на шину. Про алюмо-медные наконечники на рынках и в магазинах никто даже не слышал, в инете предлагают только упаковками. Делать переход на медь прокалывающим зажимом? Не нравится лишнее соединение... Или может ничего и страшного? Фазные концы, наверное, можно и сразу в автомат завести.
Думал тоже про такой вариант, алюминиевый наконечник скорее всего найти получится. Шайба в этом случае должна быть не оцинкованная, а никелерованная, правильно? Нашел вариант медно-алюминиевого наконечника АММН 16-70, это механический, с двумя срывными болтами. Стоит, правда, 400 рублей. Есть у кого-нибудь опыт их использования? Такой в розницу купить реально.