    Schneider Electric - Unica - не очень бюджетно. Хорошая рамка цоколя, при стыковке нескольких розеток стыкуются между собой, удобно выравнивать. качество хорошее.
    Legrand Valena - достаточно бюджетное решение, если брать белую и бежевую серию, металлик и остальное гораздо дороже
    Lesard - вполне хорошая серия, рамки насколько помню стыкуются с рамками серии Валена. в живую не пробовал, но вроде размерности те же.

    4.5.6.9. не знаю

    ABB - дорогое удовольствие, на счет качества не знаю, не думаю, что выше Леграна или Шнайдера.

    IEK, EKF вообще не рассматриваю.

    Для начала определитесь с типами выключателей, переключателей, компьютерных, ТВ розеток. Так как в более бюджетных сериях нет всех номенклатур. Отсюда и пляшите. Если у вас только выключатели да розетки силовые - все, что угодно к применению.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Хотите надёжность -
    Legrand, ABB.

    Legrand Valena - наверное, оптимально по цене/качеству/эстетике.
    Legrand Suno - ещё бюджетнее, но эстетика попроще, и некоторых позиций не бывает в принципе (например, проходных выключателей двухклавишных, крестовых, вроде ещё проходных с подсветкой емнип). Внутренности, контактные группы обоих серий когда-то были одинаковы. Как сейчас - не знаю.
    Другие серии легранда ещё дороже, но там уже стекло, кожа, позолота...

    АВВ даже самая простенькая серия будет не совсем бюджетно, за бренд надо платить.
     
  3. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.445

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.445
    Адрес:
    Ижевск
    Sedna, Glossa (побюджетнее уники, с уникой надо ещё и очень точно выставлять подрозетники).
    Valena, Celiane, Cariva (побюджетнее-поугловатее).
    Контакты отстой - жилу давит винтиком.
    Basic 55 - подороже Valena/

    У Макела в принципе есть неплохие изделия.

    З. Ы. http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9835246 :aga: - интересно сколько штук их в России (в мире)?
     
  4. АлександрБП
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11

    АлександрБП

    Живу здесь

    АлександрБП

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    С уникой надо подрозетники Schneider Electric покупать, тогда встают как родные :), хотя желание нашего человека сэкономить неубиваемо.
     
  5. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    Schneider Electric серия ХИТ :super:
     
  6. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия
    Могу ошибаться, но кажется, гребёнка подключается снизу, что-бы исключить оседание пыли, которая, при определённой влажности, может проводить эл-во.
     
  7. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    Можете... На гребенку вставленную снизу как раз и будет пыль оседать прямо на незакрытые участки шины, а вот если она сверху вставлена, то она сверху закрыта пластиковым корпусом-изолятором и пыль будет на него оседать.
     
  8. Lokdim
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    172

    Lokdim

    Живу здесь

    Lokdim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Воронеж
    Уважаемые, подскажите: а на клеммниках собираются коробки?
     
  9. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055
    Адрес:
    Кубинка
    Собираются. Более того, крмпания WAGO позиционирует свои клеммники как удобное решение этого вопроса. Большинство местных гуру вам их не посоветует, зато на любом рынке вам их с удовольствием предложат купить. В принципе против теории немецкой никто ничего против не имеет, и работать клеммники будут. Но есть и свои тонкости в этом вопросе... Субъективно к ВАГО доверия меньше, т. к. сложно проконтролировать качество контакта. Падение напряжения на соединении хоть и не большое, но бОльше, чем на сварках, пайках, гильзах, скрутках. А это значит, в аварийной ситуации шансы перегрева намного больше.
    На мой взгляд, использовать можно. Однозначно избегать подделок и подходить с пониманием того, что делаете.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.318
    Благодарности:
    23.866

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.318
    Благодарности:
    23.866
    Так делать не стоит... Коробка одноразовая получается.
     
  11. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Достаточно 1-ю страницу темы посмотреть.
     
  12. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Длина концов должна предусматривать возможность одноразового пересоединения в коробке (всё отрезать и переделать!). Длинные концы и уложить проще. Делать надо тем, что для этого предназначено.
    ПУЭ говорят на сей счёт вполне определённо. Да и здравый смыл с ними в этом вопросе не спорит.
    По любому, скрутка + сварка + пайка, определённо ништяк, можно ещё к этому и наконечник на скрутку надеть или бандаж наложить (до пайки), но не опрессовывая не понятно чем, пережимая провода прессом. Сварка до пайки!
    Включайте мозги во время работы. А вагина, она и есть вагина! Хорошую вещь так не назовут!
    Примерно, как-то так!
    Изоляция - ПВХ трубку (кембрик) внатяг на горячую после пайки + второй или изолента!
    Обратите внимание! Провода в изоляции в скрутку не попадают! Иначе - попадёте!
     

    Вложения:

    • P8120918.JPG
    • P8120919.JPG
    Последнее редактирование: 18.12.13
  13. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
  14. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия
    Это теория? На практике, вся пыль собирается на автомате.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.253
    Благодарности:
    26.318

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.253
    Благодарности:
    26.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Съем один пядь три...
    Я, правда, не уверен что лучше - что-то единолично съесть и заставить кого-то тереть некую пядь или единолично съесть именно пядь №3 из семи возможных во лбу...
     
    Последнее редактирование: 18.01.14
Статус темы:
Закрыта.