1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18

Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт

Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. staszzz
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    252

    staszzz

    Живу здесь

    staszzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    252
    Для начала, по просьбам трудящихся, видеоинструкция по замене жиклеров
     
  2. РусланМ
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    2.537

    РусланМ

    дотошный

    РусланМ

    дотошный

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    2.537
    Адрес:
    деревня Меленки
    @staszzz,
    Интересно почему в России не налажен выпуск наших газовых конвекторов?
     
  3. РусланМ
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    2.537

    РусланМ

    дотошный

    РусланМ

    дотошный

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    2.537
    Адрес:
    деревня Меленки
    Жму на видео а нам надпись: автор ограничил доступ
     
  4. staszzz
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    252

    staszzz

    Живу здесь

    staszzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    252
    честно не понимаю. я далек от вопросов производства и сам его налаживать точно не готов
     
  5. staszzz
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    252

    staszzz

    Живу здесь

    staszzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    252
    обновите. сначала не тот ролик вставил
     
  6. staszzz
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    252

    staszzz

    Живу здесь

    staszzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    252
    Обещанная новость вот в чем:
    конвекторы alpine air ngs (с чугунным теплообменником) снова делают в Турции (видимо завод в Донецке пострадал). И теперь Alpine Air чугунный отличается от Hosseven серий DK/DKV только внешним кожухом. технически - все одинаковое. из приятного только то, что и розжиг на них теперь тоже электрический и то, что жиклеры на пропан тоже в комплекте. суть поста в том, что Alpine были и остаются дороже Hosseven, а сейчас эта разница в цене необоснована
     
  7. Sergey_SLS
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.739
    Благодарности:
    2.528

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.739
    Благодарности:
    2.528
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Признаться, не вижу смысла скупать жрачку. Торгаши воспользовались ситуацией и устроили новогоднюю распродажу. Технику есть смысл покупать если конечно покупка планировалась.
    А сколько разница в цене?

    .
     
  8. РусланМ
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    2.537

    РусланМ

    дотошный

    РусланМ

    дотошный

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    2.537
    Адрес:
    деревня Меленки
    продукты подорожают очень сильно. Торгаши, как Вы их называете уже в ноль работают. а скоро просто откажутся продавать продукты за фантики..ну нет в РФ продуктов, не производятся. А Белорусия и Казахстан, а тем более далекие Индия и другие страны за рубли - фантики не станут продовать нам мясо буйвалов. кенгуру и страусов.
     
  9. staszzz
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    252

    staszzz

    Живу здесь

    staszzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    252
    Alpine Air дороже на 10%
     
  10. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может это шанс для наших производителей?
     
  11. РусланМ
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    2.537

    РусланМ

    дотошный

    РусланМ

    дотошный

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    2.537
    Адрес:
    деревня Меленки
    Не знаю. Но я лично разведку кроликов, перепелов, для себя. Уже начал читать. Тещю надо пригласить в помощь.
     
  12. Sergey_SLS
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.739
    Благодарности:
    2.528

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.739
    Благодарности:
    2.528
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    IMG_20120103_112239.jpg P_20141221_134628.jpg P_20141221_134804.jpg В эти выходные в электросетях произошло 2 аварии. Электричества не было с 10 вечера в пятницу до 4 часов дня в субботу и с 9-15 часов в воскресенье. Хорошо что есть такой чудный прибор как газовый конвектор. Обещанные фотки до и после отделки.
     
  13. РусланМ
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    2.537

    РусланМ

    дотошный

    РусланМ

    дотошный

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    2.537
    Адрес:
    деревня Меленки
    Аккуратно все сделанно. :super:.
     
  14. РусланМ
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    2.537

    РусланМ

    дотошный

    РусланМ

    дотошный

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    5.147
    Благодарности:
    2.537
    Адрес:
    деревня Меленки
    :hello:Всем доброго времени суток!
    Наблюдаю интересное явление: труба конвектора у меня из стены выступает на 40 см, и поэтому утепленна как сендвич. Конвектор работает а на трубе сугроб снега и не тает :). Значит и остывает на морозе не быстро. Это на заметку тем у кого труба торчит из стены, то есть не обрезали под стену и неутепленна, это мостик холода, когда конвектор на фитиле или выключен.
     
  15. Tatyana52
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    1.386

    Tatyana52

    Живу здесь

    Tatyana52

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    1.386
    Адрес:
    Люберцы
    Добрый вечер всем! С приближающимся Новым Годом!
    Опять небольшой отчёт по потреблению газа газовым конвектором.
    5 декабря мы запустили у себя в доме "эконом"- вариант отопления - 2 газовых конвектора на минмуме от минигазгольдеров, а третий на обогрев ванной и туалета - от рампы пока из 2-х баллонов, 1 рабочий, 1 запасной, 3 комнаты не отапливаются, двери в них утеплены.
    Но тут случился обвал рубля и планы несколько поменялись. До этого грустного события мы мирно и неторопливо старались прикопить денежку на отделку фасада к лету. А тут деньги стали превращаться в ничто и надо было их срочно пристроить. И мы заказали шумоизоляцию и отделку фасада сайдингом.
    Муж заехал 19 декабря, прогрел всего 71 м2 - 2 обогреваемые комнаты и 1 холодную из "запечатанных" до весны (для рабочих) до 21 градуса, самую большую нагрузку дал на рампу, как на возобновляемый ресурс.
    К 26 декабря конвектор погас, баллон полностью опустел, без конденсата. Заправили ровно 40 л. Таким образом - 14 дней работы режиме в между 0 и1, неделя работы на 4. В минимальном режиме хватило бы на месяц...
    Трубы конвекторов тоже торчат, утеплены, и на них тоже спокойно лежал снег. Теперь их обошли сайдингом прямо по утеплению. Фасад должны закончить 31 декабря, так что Новый Год отмечаем таки в новом доме под шум генератора (теперь он уже не так слышен)!
    Всем счастья и здоровья несмотря ни на какие происки наших правителей.
     
Статус темы: